Ah oui il y a un circulateur, c'est le Wilo
Bon, sur ce bloc circulateur habillé en polystyrène, on est censé monter la sonde de température déportée (optionnelle) de la PAC pour mesurer la T° départ PAC. et lui permettre de réguler C'est le trait vert dans l'image ci dessus. Si elle est montée dessus et qu'elle mesure la T° du plancher chauffant à la place, ça marchera pas.
-----




) . Cette valeur continue de 5.5 kW chaleur serait ( avec les approximations que ça comporte, on av vu plus haut ) la perte maximaliste de ton enveloppe bâtiment quand il fait zéro dehors ( pour ne pas dire mois 2 ou moins 5 ). Tu devrais avoir un cycle de PAC par heure. ( avec un COP de 1 !!!)
je sais, çà répond pas à ta question.