Problème thermique
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 5 sur 5

Problème thermique



  1. #1
    invitee3447b54

    Problème thermique


    ------

    Bonjour tout le monde,

    Je cherche actuellement un moyen d'accentuer la circulation d'un fluide en ayant le moins d'interventions à effectuer.
    Je m'explique :
    J'ai une boîte fermée (1*1m) étanche plongée dans l'eau et contenant de l'air. A l'intérieur, il y a un petit système électrique qui engendre des pertes joules.
    J'aurais souhaité que la seule surface extérieure de la boîte suffise à évacuer les calories. Cependant, un rapide calcul m'a permis de démontrer que ce n'étais pas possible ...

    Connaissez vous un moyen qui me permette de mettre l'air en mouvement l'intérieur de la boîte sans avoir à un système de pompe auxiliaire ? (un moyen écolo)
    Ou connaissez vous un gaz plus caloporteur ?

    Je vous remercie d'avance, parce que là je sèche ...

    -----

  2. #2
    invite2313209787891133
    Invité

    Re : Problème thermique

    Bonjour

    Il faudrait plutôt utiliser un caloduc avec changement de phase, afin de capter la chaleur "à la source" et la dissiper directement dans l'eau.
    Quelle est la puissance à dissiper, la température maximale que la source chaude peut atteindre, et la température de l'eau ?

  3. #3
    invitee3447b54

    Re : Problème thermique

    Je cherche à évacuer 10kW avec une surface de 6m².
    Je souhaite maintenir la source chaude à 40°C sachant que la température de l'eau est de 20°C.
    Le coeffcient de convection interne est de 5W/(K.m²), externe est de 500W/(K.m²) puisqu'il y a du courant (donc convection externe négligeable).
    Le phénomène de conduction est négligeable.

    Pour être bien il faudrait avoir un système (sans maintenance) qui me permette d'avoir un coef de convection interne de 150 W/(K.m²)

    Autant dire que je pars bien !

    Merci de ta réponse.

  4. #4
    invite2313209787891133
    Invité

    Re : Problème thermique

    Avec ces conditions, et sans maintenance, je ne vois que les caloducs à changement de phase.
    Par contre es-tu sur de ton coef de 500W/m².°C ? Il faut un sacré courant pour avoir un coefficient aussi haut.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invitee3447b54

    Re : Problème thermique

    Oui j'ai environ 3m/s comme vitesse de courant.
    Merci pour ta réponse, je vais étudier cette solution.

Discussions similaires

  1. Problème thermique
    Par invited3e84e77 dans le forum Physique
    Réponses: 2
    Dernier message: 20/09/2011, 11h05
  2. probleme de thermique
    Par invite9c7554e3 dans le forum Physique
    Réponses: 13
    Dernier message: 22/07/2011, 08h05
  3. Problème thermique
    Par imul dans le forum Physique
    Réponses: 13
    Dernier message: 23/04/2011, 18h05
  4. Probleme thermique
    Par invite4a1a9329 dans le forum Physique
    Réponses: 6
    Dernier message: 16/06/2008, 20h16
  5. Probleme De Thermique
    Par invite0771460e dans le forum Physique
    Réponses: 12
    Dernier message: 09/11/2006, 10h15