Bonjour,

Un voisin agriculteur me demande de raccorder son séchoir à maïs sur deux tarifs bleu 60A. J'ai repris mes cours bien lointain, pour calculer le courant de chaque moteur.

Il y a plusieurs moteurs, mais j'en prends deux pour la démonstration.

Un moteur de 30 ch soit 22 KW.
Il a un démarrage étoile triangle. Ce qui fait un courant nominal Ib=22000/(√3x 400 x 0.85)= 38 A et un courant de démarrage de 3 fois plus soit 114 A.

Pour un autre moteur de 25ch en montage direct triangle, le courant de démarrage atteint 248A ( 8 fois plus) !!

Il me soutient que ça a déjà fonctionner.

la question que je me pose, est-ce que le disjoncteur de branchement tarif bleu ERDF a un temps de réponse inférieur au temps de démarrage qui serait de l'ordre de 3 à 7 s pour le 30ch et de 2 à 3s pour le deuxième ?


Qu'en pensez vous ?