Bonjour à tous, comme vous le savez, j'ai une vmc double flux AKOR hr, sur la notice il est écrit qu'elle by pass automatiquement l'été pour ne pas passer par l'échangeur grace a un algorithme qui mesure la temperature en permanence.Si quelqu'un a ce modele, peut il me dire ou se trouve la sonde et comment verifier qu'elle by pass bien?
Merci à tous
Je viens de mettre la mienne en route, et j'ai pas encore trop fait de mesures.
Actuellement, Tint 24.1°C, Text 20.8°C et Température insuflée par la VMC 23.9°C, on dirait que ce matin elle n'a pas "by-passé" ! Peut être qu'il ne fait pas assez chaud ??? Ou elle a pas encore eu le temps de ce rendre compte qu'on était en été (elle tourne depuis 48h, mais j'ai du faire une coupure electrique hier apres midi...)
Je referai d'autres mesures dans la journée et ce soir...
12/08/2009 - 10h23
ludocool33
Date d'inscription
juin 2007
Âge
33
Messages
1 066
Re : VMC double flux AKOR HR
oki, j'attends tes meures,car vois tu ma vmc et relié a un puit canadien, et donc la temeprature aspiré ne change pratiquement pas, et donc comment fais la vmc pour savoir si été ou hivers?
Dernière modification par Philou67 ; 20/09/2010 à 12h13.
Motif: Citation inutile
12/08/2009 - 12h18
Cedric-74
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Haute savoie
Âge
35
Messages
319
Re : VMC double flux AKOR HR
Très bonne question.
En ce moment j'ai Tint et Text a peu pres égales, donc je peux rien te dire de plus. On verra ce soir.
Sinon, tu l'as réglé comment ? Quelle vitesse ? Tu la trouve bruyante? Tu en es content ?
Moi je trouve qu'ils ce sont pas foulé pour le mode d'emploi ! La mienne tourne en petite vitesse, réglée en environ 50%. A ce régime elle est très silencieuse et consomme environ 30W. Par contre je sais pas si le débit sera suffisant cet hiver.
Dernière modification par Philou67 ; 20/09/2010 à 12h13.
Motif: Citation inutile
12/08/2009 - 14h04
ludocool33
Date d'inscription
juin 2007
Âge
33
Messages
1 066
Re : VMC double flux AKOR HR
C'est clair, la notice, ils ceux sont pas foulé...Je l'ai réglé sur vitesse une, et tourné le potentiometre sur la moitié, ainsi j'ai la circulation de l'air dans mon puits a 2m/s.Elle fait un petit peu de bruit au niveau de l'évacuation de l'air viciée car j'ai mis un tuyau souple avec du leste,je dois le raccourcir, mais ca nous empeche pas de dormir sachant que le monstre est juste dans la piece a coté de la chambre. Je me suis aussi amusé à démonter la capot noir sur le coté, et j'ai vu une entrée opentherm, mais pas de branchement....VOit pas a quoi elle sert....
TU as quelle surface? Par contre, quand tu dis petite vitesse, tu parles de celle sur la telecommande? Car attention, celle ci c'est juste lorsqu'il y a une absence prolongé, (c'est écrit sur la notice...)
Dernière modification par Philou67 ; 20/09/2010 à 12h13.
Motif: Citation inutile
J'ai 24.6°C à l'intérieur, 21°C à l'extérieur et 24.5°C à la sortie de la VMC.
La température est montée a 25.7 a l'intérieur et 27.5 a l'extérieur cet après midi, on est bien en été !
Ma VMC tourne en vitesse 1 car c'est toujours tout ouvert chez moi, je fais encore des travaux. En fait je viens d'emménager, je l'ai allumée histoire de tester, mais je sais pas si on la fera tourner en été.
C'est quand meme génant cette histoire de Bypass, ca veux dire que je peux pas m'en servir pour raffraichir la maison la nuit.
Tu as mesuré la température a la sortie de ta VMC ?
13/08/2009 - 10h02
ludocool33
Date d'inscription
juin 2007
Âge
33
Messages
1 066
Re : VMC double flux AKOR HR
JE TE MESURE CA CET aprés midi au plus fort de la chaleur!!!
Dernière modification par Philou67 ; 20/09/2010 à 12h13.
Motif: Citation inutile
13/08/2009 - 23h12
buscagoule
Date d'inscription
août 2009
Messages
10
Re : VMC double flux AKOR HR
Bonsoir,
Je compte installer cette vmc dans ma future maison et la solution à ce problème pourrait bien m'interresser dans un futur proche!
Sur la notice il est indiqué qu'il y a trois conditions à réunir pour que le by pass fonctionne:
By-pass
Le récupérateur de chaleur AKOR-HR est livré en standard avec un clapet by-pass intégrée dans l´unité. Le by-pass est
entièrement automatique et permet d´insuffler de l´air frais extérieur sans passer par l´échangeur afin de rafraîchir le
logement pendant la période estivale.
Le by-pass est actionné quand les conditions suivantes sont satisfaites:
• La température intérieure est plus élevée que ce qui est souhaité (pas réglable)
• La température intérieure est supérieure à la température extérieure
• Par une mesure constante des températures sur 24 heures, le système de contrôle automatique détermine si la
période d’utilisation se situe en été
Dès qu´une de ces trois conditions n´est plus satisfaite, le by-pass se ferme automatiquement.
Donc peut être que la première condition n'est pas validée si la t° souhaitée est préréglée trop haute?
A votre avis?
13/08/2009 - 23h44
fred 42
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
CHATEAUNEUF (42)
Âge
32
Messages
71
Re : VMC double flux AKOR HR
bonjour,
je l'ai acheté il y a 2 mois, je l'ai pendu, et j'ai esayé de la faire marcher, sans la raccorder (pas le temps, et puis j'ai d'autre projet, je vais la dependre et la mettre dans ma future maison bioclim). mais je n'arrive pas a faire fonctionner la telecomande radio. j'ai pourtant fait la procedure comme indiqué sur le manuel (effectivement pas tres fournit) et il ne se passe rien. peut etre lque es piles sont hs, ou c'est encore un probleme éléctronique , comme celui que vous rencontrez ?
sinon, je comptait la faire tourner au mini toute la journee et la nuit en hiver (pour plus de rendement et moins de conso), et de la mettre plus fort la nuit l'été pour refroidir.
c'est vrai qu'a vitesse reduite, elle est inaudible, mais a vitesse maxi, ca fait du barouf (mais elle n'est pas raccorder)
14/08/2009 - 07h12
Cedric-74
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Haute savoie
Âge
35
Messages
319
Re : VMC double flux AKOR HR
Envoyé par buscagoule
Donc peut être que la première condition n'est pas validée si la t° souhaitée est préréglée trop haute?
A votre avis?
Peut être.
J'ai eu 26°C maxi a l'intérieur, c'est quand même déjà pas mal...
Par contre elle n'est pas souvent restée branchée plus de 24h sans interruption (je fais encore pas mal de travaux sur mon tableau électrique). Je vais essayer de téléphoner cher Unelvent et demander quelle est cette température, on verra.
14/08/2009 - 07h23
Cedric-74
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Haute savoie
Âge
35
Messages
319
Re : VMC double flux AKOR HR
Envoyé par fred 42
bonjour,
je l'ai acheté il y a 2 mois, je l'ai pendu, et j'ai esayé de la faire marcher, sans la raccorder (pas le temps, et puis j'ai d'autre projet, je vais la dependre et la mettre dans ma future maison bioclim). mais je n'arrive pas a faire fonctionner la telecomande radio. j'ai pourtant fait la procedure comme indiqué sur le manuel (effectivement pas tres fournit) et il ne se passe rien. peut etre lque es piles sont hs, ou c'est encore un probleme éléctronique , comme celui que vous rencontrez ?
sinon, je comptait la faire tourner au mini toute la journee et la nuit en hiver (pour plus de rendement et moins de conso), et de la mettre plus fort la nuit l'été pour refroidir.
c'est vrai qu'a vitesse reduite, elle est inaudible, mais a vitesse maxi, ca fait du barouf (mais elle n'est pas raccorder)
Chez moi les deux potentiometres sont réglés à 50%.
C'est vrai qu'elle est très silencieuse en petite vitesse et a mon avis "supportable" en vitesse normale (on l'entend mais quand même moins que la VMC de mon ancien appart, on peut dormir avec, ma femme ne s'est pas plainte .
Par contre pour faire de la ventilation nocturne en vitesse maxi, il faut prévoir des bouchons dans les oreilles !
Moi je pensais plutôt la couper completement en été (de mai à fin septembre) et ouvrir les fenêtres. Le reste du temps la faire tourner au mini et jouer avec la télécommande en fonction du taux d'humidité et des activité (douche, cuisine...)
J'ai pas eu de problème avec la télécommande. Par contre qu'est ce qu'on fait le jour ou elle tombe en panne !
14/08/2009 - 09h37
Cedric-74
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Haute savoie
Âge
35
Messages
319
Re : VMC double flux AKOR HR
J'ai appelé le SAV Unelvent, pour que le ByPass fonctionne, il faut que pendant 24h la température intérieure soit supérieure à la température extérieure. Ceci explique pourquoi chez moi il ne fonctionne pas, car l'après midi ma maison reste quand meme plus fraiche que dehors.
Donc ca devrait fonctionner avec un puits canadien, ludocool33 pourra peut etre confirmer...
14/08/2009 - 11h21
kaiserf
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Ain
Âge
49
Messages
1 065
Re : VMC double flux AKOR HR
Salut.
Je regarde cette discution avec attention car j'envisage d'installer ce modèle.
J'étais séduit par la basse consommation électrique, et la possibilité de régler facilement la vitesse (contrairement à la Duolix).
Par contre avec cette histoire de bypass de l'échangeur je ne comprend plus rien
Si pour actionner le bypass l'été il faut que la température de la maison soit supérieur a la température extérieur pendant 24h, ça veut dire que si il fait très chaud le jour et frais la nuit, on ne bypass pas?
C'est bizarre car ça prive de la possibilité de rafraichir la nuit....
Je me plante probablement, si vous pouviez m'expliquer?
14/08/2009 - 11h44
buscagoule
Date d'inscription
août 2009
Messages
10
Re : VMC double flux AKOR HR
Bonjour,
Effectivement, c'est bizarre et le by pass automatique perd de son intérêt du coup. Je ne vais pas allumer mon PDM l'été pour que la température int soit plus élévée que celle ext!!!
Et l'hiver la température int va être sup à celle de l'ext pendant 24h!!!!
Je commence fortement à douter de mon choix pour la vmc
Dernière modification par Linn ; 14/08/2009 à 13h40.
Motif: citation inutile
14/08/2009 - 14h01
Cedric-74
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Haute savoie
Âge
35
Messages
319
Re : VMC double flux AKOR HR
Envoyé par kaiserf
Si pour actionner le bypass l'été il faut que la température de la maison soit supérieur a la température extérieur pendant 24h, ça veut dire que si il fait très chaud le jour et frais la nuit, on ne bypass pas?
C'est bizarre car ça prive de la possibilité de rafraichir la nuit....
Je me plante probablement, si vous pouviez m'expliquer?
C'est bien ce que m'a dit le SAV Unelvent et ce que j'ai constaté.
C'est nul comme conception, le technicien était d'accord avec moi, mais rien a faire, et pas de mise a jour de soft sont prévues.
Je referai un test en aspirant l'air dans mon vide sanitaire pour confirmer (j'ai bien un puits canadien mais il est noyé pour l'instant).