Protection sortie transfo [résolu]
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 5 sur 5

Protection sortie transfo [résolu]



  1. #1
    aramis72

    Protection sortie transfo [résolu]


    ------

    bonjour
    quelle valeur de fusible faut il mettre pour protéger la sortie d'un transfo qui est en 24v (puissance 500VA )
    protection contre les surintensités et les court-circuit
    cordialement

    -----

  2. #2
    Cram 64

    Re : protection sortie transfo

    Bonjour à toutes et à tous,

    Il faut protéger le secondaire par fusible Gg 20 A ou par disjoncteur courbe C 20 A.

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  3. #3
    PA5CAL

    Re : protection sortie transfo

    Bonsoir

    La réponse est "une certaine valeur..." (comme le temps que met le fut du canon pour refroidir).

    Un fusible est caractérisé par son courant nominal, sa rapidité et sa tension de service.

    Il faut aussi s'entendre sur le terme "transformateur", les transformateurs magnétiques n'étant plus les seuls à être utilisés de nos jours.

    Selon ce que le fusible est destiné à protéger prioritairement, il sera placé avant ou après le transfo, où les intensités et tensions sont différentes. Le temps d'application admissible d'un défaut (pour le transfo et/ou pour le réseau qui l'alimente et/ou pour la charge) et l'intensité correspondante vont également être prépondérants dans la détermination du modèle à utiliser.

    Par conséquent, même si tes données suggèrent un courant maximum au secondaire de l'ordre 20 A, il n'est pas possible de déterminer le type, la valeur et la situation du fusible à installer.

    Peut-être faudra-il un fusible lent de 32A au secondaire, ou un fusible rapide de 2,5A au primaire, ou encore autre chose... on ne peut pas dire a priori.

    Ce qu'on peut prédire en revanche, c'est qu'un fusible avec un valeur de courant trop proche de l'intensité nominale du circuit risque d'avoir une durée de vie très courte.
    Dernière modification par PA5CAL ; 01/12/2012 à 17h15.

  4. #4
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : protection sortie transfo

    Bonjour
    Un tranfo , surtout au vu de sa puissance de 500 VA doit se ptotéger par :
    - fusibles type gC au secondaire (fusibles standarts d'installation électrique),
    - fusibles type aM au primaire ( Accompagnement moteurs, capables d'absorber le courant d'appel et d'assurer et le courant de service)

    Par exemple, pour 500VA, Legrand préconise :
    - primaire : cartrouches 4A type aM , ou Disjoncteur 10A type C (disj standart en habitat) ,
    - secondaire : cartouches 20A type gC (idem aux cartouches 20 A en habitat)

    Cordialement

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    aramis72

    Re : protection sortie transfo

    bonjour
    merci pour vos réponse
    cdt

Discussions similaires

  1. Sortie transfo : problème
    Par gabydu25 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/11/2012, 17h27
  2. transfo de sortie ampli a tube
    Par jeremy83 dans le forum Électronique
    Réponses: 6
    Dernier message: 01/07/2012, 11h34
  3. protection d'un transfo de sécurité
    Par inviteb759b164 dans le forum Électronique
    Réponses: 5
    Dernier message: 04/09/2007, 17h44
  4. cablage sortie dun transfo ht bt
    Par inviteb759b164 dans le forum Électronique
    Réponses: 4
    Dernier message: 03/09/2007, 18h14
  5. Protection en sortie d'ampli
    Par inviteb527dc22 dans le forum Électronique
    Réponses: 3
    Dernier message: 03/02/2006, 15h07
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...