Bonjour,
puis je convertir une sortie four 32A câblée en 6mm², en prise de courant standard, pour alimenter des appareils standards, dans une chambre? (Cuisine reconvertie en chambre)
Merci
-----
Bonjour,
puis je convertir une sortie four 32A câblée en 6mm², en prise de courant standard, pour alimenter des appareils standards, dans une chambre? (Cuisine reconvertie en chambre)
Merci
Bonjour joapintolo et tout le groupe
Ce n'est pas "interdit", mais pas forcément facile.
Le prise 32A est unique par définition. Et elle est en 6mm2 qui ne rentre pas dans les prises 16A.
Il faudrait changer le disjoncteur en 16A au tableau, et distribuer "quelques" prises dans la chambre, en 2,5mm2 à partir d'une reprise depuis le 6mm2 dans une boîte, qui existe probablement.
hello
en Belgique, il est strictement interdit de "changer" de section, sans intercaler une protection à l'endroit du "changement", j'ignore ce qu'il en est en France
perso, je ne bouge à rien dans le tableau, je place un petit coffret "quelques modules" au bout du 6² dans la chambre , avec 2 ou + disjoncteurs pour répartir sur la "nouvelle" installation, prises et éclairage
Michel
Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
Merci beaucoup, j'ai lu autre part que le disjoncteur ne se déclencherait pas avec un câblage de 6mm.
Qu'en pensez vous, svp ?
https://installation-electrique.oore...que-avec-terre
"la température de déclenchement ne sera pas obtenue au bon moment avec du 6mm²."
hello
en Belgique, il est strictement interdit de "changer" de section, sans intercaler une protection à l'endroit du "changement", j'ignore ce qu'il en est en France
perso, je ne bouge à rien dans le tableau, je place un petit coffret "quelques modules" au bout du 6² dans la chambre , avec 2 ou + disjoncteurs pour répartir sur la "nouvelle" installation, prises et éclairage
Michel
Merci pour cette réponse aussi
Dernière modification par joapintolo ; 31/01/2020 à 19h43.
Bonjour,
C'est le disjoncteur, plus précisément sa partie thermique, qui surveille l'échauffement des composants du circuit (fil, prise, appareil, ...) . Si le fil est sur dimensionné, ça n'aura aucune incidence (tu auras juste payé du cuivre pour rien)."la température de déclenchement ne sera pas obtenue au bon moment avec du 6mm²."
A+
Bonjour
Si vous prolonger le circuit en 2,5² ou 1,5² le risque d'échauffement n'est pas avec la partie en 6² mais avec la partie de section moindre si vous conservez le disj 32A.
Il est donc important de remplacer le disj 32A par un disj 16A ou 20A si 2,5² et 16A si 1,5² comme l'a suggéré gienas
L'autre idée amenée par omega.67, de remplacer la prise 32A par un mini tableau de répartition avec disjoncteurs et de repartir de celui pour alimenter différents circuit (prises, éclairage, chauffage...) est intéressante, à condition que vous ayez un besoin de plusieurs circuits.
Carminas
Merci encore.
J'ai dans un premier temps prolongé les fils 6mm² par du 2.5mm² via des dominos, pour me rétracter et décidé de ne pas prendre de risque. Suite à des travaux de maçonnerie pour esthétisme, je ne peux plus mettre de tableau. La prise était destinée à un usage des plus standard (TV, recharge mobile, lampe, convecteur peut etre...)
La liaison était destinée à une unique prise.
Je peux remplacer le disjoncteur 32A par un 20A...
Merci à tout le monde
Dernière modification par joapintolo ; 01/02/2020 à 12h54.
Je peux remplacer le disjoncteur 32A par un 20A, mais cela ne semble pas être conseillé pour son bon déclenchement au cas où, avec des fils de 6mm².
" pour une prise 16 ampères on utilise une un disjoncteur 16 ampères et du 2.5mm² voir du 1.5mm² si on assure une bonne tension = 250 volts.
les disjoncteurs 16 ampères sont prévue pour disjoncter en cas de surchauffe à une certaine température des fils de 2.5mm².
la température de déclenchement ne sera pas obtenue au bon moment avec du 6mm².
donc vous risquer de mal mener ou de cramer votre appareil ou encore de produire un incendie. lol! ou encore de d’affaiblir la ligne.
donc avec du 6mm² on met un disjoncteur 32 ampères et on branche rien d'autre dessus sauf des plaques de cuisson ou un gros four très puissant. lol!
les disjoncteur ne sont pas intelligent il sont calibrer pour des distance de fils, des section de fils et une tranche d’ampérage bien déterminé. "
Dernière modification par joapintolo ; 01/02/2020 à 13h05.
Oublie ce texte pour le moins imprécis et confus !!!
La loi de déclenchement est indépendante des conducteurs et des appareils branchés.
L'électronique c'est comme le violon. Soit on joue juste, soit on joue tzigane . . .
Pour résumer et conclure, je peux donc venir connecter une seule prise de courant avec des fils de 2.5mm² sur les fils 6mm² avec des dominos, en remplaçant le disjoncteur 32A par un disjoncteur 20A tout en étant protégé contre d'éventuelles anomalies sur ce qui y serait branché/raccordé (sans dépasser les 4400W admissible, il y aura même bien moins)
Merci !
Bonjour,
Pour moi c'est bon comme ça.
A+
Merci à tous.