Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 10 sur 10

Portail électrique : installation des cellules de sécurité ? [résolu]



  1. #1
    calbasse

    Cool Portail électrique : installation des cellules de sécurité ? [résolu]


    ------

    bonjour tout le monde.
    je viens d'acheter par internet deux celllules pour portail,et comme la notice est en englais ça me pose des problèmes.ma carte éléctronique du portail est une astrell 300 et les cellules c' est des p4021.l'emeteur porte 2 connexions et le receveur 5.le shema de ce dernier indique le 1:relier à la terre,le 2 et 3:12v 24v,le 4:com,le 5:no,et sur le shema il y a le 6 :nc.mais la cellule chez moi porte que 5 connecteurs.merci d'avance pour votre aide.

    -----

  2. Publicité
  3. #2
    golfo57

    Re : installation des cellules pour portail

    Bonsoir à toi,
    Pour le fonctionnement tu as besoin du contact nc. Donc à l'aide d'un multimètre tu mesures entre 4 et 5 pour savoir quel type de contact.
    Sinon met le schéma en pièce jointe. @+

  4. #3
    golfo57

    Re : installation des cellules pour portail

    Re,
    J'ai trouvé cette notice qui explique comment brancher les photocellules, p 14. Sur celles-ci, la terre n'est pas branchée, ni en général. @+

  5. #4
    calbasse

    Re : installation des cellules pour portail

    bonjour
    oké je vais essayé si non je t'envoi le shema.merci.

  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    calbasse

    Re : installation des cellules pour portail

    bonjour .j'ai la notice de la carte éléctronique mais les cellules que j'ai c'est p4021 et non pas p14.merci.

  8. #6
    calbasse

    Re : installation des cellules pour portail

    bonjour
    voici le schéma j'espere que vous arrivez a le lire
    Images attachées Images attachées  

  9. Publicité
  10. #7
    golfo57

    Re : installation des cellules pour portail

    Bonjour à tous,
    Citation Envoyé par calbasse
    mais les cellules que j'ai c'est p4021 et non pas p14.
    Oui bien sûr j'avais remarqué, mais le principe reste le même.
    Donc tu as le récepteur avec 5 bornes et l'émetteur 2 bornes.
    De ta platine "Astrell", tu branches: 12V+ => 4 Récepteur photocel, De com/gnd (plat.)=> 5 et 3 réc.photo, de N-close (plat) => 1 réc.photo.
    De ton récepteur photocel. vers émetteur en // 4=>1, et 5=>2. Ok! @+

  11. #8
    calbasse

    Re : installation des cellules pour portail

    oké je vais essayé ce que tu m'a expliqué .merci beaucoup pour les renseignements a +

  12. #9
    calbasse

    Re : installation des cellules pour portail

    bonsoir
    bonne nouvelle: mes sellules de portail fonctionnent . je te remerci beaucoup pour ton aide .et bonne soirée .

  13. #10
    Cram 64

    Re : installation des cellules pour portail

    Bonjour à tous,

    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

Discussions similaires

  1. Installation electrique disjoncte au passage en heures creuses [Résolu]
    Par Nicolasmax dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 98
    Dernier message: 08/06/2009, 01h17
  2. Sécurité d'une installation électrique et 30mA
    Par SuperTux dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 6
    Dernier message: 13/05/2009, 19h17
  3. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité ? [résolu]
    Par Hanya dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 4
    Dernier message: 25/02/2009, 19h35
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique : groupe de sécurite fuit. [résolu]
    Par chroetbo dans le forum Dépannage
    Réponses: 14
    Dernier message: 22/11/2008, 18h20
  5. Securité electrique salle de bains [Résolu]
    Par calculair dans le forum Technologies
    Réponses: 4
    Dernier message: 23/06/2008, 20h48
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...