Chaudière Fioul - Pression d'eau à zéro



  1. #1
    Carnyx

    Chaudière Fioul - Pression d'eau à zéro


    ------

    Bonjour,

    Sur ma chaudière fioul , je viens de voir que le manomètre de la pression d'eau est à zéro

    Je ne trouve pas le robinet à ouvrir pour augmenter la pression

    Est-ce que vous le voyez sur les photos svp ?

    Merci

    forum1.jpg

    forum2.jpg

    -----

  2. #2
    Renzo

    Re : Chaudière Fioul - Pression d'eau à zéro

    Bonjour,

    Le robinet de remplissage est sur le petit tube qui est relié au tube bleu sous la vanne 4 voies.
    Cordialement

  3. #3
    mevizou

    Re : Chaudière Fioul - Pression d'eau à zéro

    Nom : Robinet de remplissage.jpg
Affichages : 308
Taille : 205,2 Ko
    Bonjour C'est le robinet de remplissage . Si la pression était à zéro , il faut vérifier le vase d'expansion , soupape et voir s'il n'y a pas une fuite.
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié

  4. #4
    Carnyx

    Re : Chaudière Fioul - Pression d'eau à zéro

    Bonjour,

    Merci à vous.

    Effectivement j'ai eu une fuite dans le wc. Je l'ai réparée et j'ai donc voulu remettre la pression à 1 bar

    Lorsque j'ai ouvert le robinet, la pression s'est mise à monter comme prévu, sauf que j'ai eu immédiatement une fuite d'eau au niveau de la chaudière. La pression est redescendue à zéro.

    Lorsque je mets de l'eau à chauffer je n'ai pas d'eau chaude au robinet. Je ne demande ce que devient cette eau chaude, elle resterait dans le ballon?

    Je n'ai pas encore cherché d'où vient la fuite au niveau de la chaudière, faute de temps, mais je vais la chercher

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    passelaigue

    Re : Chaudière Fioul - Pression d'eau à zéro

    Bonjour,
    pour votre eau chaude voir si vous n'avez pas des purgeurs manuel sur votre ballon. C'est quoi la marque et le type de la chaudière?
    cdlt

  7. #6
    Carnyx

    Re : Chaudière Fioul - Pression d'eau à zéro

    Bonjour,

    La chaudière est une Inotherm

    https://forums.futura-sciences.com/a...ero-forum4.jpg
    Images attachées Images attachées
    Dernière modification par Carnyx ; 20/02/2024 à 11h17.

  8. #7
    passelaigue

    Re : Chaudière Fioul - Pression d'eau à zéro

    Bonjour,
    elle est aussi connue sous Isotherm de chez Franco belge. Il y a un purgeur manuel sur le ballon (de mémoire), il faut enlever le dessus de la chaudière et après la purge remettre de l'eau dans le circuit.
    cdlt
    Dernière modification par passelaigue ; 20/02/2024 à 17h13.

  9. #8
    Carnyx

    Re : Chaudière Fioul - Pression d'eau à zéro

    Bonjour,
    J'ai effectivement trouvé le purgeur manuel sur le ballon après avoir enlevé le dessus.

    Malheureusement dès que je mets un peu de pression, il y a de l'eau qui coule abondamment. L'eau a l'air de venir du ballon.

    Je peux accéder au bas du ballon pour cherche le fuite ?

    Merci

  10. #9
    ouin42

    Re : Chaudière Fioul - Pression d'eau à zéro

    salut le ballon doit etre percé il faut le changer

  11. #10
    belzebuth213

    Re : Chaudière Fioul - Pression d'eau à zéro

    Bonjour

    Attention, avant de continuer, trouvez la ou les fuites.

    On ne remet jamais d'eau froide dans une chaudière chaude, qui a perdu sa pression (1kg à 1,5kg et votre mano est à zéro) risque de faire éclater le circuit si celle-ci est en fonte.
    Si vous n'avez pas d'eau chaude au robinet c'est qu'elle passe dans le circuit de chauffage... Il y a un serpentin de chauffage dans le ballon, peut-être lui qui fuit aussi.

    Pour vérifier, il faut :
    - fermer l'eau qui remplit le ballon,
    - vider complètement le ballon soit par la purge soit par siphonnage.
    - ouvrir le ballon trappe d'accés, prévoir un joint neuf et une anode.
    - vérifier la pression dans le vase d'expansion (au moins 0,5kg)
    - ouvrir l'eau de remplissage du circuit de chauffage pour faire monter la pression dans le vase d'expansion (1,5kg)
    - regarder à l'aide d'une lampe l'intérieur du ballon, si la fuite est là... le ballon est à changer.
    Cordialement - A l'origine, le chêne grand et majestueux était "un gland".

  12. #11
    Carnyx

    Re : Chaudière Fioul - Pression d'eau à zéro

    Bonjour,

    Merci beaucoup de votre aide.

    Si j'enlève la grosse plaque qui maintient le brûleur, cela va t-il m'avancer?

    Merci

  13. #12
    belzebuth213

    Re : Chaudière Fioul - Pression d'eau à zéro

    Citation Envoyé par Carnyx Voir le message
    Bonjour,
    J'ai effectivement trouvé le purgeur manuel sur le ballon après avoir enlevé le dessus.

    Malheureusement dès que je mets un peu de pression, il y a de l'eau qui coule abondamment. L'eau a l'air de venir du ballon.

    Je peux accéder au bas du ballon pour cherche le fuite ?

    Merci
    il n'y a pas de purgeur sur l'eau sanitaire. ce purgeur sert à purger l'eau du serpentin de chauffage (point le plus haut du circuit de chauffage).
    faites une photo du dessus du ballon
    Cordialement - A l'origine, le chêne grand et majestueux était "un gland".

  14. #13
    belzebuth213

    Re : Chaudière Fioul - Pression d'eau à zéro

    Citation Envoyé par Carnyx Voir le message
    Bonjour,

    Merci beaucoup de votre aide.

    Si j'enlève la grosse plaque qui maintient le brûleur, cela va t-il m'avancer?

    Merci
    Bjr

    Seulement à vérifier qu'il n'y a pas d'eau dans le foyer. Si présence d'eau la chaudière est morte

    Depuis le temps votre chaudière est froide, donc vous pouvez remettre de l'eau dans le circuit.
    Mais avant il faut vérifier la pression du vase d'expansion à l'aide d'un manomètre de voiture ou d'une pompe à main ou à pied qui possède un mano et une valve type pneu de voiture et gonfler à 0.5kg si celui-ci est vide. Vérifier qu'il garde la pression de 0.5kg , sinon le changer.

    Remettre de l'eau dans le circuit radiateur jusqu'à 1.5kg sur le mano (photo) et trouver la fuite (circuit chauffage).
    Dernière modification par belzebuth213 ; 04/03/2024 à 08h32.
    Cordialement - A l'origine, le chêne grand et majestueux était "un gland".

  15. #14
    ouin42

    Re : Chaudière Fioul - Pression d'eau à zéro

    re salut il y a eu confusion dans ma réponse je parlais du vase d expansion si il y a de l eau sanitaire qui se mélange avec l eau du chauffage la c est grave pour le vérifier mettre la pression eau de chauffage a zéro et ouvrir l eau sanitaire la pression de l eau chauffage ne doit pas bouger âpres si de l eau coule par le purgeur automatique il est peut être hs la c est pas grave

  16. #15
    belzebuth213

    Re : Chaudière Fioul - Pression d'eau à zéro

    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    Bonjour,
    pour votre eau chaude voir si vous n'avez pas des purgeurs manuel sur votre ballon. C'est quoi la marque et le type de la chaudière?
    cdlt
    Salut
    y a pas de purgeur sur l'eau sanitaire...
    cdlt
    Cordialement - A l'origine, le chêne grand et majestueux était "un gland".

  17. #16
    belzebuth213

    Re : Chaudière Fioul - Pression d'eau à zéro

    Citation Envoyé par Carnyx Voir le message
    Bonjour,
    J'ai effectivement trouvé le purgeur manuel sur le ballon après avoir enlevé le dessus.

    Malheureusement dès que je mets un peu de pression, il y a de l'eau qui coule abondamment. L'eau a l'air de venir du ballon.

    Je peux accéder au bas du ballon pour cherche le fuite ?

    Merci
    Ballon sanitaire ou vase d'expension ??? quand vous mettez de l'eau c'est le vase d'expansion qui travaille.
    Cordialement - A l'origine, le chêne grand et majestueux était "un gland".

  18. #17
    passelaigue

    Re : Chaudière Fioul - Pression d'eau à zéro

    bonjour,
    cette chaudière a un corps de chauffe acier et je pense que le corps de chauffe est percé donc la chaudière est à changer.
    Si il y avait communication entre les deux circuits (primaire et secondaire) on augmenterait la pression dans le circuit chauffage
    cdlt

  19. #18
    belzebuth213

    Re : Chaudière Fioul - Pression d'eau à zéro

    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    bonjour,
    cette chaudière a un corps de chauffe acier et je pense que le corps de chauffe est percé donc la chaudière est à changer.
    Si il y avait communication entre les deux circuits (primaire et secondaire) on augmenterait la pression dans le circuit chauffage
    cdlt
    Changer la chaudière juste pour un vase d'expansion dont la membrane est percée ???
    Cordialement - A l'origine, le chêne grand et majestueux était "un gland".

  20. #19
    passelaigue

    Re : Chaudière Fioul - Pression d'eau à zéro

    bonjour,
    De mémoire le vase d'expansion est à l'extérieur de la chaudière et il n'y a pas de serpentin pour réchauffer l'eau sanitaire. C'est une cuve qui se trouve à l'intérieur du corps de chauffe d'où le purgeur manuel pour purger le corps de chauffe. En résumé s'il y a une fuite au niveau de la chaudière il y a de grande chance que le corps de chauffe soit percé à moins que ce soit un joint qui est laché.
    cdlt

  21. #20
    Carnyx

    Re : Chaudière Fioul - Pression d'eau à zéro

    Bonjour,

    Je reviens vers sous pour cette fuite d'eau

    Je me demandais comment démonter cette chaudière pour accéder au ballon et voir d'où vient la fuite .

    Retirer le brûleur et la plaque grise qui supporte le bruleur?


    Les photos sont au 6 ième message

    Merci

  22. #21
    passelaigue

    Re : Chaudière Fioul - Pression d'eau à zéro

    bojour
    il faut enlever le dessus et les côtés
    cdlt

  23. #22
    Carnyx

    Re : Chaudière Fioul - Pression d'eau à zéro

    Bonjour,
    Est-il possible de dépanner en eau chaude sanitaire, et sanitaire seulement, avec une ballon d'eau chaude?
    Juste en faisant un "simple" branchement avec des flexibles pour raccorder l'entrée et la sortie ?

    Je peux faire d'autres photos

    Merci

  24. #23
    Carnyx

    Re : Chaudière Fioul - Pression d'eau à zéro

    Bonjour,

    Comment je peux accéder aux vis qui sont à l'intérieur de la paroi orange?
    Surtout celles tout en bas

    Je pensais pouvoir y accéder en enlevant la petite plaque de devant mais non, pas possible

    Je ne sais pas comment faire .

    Merci

    Nom : forum.jpg
Affichages : 59
Taille : 342,7 Ko

  25. #24
    richard 31
    Modérateur

    Re : Chaudière Fioul - Pression d'eau à zéro

    Bonjour;
    cela me rappelle ma plus ancienne chaudière franco/belge
    corps de chauffe en acier et ballon inox dont le ballon inox
    se fissurait a mi hauteur via le système de dilatation (une nervure horizontale )
    j'ai eu à réparer le ballon sanitaire a 3 reprises via un cordon de soudure avec baguette inox
    il n'y a pas d'autre solution a moins de remplacer le ballon sanitaire
    elle avait aussi eu un souci de conception a savoir que le couvercle supérieur était en tôle émaillée (du n'importe quoi!!!!)
    et qui bien sur se perçait, il a été remplacé par un couvercle inox ,
    j'ai eu a batailler pour le prix de ce couvercle que mettais en cause
    et eu gain de cause en m'étant facturé avec une remise de 75%
    avec l'anode et le doigt de gant ,
    par contre je conçois pas comment vous voudriez faire
    pour utiliser uniquement que le sanitaire en retirant le ballon inox?????????????
    pour info le flexon (vase expansion) n'a rien a voir avec le souci de fuite
    le ballon d'eau sanitaire pour info baigne dans l'eau du corps de chauffe
    il n'y a pas d'échangeur dans ce cas
    une échangeur demande un circulateur dédié a cette fonction sanitaire(en sus du circulateur de chauffage)
    qu'en principe la dite chaudière ne possède pas
    pour déposer tout cela
    pas besoin de retirer la plaque d'entrée du bruleur en principe
    il faut en fait retirer toutes les tôles oranges d'habillage
    cela en supposant qu'il s'agit d'un système analogue a mon ancienne chaudière
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  26. #25
    Carnyx

    Re : Chaudière Fioul - Pression d'eau à zéro

    Bonjour,

    Merci beaucoup pour ces précieux renseignements

    Justement, comment retirer ces tôles orange d'habillage?

    Elles sont vissées de l'intérieur.

  27. #26
    richard 31
    Modérateur

    Re : Chaudière Fioul - Pression d'eau à zéro

    Re,
    pour cela il faut retirer le dessus en 1er
    ensuite constater que certains panneaux ne sont pas vissés mais clipsés
    et ensuite dévisser les panneaux restants
    c'est ainsi qu'étaient montés ceux de ma chaudière
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  28. #27
    Carnyx

    Re : Chaudière Fioul - Pression d'eau à zéro

    -Re
    Merci,

    J'ai bien retiré le dessus

    Ensuite j'essaie de soulever les panneaux orange au pied de biche mais il y a une résistance.

  29. #28
    richard 31
    Modérateur

    Re : Chaudière Fioul - Pression d'eau à zéro

    Citation Envoyé par Carnyx Voir le message
    -Re
    Merci,

    J'ai bien retiré le dessus

    Ensuite j'essaie de soulever les panneaux orange au pied de biche mais il y a une résistance.
    Re,
    l'ennui est qu'il y a de cela plus de 20 ans,
    je n'arrive pas a me souvenir du montage de façon formelle
    ce qui est sur
    c'est que tous les panneaux ne sont pas vissés (mais lesquels???)
    perso je pense qu'il faut retirer en 1er les panneaux latéraux (sous toute réserve)
    Dernière modification par richard 31 ; 01/11/2024 à 15h03.
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  30. #29
    passelaigue

    Re : Chaudière Fioul - Pression d'eau à zéro

    bonsoir,
    de mémoire il faut dévisser les tôles arrière et juste tirer sur les tôles de coté comme pour le dessus...
    cdlt

  31. #30
    Carnyx

    Re : Chaudière Fioul - Pression d'eau à zéro

    Bonsoir,
    Merci beaucoup de votre aide , j'ai réussi à débloquer par l'arrière

    Avant d'aller plus loin, j'ai inspecté le dessus de la cuve et il y a un tuyau qui doit être attaqué par la rouille.
    J'y ai noté une trace de suintement. Donc de l'eau en coule. Mais quelle quantité, je ne sais pas.
    Voir la photo:
    forum1.jpg

    Je n'ai pas mis en route la chaudière depuis longtemps.

    A quoi correspond ces deux tuyaux qui arrivent sur le dessus de la cuve?
    Ca ne serait pas le chauffage central pour les radiateurs avec l'aller et le retour?
    Voir la photo:
    forum2.jpg


    Merci

Page 1 sur 2 1 DernièreDernière

Discussions similaires

  1. [Thermique] pression à zéro chaudière murale
    Par inviteb5360b5f dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 26/10/2018, 04h20
  2. Pression chaudière au fuel à zéro _ Urgent
    Par inviteb997a77f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 10
    Dernier message: 22/09/2015, 11h06
  3. problème de pression sur chaudiere fioul ( pression tombe à zéro, mais en marche remonte)
    Par invite36e70b88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 10/02/2014, 09h20
  4. [Blanc] Chaudière Viessman Vitopend 100 : pression à zéro ? [résolu]
    Par invite82572281 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 19/09/2010, 20h37
  5. Chaudiere frisquet gazliner 23kw pression à zéro
    Par invite5d6653d5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 4
    Dernier message: 29/03/2009, 19h59
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...