[Autre] pont diviseur de tension dans un thermostat
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 10 sur 10

pont diviseur de tension dans un thermostat



  1. #1
    gloups13

    pont diviseur de tension dans un thermostat


    ------

    Bonjour, bonsoir,
    Dans un autre post sur ce forum, j'ai montré un montage d'un thermostat à hystérésis ( je l'ai volé sur un autre site). Cependant, en l'ayant recréé chez moi, et en ayant fait des mesures au multimètre, j'ai rencontré des choses étranges.
    La première chose que j'ai remarqué est la valeur de la résistance de RV1 en série avec R1.
    Lorsque le montage est hors tension, j'ai une valeur de 133 K ohms (avec le potentiomètre sur 100K). Mais dès que je mets le montage sous tension, j’obtiens une résistance largement inférieure à 133K. Je ne comprends pas ce qui est responsable de ce phénomène.
    Ensuite, pouvez vous me donner la valeur analytique des deux seuil de basculement du comparateur car pour moi l'hystérésis est très faible et assez aléatoire; j'ai remplacé R7 par une résistance de 10k ohms en série avec un potentiomètre de 10k ohms et j’obtiens toujours le même hystérésis.Et ici aussi, avec ce potentiomètre, j'ai le même problème de lecture de résistance dans le circuit et hors tension ou alimenté.
    Avec vous des explications à ceci? Pensez vous que j'ai fait des erreurs qui expliquent ces choses bizarres?

    Nom : Capture d'écrans_20180914-200907.png
Affichages : 113
Taille : 61,4 Ko

    Merci de votre aide.

    -----

  2. #2
    penthode

    Re : pont diviseur de tension dans un thermostat

    dés que tu mets sous tension , l'ohmmètre sera faussé par les courants qui circulent...

    ça tombe sous le (bon) sens !
    [b]le bon sens est un fardeau, car il faut s'entendre avec ceux qui ne l'ont pas [/b]

  3. #3
    jiherve

    Re : pont diviseur de tension dans un thermostat

    Bonsoir
    L’hystérésis est au mieux 1/1000 de l’excursion de tension de la sortie du 311 soit à tout péter 500mv(0,2v à "0" , 0,7v à "1") donc 500 µV sur l'entrée, montage débile!
    Une resistance entre la sortie du 311 et la base du 2222 améliorerait les choses
    JR
    l'électronique c'est pas du vaudou!

  4. #4
    gloups13

    Re : pont diviseur de tension dans un thermostat

    Donc en 2018 on ne peut pas mesurer une résistance dans un circuit sous tension?
    Mon erreur est de plus de 33 k ohms. C'est toujours le multimètre qui est en cause?

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    gloups13

    Re : pont diviseur de tension dans un thermostat

    @jiherve, vous pouvez un peu développer votre réflexion, j'ai du mal à voir d'ou sort le 1/1000?
    et la résistance entre la sortie du 311 et la base du 2222, je la mets avant ou après le nœud formé par R7 et R6? Merci.

  7. #6
    jiherve

    Re : pont diviseur de tension dans un thermostat

    Re
    le 1000 eme vient du ratio 1K/1M c'est assez basique.
    la resistance entre le noeud 311, R6,R7 et la base une 10K devrait aller.
    l’hystérésis passe alors à environ 6 mv.
    et on ne pourra jamais mesurer une resistance sous tension avec un ohmmètre classique.
    JR
    Dernière modification par jiherve ; 29/10/2018 à 23h09.
    l'électronique c'est pas du vaudou!

  8. #7
    f6exb

    Re : pont diviseur de tension dans un thermostat

    Citation Envoyé par jiherve Voir le message
    Bonsoir
    L’hystérésis est au mieux 1/1000 de l’excursion de tension de la sortie du 311 soit à tout péter 500mv(0,2v à "0" , 0,7v à "1") donc 500 µV sur l'entrée, montage débile!
    Une resistance entre la sortie du 311 et la base du 2222 améliorerait les choses
    JR
    Je vois pas le calcul de la même façon :
    La sortie varie entre 0 et 12V
    C'est comme si la résistance d'1 Mohm se retrouvait en // sur R1 + RV1.
    Donc au lieu de 36,3 ° j'ai 37,5 et à la place de 9°, j'ai 10,2
    Dernière modification par f6exb ; 29/10/2018 à 23h12.
    Seuls les faucons volent. Les vrais restent au sol.

  9. #8
    f6bes

    Re : pont diviseur de tension dans un thermostat

    Citation Envoyé par gloups13 Voir le message
    Donc en 2018 on ne peut pas mesurer une résistance dans un circuit sous tension?
    ?
    Bjr à toi, Ni avant 2018, ni pendant 2018, ni pendant les années suivantes!
    Bonne journée

  10. #9
    penthode

    Re : pont diviseur de tension dans un thermostat

    Citation Envoyé par gloups13 Voir le message
    Donc en 2018 on ne peut pas mesurer une résistance dans un circuit sous tension?
    Mon erreur est de plus de 33 k ohms. C'est toujours le multimètre qui est en cause?
    oui , c'est la nouvelle loi de transition énergétique.

    [b]le bon sens est un fardeau, car il faut s'entendre avec ceux qui ne l'ont pas [/b]

  11. #10
    jiherve

    Re : pont diviseur de tension dans un thermostat

    Bonjour,
    Citation Envoyé par f6exb Voir le message
    Je vois pas le calcul de la même façon :
    La sortie varie entre 0 et 12V
    C'est comme si la résistance d'1 Mohm se retrouvait en // sur R1 + RV1.
    Donc au lieu de 36,3 ° j'ai 37,5 et à la place de 9°, j'ai 10,2
    Tout ceci serait vrai si la sortie du 311 n’était pas directement réunie à la base du 2222 l'excursion c'est 0,2V => 0,7V.
    Toujours bien regarder le schéma !!!!
    JR
    l'électronique c'est pas du vaudou!

Discussions similaires

  1. Réponses: 5
    Dernier message: 23/06/2018, 18h44
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  3. Choix des resistances dans un pont diviseur de tension
    Par invitede9680eb dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/03/2009, 21h14
  4. Pont diviseur de tension !
    Par invite919e03f7 dans le forum Physique
    Réponses: 5
    Dernier message: 11/12/2008, 22h54
  5. Pont diviseur de tension
    Par Seirios dans le forum Physique
    Réponses: 15
    Dernier message: 07/09/2007, 20h12
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...