Bonsoir, pour EloJc j'essaierais de remonter le seuil pompe vers 63°.
-----
Bonsoir, pour EloJc j'essaierais de remonter le seuil pompe vers 63°.
pour Lonsdoje, la chaudière n'est pas assez puissante (trop chargée) au démarrage. J'essaierais de diminuer la vitesse sur la pompe. A combien est son seuil sur la régulation ?
Bonjour EloJc,@PilPoil voici mes courbes et données du 10 et 18/11.
Les 2 courtes courbes de chauffe le 18/11 correspondent juste à un respect de la consigne réduit de 18° (quand ça passe + de 15mn sous les 17.8 ça se relance jusqu'à atteindre 18.5)
Pièce jointe 425566
Pièce jointe 425567
Pièce jointe 425568
Pièce jointe 425569
Ok pour l'explication des courtes périodes et les fichiers de données.
Dommage pour moi, ils ne sont pas organisés et nommés comme sur la mienne et j'y me perds.
Datum
Zeit
AT [?C]
ATakt [?C]
KT Ist [?C]
KT Soll [?C]
BR
Sperrzeit
HK1 VL Ist[?C]
HK1 VL Soll[?C]
HK1 RT Ist[?C]
HK1 RT Soll[?C]
HK1 Pumpe
HK1 Mischer
HK1 Fernb[?C]
HK1 Status
WW1 EinT Ist[?C]
WW1 AusT Ist[?C]
WW1 Soll[?C]
WW1 Pumpe
WW1 Status
Fehler1
Fehler2
Fehler3
Ton circulateur est réglé sur quelle position ?
Tombé dans une marmite verte en 2017
N'aurais-tu pas un réglage de l'hystérésis du ballon tampon qui correspondrait donc à ta recherche ?
Tombé dans une marmite verte en 2017
Bonjour, un HS qui peut concerner les clients avertis:
Ce cas montre je pense un manque de communication entre client et installateur.
Bonsoir, au fait petite question, comment faite vous pour avoir la Temp retour chaudière (qui doit être supérieur à 60). Je la cherche pour mes graphique mais je l'ai pas.
La température retour peut être bien inférieure à 60°, c'est la chaudière qui ne doit pas l'être.
Vous ne devriez pas avoir de sonde retour. Ici, je l'ai rajoutée pour que ma régulation (pas une Okofen) puisse anticiper une baisse trop violente de la température chaudière.
Dernière modification par Tam ; 22/11/2020 à 19h24.
Merci TAM, voici mon graph, en orange les 62°C, on voit que lea chaudiere reste en dessous de 60°C.
Qu'en pensez vous ?![]()
En attendant la validation de la pièce, si le chauffage est en train de chauffer il n'est pas bon qu'une verte (non condens) soit en dessous de 60°.
nota: c'est marqué dans les clauses d'application de la garantie du corps de chauffe de la mienne.
Bonjour,
@Vrella
que c'est normal car c'est les horaires ou le chauffage est coupé.
Bonjour,
Le chauffage est en auto, je n'ai pas de reduit programmé.
Tu as une sonde d'ambiance ? On voit que le circulateur chauffage se coupe.
Bonjour, mêmes remarques que Fonfred. ECS ? Aspirations ? Ces enregistrements sont-ils réels ? (je m'interroge sur les 2 démarrages de pompe de quelques minutes vers vers 11:00 )
Alors oui j'ai une sonde d'ambiance. Et l'ECS est programmée le matin et le soir. Et oui ces enregistrements sont réels.
Si j'ai bien compris les courbes:
-avant 7h15 chauffage, en réduit ?
-7h15-8h15 production ECS prioritaire, chauffage stop
-8h15-13h chauffage mais avec des marche/arrêts, certains très courts!!ambiance dépassée??
-13h-16h chauffage stop, réduit?
-Après 16h chauffage
Ces arrêts du circulateur surtout les très courts sont bizarres. Avec un hystérésis correct ( environ 1°C) la sonde du thermostat ne devrait pas couper le circulateur tout le temps! seulement pour un dépassement de l'ambiance de valeur l'hystérésis.
PES 5-15 CMP1,4,SSolaire Bal.Tamp. 500L,ECS inst, courbe 30/0,8,Rad. B.T°, cycles 77 min.
@manet942: Vrella dit être toujours en mode confort. ECS (7h15-8h15) pas possible avec une chaudière sous les 60°C (temps qui ne varie pas donc pas de puisage).
Je pense que les coupures longues sont dues à la Tambiante dépassée. les courtes sont dues à une T chaudière trop froide (vers 12h30 et 17h15). les deux allumages très court sont étrange.
Sinon j'utilise parfois l'option temps de blocage dans le menu PE. Étrangement j'y accède depuis la chaudière mais je ne vois pas ce menu sur l'interface web. et vous ?
Merci
Et encore: ou se trouve le graphique (courbes) sur l'interface graphique ? je l'ai affiché une fois, impossible de le retrouver ? Merci
Alors pour Fonfred ECS de 5h00 a 5h35 et 17h a 17h35.
ok c'est lui (l'ECS) qui fait chuter la T chaudière sous 60°C un peu après 17H. A dehors des deux redémarrage très court de la pompe chauffage. le reste semble OK.
bonjour a tous
est t il possible de régler le débit d'aspiration des pellet sur une smart xs car j'ai souvent des probléme de bourrage
merci
Bonjour,
Je suis actuellement en pleine réflexion sur la mise en place d'une chaudière à granulé, probablement OKOFEN ou HARGASSNER. Etant donnés les "faibles" besoins de chauffage (déperditions 7.5kW pour -13°), je suppose que les chauffagistes devraient m'orienter sur une compact ou condens de 10kW. Malgré la modulation je crains que la chaudière ne fonctionne en court cycle en mi-saison notamment.
Je trouve assez peu d'informations sur le fonctionnement des chaudières okofen (aucun schéma hydraulique dispo sur le site, etc...).. Les compacts, disposent-elle d'un volume tampon intégré ? Est -il possible/préférable/injustifié de d'ajouter un ballon tampon ?Avez vous des schémas type ou autre document un peu plus technique que ceux disponible sur le site "public" du fabricant ?
Quelles sont les solutions pour la production d'eau chaude ? Sur la doc technique, ils parlent d'eau chaude instantanée pour la SMART et j'ai cru comprendre en parcourant le forum qu'il s'agissait d'un des point noir de la chaudière. Existe-t-il des solutions okofen pour faire de l'accumulation ?
Ayant une maison ossature bois avec très peu d'inertie, j'aimerai pouvoir réaliser des réduis assez marqués. L'utilisation du thermostat OKOFEN est il obligatoire ou est il possible de mettre un thermostat type NETATMO pour piloter une v3v ? (j'aimerai pouvoir mettre en place thermostat + robinets thermostatiques netatmo ...mais il semblerait que le thermostat ne soit pas compatible d'après le site NETATMO). Certains d'entre vous ont-ils trouvé la parade ? (L'idée serait de pouvoir chauffer le bureau sans avoir à chauffer en confort tout le reste de la maison et inversement).
Enfin concernant les frais d'entretiens à prévoir sur ce type de chaudière? J'ai entendu plusieurs sons de cloches allant de 150€/an à 300€/an.
Si j'ai bien compris, les entretiens à prévoir sont : 2 ramonages annuel et 1 entretien. Quels sont les coûts sur vos installations, dans vos régions, les coûts d'entretiens ?
Merci d'avance pour vos avis.
Je viens de refaire le point, le redémarrage sur braise s’effectue en ce moment jusqu’à 40 min après la fin du cycle précédent.
Dans ce cas il ne suffit que 2 voire 3 min d’allumeur.
Tombé dans une marmite verte en 2017
Toujours aucune réponse de mon technicien mais je pense avoir trouvé !Bonsoir Kafafa,
De mon côté, ce démarrage intelligent n’a pas lieu.
Je pense plus à une erreur de configuration de ma part dans un paramètre et ça m’agace de ne pas trouver lequel.
Encore cet après-midi, fin de cycle de chauffe chaudière à 17h10 alors que ma plage ECS est entre 17h20 et 20h30, elle est passée en fin de combustion (aucun tour de vis une fois tout déposé dans le brûleur) et 10 minutes plus tard on voit bien qu’elle refait un allumage/allumage stabilisé puis combustion sans tenir compte du démarrage intelligent pourtant configuré à 60 min
ECS consigne : 60 avec relance dès 50.
Pièce jointe 404725Pièce jointe 404726
Le redémarrage intelligent n’est effectif que si vous possédez un ballon ECS à part. Donc pas sur une SmartXS.
Tombé dans une marmite verte en 2017
Bonsoir,
Dis nous en plus David, les bourrages se font à quel endroit ?
As-tu vérifié le paramètre que je t’avais indiqué ?
https://forums.futura-sciences.com/h...ml#post6501898
Tombé dans une marmite verte en 2017
Bonsoir keke1288,Bonjour,
Je suis actuellement en pleine réflexion sur la mise en place d'une chaudière à granulé, probablement OKOFEN ou HARGASSNER. Etant donnés les "faibles" besoins de chauffage (déperditions 7.5kW pour -13°), je suppose que les chauffagistes devraient m'orienter sur une compact ou condens de 10kW. Malgré la modulation je crains que la chaudière ne fonctionne en court cycle en mi-saison notamment.
Je trouve assez peu d'informations sur le fonctionnement des chaudières okofen (aucun schéma hydraulique dispo sur le site, etc...).. Les compacts, disposent-elle d'un volume tampon intégré ? Est -il possible/préférable/injustifié de d'ajouter un ballon tampon ?Avez vous des schémas type ou autre document un peu plus technique que ceux disponible sur le site "public" du fabricant ?
Quelles sont les solutions pour la production d'eau chaude ? Sur la doc technique, ils parlent d'eau chaude instantanée pour la SMART et j'ai cru comprendre en parcourant le forum qu'il s'agissait d'un des point noir de la chaudière. Existe-t-il des solutions okofen pour faire de l'accumulation ?
Ayant une maison ossature bois avec très peu d'inertie, j'aimerai pouvoir réaliser des réduis assez marqués. L'utilisation du thermostat OKOFEN est il obligatoire ou est il possible de mettre un thermostat type NETATMO pour piloter une v3v ? (j'aimerai pouvoir mettre en place thermostat + robinets thermostatiques netatmo ...mais il semblerait que le thermostat ne soit pas compatible d'après le site NETATMO). Certains d'entre vous ont-ils trouvé la parade ? (L'idée serait de pouvoir chauffer le bureau sans avoir à chauffer en confort tout le reste de la maison et inversement).
Enfin concernant les frais d'entretiens à prévoir sur ce type de chaudière? J'ai entendu plusieurs sons de cloches allant de 150€/an à 300€/an.
Si j'ai bien compris, les entretiens à prévoir sont : 2 ramonages annuel et 1 entretien. Quels sont les coûts sur vos installations, dans vos régions, les coûts d'entretiens ?
Merci d'avance pour vos avis.
Mes deux premiers entretiens étaient à 205€ HT. TVA 5,5 la première fois. TVA 10 la seconde.
Cette année, j’ai changé de prestataire et le montant était de 250€ HT avec une TVA à 5,5 soit 263,75€
Tombé dans une marmite verte en 2017
Merci, j'imagine que le ramonage n'est pas inclus , il faut donc rajouter 2x50€..?....donc les 300€/an d'entretien cumulé ne sont pas déconnant ... Ça pèse lourd dans la facture...
Mon installation est en ventouse avec un conduit vertical double paroi.
Il n’y a jamais eu le moindre ramonage d’effectué.
Les résidus récupérables en bas du conduit sont de l’ordre de deux poignées de suies à chaque fin de saison SI l’évacuation du bas se bouche. (Pour une consommation de 3T)
Si les condensats sont bien évacués, ça restera gras et noir rien de plus mais dans le conduit tout reste propre pour une évacuation de ce genre.
Après je ne sais pas ce que prévoient les textes réglementaires...
Tombé dans une marmite verte en 2017
Ok ! Merci pour cette précision. A propos de ventouse, avez vous déjà eu des mise en défaut de la chaudière lors de grand vent ?
bonjour pilpoil
j'ai vérifier ce que tu ma dis sur ta photo j'ai la méme chose que toi sauf qu'a la place de 300 j'ai 180
merci