Et pour 1000€ ce ne serait pas possible une régulation climatique composée d’une sonde extérieure, un thermostat d’ambiance et une régulation vu que tu as déjà un composant principal la v3v ?
-----
Et pour 1000€ ce ne serait pas possible une régulation climatique composée d’une sonde extérieure, un thermostat d’ambiance et une régulation vu que tu as déjà un composant principal la v3v ?
Tombé dans une marmite verte SmartXS 10kW 10/2017
A priori non 😅
L’autre solution qu’il m’a proposé c’est la régulation easytouch.
2700€ HT 😬
Après je préfère payer plus cher et avoir une vrai régulation plutôt que de faire une modif «*potentiellement*» palliative pour un problème (bistre) qui n’a peut être rien à voir (surtout depuis que j’ai percuter que le ramonage n’a jamais fonctionné depuis 2017)
Car malgré le peu de compétence que j’ai dans le sujet je ne vois pas pourquoi le fait de piloter cette vanne corrigerai le problème, étant donné que l’eau ne circule pas en dessous de 60 degrés..:..
Et je me dit que si il y avait un effet thermosiphon (et donc déplacement de calories même si circulateur à l’arrêt), les radiateurs serait tiède en permanence vu que la chaudière était tout le temps maintenu à 60 degrés….
Oui tout s'est passé comme tu l'avais décrit !Est-ce que tout est rentré dans l’ordre depuis ?
Merci de ton aide!
Je te rejoins pour l’analyse…A priori non
L’autre solution qu’il m’a proposé c’est la régulation easytouch.
2700€ HT
Après je préfère payer plus cher et avoir une vrai régulation plutôt que de faire une modif «*potentiellement*» palliative pour un problème (bistre) qui n’a peut être rien à voir (surtout depuis que j’ai percuter que le ramonage n’a jamais fonctionné depuis 2017)
Car malgré le peu de compétence que j’ai dans le sujet je ne vois pas pourquoi le fait de piloter cette vanne corrigerai le problème, étant donné que l’eau ne circule pas en dessous de 60 degrés..:..
Et je me dit que si il y avait un effet thermosiphon (et donc déplacement de calories même si circulateur à l’arrêt), les radiateurs serait tiède en permanence vu que la chaudière était tout le temps maintenu à 60 degrés….
Le tarif me paraît totalement hors sol pour la régulation
Pas moyen de trouver un tarif récent et clair, j’ai juste trouvé ceci : https://fr.readkong.com/page/liste-d...5-2022-7059245
Je préférais être sûr
Tombé dans une marmite verte SmartXS 10kW 10/2017
Merci pour le lien.
Ça remet en perspective le prix d’une régulation 😅
Je vais me renseigner 👍🏻
Pour information,
J’ai l’impression que certains reculent :
https://www.leboncoin.fr/bricolage/2420821538.htm
Joël.
Bonjour à tous,
J'avais publié mon message dans un autre fil, mais on m'a conseillé de venir ici donc je m'exécute
Je rencontre plusieurs soucis avec ma chaudière okofen pellematic compact de 12 kw fraîchement installée en remplacement d'une chaudière fioul de 2000 L dans une vieille longère des années 1900. L'isolation ne doit donc pas être au top.
Tout d'abord, en mode confort je demande une température ambiante à 20 degrés mais la consigne affichée sur l'écran principal est systématiquement 1 degrés en dessous, soit à 19 degrés. En mode reduit, il n'y a pas cette différence et la consigne est identique à la température ambiante demandée.
Ensuite, en mode confort la chaudière ne se coupe pas quand la consigne demandée est atteinte. Si la consigne est de 19 degrés, la chaudière chauffe jusqu'à atteindre 19 et ensuite elle oscillera entre 19 et 19,3 mais elle ne se coupe pas. En mode reduit, si la consigne demandée est de 17,5 la chaudière se coupera à 18,5.
De plus, la température est différente selon les pièces, si en mode confort la consigne est à 19 degrés, quand on a 19 degrés dans les pièces de vie, on a environ 18 degrés dans les autres pièces (cuisine, salle à manger et chambres à l'étage). Par ailleurs, la température du thermostat d'ambiance indique 19 degrés mais quand je pose un thermomètre au mercure juste au dessus du thermostat, il indique plutôt un gros 18 degrés-18,5 degrés plutôt que 19.
Voici les réglages actuels de la chaudière :
- pied de courbe à 35°
- pente à 2,3 (remontée sur les conseils de notre chauffagiste car initialement réglée sur 1,7 et ensuite sur 2 mais après une après-midi entière les températures de consigne n'étaient pas atteintes, ce qui m'inquiète pour la consommation de pellets quand il fera plus froid). Il est indiqué dans le manuel qu'en cas de température douce s'il fait trop froid, il faut augmenter le pied de courbe et diminuer la pente mais dans notre cas, le chauffagiste nous a juste indiqué d'augmenter la pente. Je ne sais pas si on a bien fait ou pas.
On m'a dit que 2,3 en pente était trop élevé, je songe donc à augmenter le pied de courbe à 38 et baisser la pente à 1,8 pour respecter ce qui est indiqué dans le manuel et voir comment la chaudière se comporte, en espérant ne pas me les geler.
- température limite de chauffe réduit à 16 degrés (initialement réglée sur 5 degrés mais du coup la chaudière ne se déclenchait pas la nuit et on descendait à 16 degrés, soit en dessous de la température de consigne demandée à 17 degrés);
- température limite de chauffe confort à 18 degrés.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît car je me sens un peu perdue face à cette chaudière et ces réglages compliqués. J'en viens même à regretter mon ancienne chaudière fioul beaucoup plus simple d'utilisation mais qui devenait beaucoup trop chère à l'usage. Merci à vous.
Bonjour Briinah,Bonjour à tous,
J'avais publié mon message dans un autre fil, mais on m'a conseillé de venir ici donc je m'exécute
Je rencontre plusieurs soucis avec ma chaudière okofen pellematic compact de 12 kw fraîchement installée en remplacement d'une chaudière fioul de 2000 L dans une vieille longère des années 1900. L'isolation ne doit donc pas être au top.
Tout d'abord, en mode confort je demande une température ambiante à 20 degrés mais la consigne affichée sur l'écran principal est systématiquement 1 degrés en dessous, soit à 19 degrés. En mode reduit, il n'y a pas cette différence et la consigne est identique à la température ambiante demandée.
Ensuite, en mode confort la chaudière ne se coupe pas quand la consigne demandée est atteinte. Si la consigne est de 19 degrés, la chaudière chauffe jusqu'à atteindre 19 et ensuite elle oscillera entre 19 et 19,3 mais elle ne se coupe pas. En mode reduit, si la consigne demandée est de 17,5 la chaudière se coupera à 18,5.
De plus, la température est différente selon les pièces, si en mode confort la consigne est à 19 degrés, quand on a 19 degrés dans les pièces de vie, on a environ 18 degrés dans les autres pièces (cuisine, salle à manger et chambres à l'étage). Par ailleurs, la température du thermostat d'ambiance indique 19 degrés mais quand je pose un thermomètre au mercure juste au dessus du thermostat, il indique plutôt un gros 18 degrés-18,5 degrés plutôt que 19.
Voici les réglages actuels de la chaudière :
- pied de courbe à 35°
- pente à 2,3 (remontée sur les conseils de notre chauffagiste car initialement réglée sur 1,7 et ensuite sur 2 mais après une après-midi entière les températures de consigne n'étaient pas atteintes, ce qui m'inquiète pour la consommation de pellets quand il fera plus froid). Il est indiqué dans le manuel qu'en cas de température douce s'il fait trop froid, il faut augmenter le pied de courbe et diminuer la pente mais dans notre cas, le chauffagiste nous a juste indiqué d'augmenter la pente. Je ne sais pas si on a bien fait ou pas.
On m'a dit que 2,3 en pente était trop élevé, je songe donc à augmenter le pied de courbe à 38 et baisser la pente à 1,8 pour respecter ce qui est indiqué dans le manuel et voir comment la chaudière se comporte, en espérant ne pas me les geler.
- température limite de chauffe réduit à 16 degrés (initialement réglée sur 5 degrés mais du coup la chaudière ne se déclenchait pas la nuit et on descendait à 16 degrés, soit en dessous de la température de consigne demandée à 17 degrés);
- température limite de chauffe confort à 18 degrés.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît car je me sens un peu perdue face à cette chaudière et ces réglages compliqués. J'en viens même à regretter mon ancienne chaudière fioul beaucoup plus simple d'utilisation mais qui devenait beaucoup trop chère à l'usage. Merci à vous.
Bienvenue dans le clan des vertes !
Tout se règle, encore faut-il un installateur qui accepte d’y passer du temps une fois la mise en service effectuée.
Si vous êtes certaine de votre thermomètre, il est possible de calibrer la sonde.
Pour le reste, à partir du moment où il n’y a eu que la chaudière de remplacée avant de connaître ces petits couacs agaçants c’est qu’il faut juste se pencher sur les réglages pas forcément bien choisis.
Je pense que du circulateur à la vanne 3 voies, il faut tout vérifier avant de se lancer uniquement dans le réglage de la loi d’eau.
D’ailleurs une pente de 2,3 c’est impressionnant…
Tombé dans une marmite verte SmartXS 10kW 10/2017
Bonjour à tous
Je confirme les paroles de Pilpoill,grace à lui et son coaching ma verte tourne à peu pres correctement.
C'est Pilpoill qui m'a fait pas mal de reglages car installateur aux abonnés absents. Le tech okofen s'est contenté de verifier à distance apres que j'ai fait une mauvaise manip et depuis plus de nouvelles
merci encore Pilpoill
bonne soirée
compact 16kw (descendu à 10 kw),ballon ECS 200l de 2022, maison de 95m² +ssol 1971
Bonsoir Pilpoill,
J'ai malheureusement l'impression que mon chauffagiste et installateur n'est pas spécialiste de ce type de chaudiere... quand je lui ai parlé de la température limite de chauffe en mode reduit au téléphone, j'ai eu l'impression qu'il ne voyait pas de quoi je lui parlais... et il n'a pas pris soin de calibrer le thermostat non plus apparemment alors que c'est possible..
Ce n'est pas possible une pente de 2,3 avec une vielle longere des annees 1900 mal isolée ? Je sais qu'avec mon ancienne chaudière fioul, dès que la température extérieure passait sous les zéro degrés on était obligée de la mettre quasi à fond pour atteindre la température demandée de 19 degrés.
Bonjour à tous,
Cette année depuis entretien par mes soins et remise en service, j'ai l'impression que ma Pes15k ne fait plus ses ramonages auto.
Je ne me souviens pas avoir modifié de réglage qui l'expliquerait (a part peut être avoir enlevé le deuxième remplissage).
Pour être sûr, une âme charitable me donnerait elle ses paramètres relatifs au remplissage/ramonage
J'ai en tout cas testé avec succès le moteur RA avec le test de sorties, ok les ressorts montent et sont lâchés.
Je suis preneur de toutes vous idées.
Bonjour à tous,
Merci mais un conseil de plus, n’y touche pas et tu ne feras pas de fausse manip (rires)Bonjour à tous
Je confirme les paroles de Pilpoill,grace à lui et son coaching ma verte tourne à peu pres correctement.
C'est Pilpoill qui m'a fait pas mal de reglages car installateur aux abonnés absents. Le tech okofen s'est contenté de verifier à distance apres que j'ai fait une mauvaise manip et depuis plus de nouvelles
merci encore Pilpoill
bonne soirée
En attendant les éventuels premiers effets (positifs ou non ? ) à la réchauffe de ce jour, pour le moment seule grosse interrogation le positionnement du circulateur qui était sur EXT.Bonsoir Pilpoill,
J'ai malheureusement l'impression que mon chauffagiste et installateur n'est pas spécialiste de ce type de chaudiere... quand je lui ai parlé de la température limite de chauffe en mode reduit au téléphone, j'ai eu l'impression qu'il ne voyait pas de quoi je lui parlais... et il n'a pas pris soin de calibrer le thermostat non plus apparemment alors que c'est possible..
Ce n'est pas possible une pente de 2,3 avec une vielle longere des annees 1900 mal isolée ? Je sais qu'avec mon ancienne chaudière fioul, dès que la température extérieure passait sous les zéro degrés on était obligée de la mettre quasi à fond pour atteindre la température demandée de 19 degrés.
Déjà tu peux commencer par regarder dans tes fichiers journaliers .csv la colonne PE1 Motor RM pour savoir si la commande de ramonage a bien eu lieu 1 ou plusieurs fois par journée considérée.Bonjour à tous,
Cette année depuis entretien par mes soins et remise en service, j'ai l'impression que ma Pes15k ne fait plus ses ramonages auto.
Je ne me souviens pas avoir modifié de réglage qui l'expliquerait (a part peut être avoir enlevé le deuxième remplissage).
Pour être sûr, une âme charitable me donnerait elle ses paramètres relatifs au remplissage/ramonage
J'ai en tout cas testé avec succès le moteur RA avec le test de sorties, ok les ressorts montent et sont lâchés.
Je suis preneur de toutes vous idées.
Tombé dans une marmite verte SmartXS 10kW 10/2017
Bonjour Pilpoill,
Je te remercie à nouveau pour ton aide. Je tai envoyé la référence, j'ignore également à quoi ce EXT correspond, j'ai essayé de chercher sur internet mais sans succès.
Concernant la chauffe hier soir, nous n'avons pas atteint la consigne de 19, on a atteint 18,9 au mieux et ensuite la chaudière oscillait entre 18,7 et 18,8 jusque minuit. Après minuit, nous sommes repassés en mode reduit.
Mais j'avais l'impression qu'il faisait tout de même meilleur dans la maison (la chaudiere avant ne chauffait en realite qu'à 18 avec la difference de 1 degré avec le thermometre) et il faisait egalement bien meilleur dans les pièces éloignées qui étaient plus chaudes.
On va voir aujourd'hui ce que cela donne, et si je peux récupérer les graphiques sur clé usb, je le ferais sans soucis.
Bonjour les fous de la Verte !
Et voilà, le 03/11 notre SmartXS 10kW a fêté son premier anniversaire !
Et nous sommes toujours aussi contents de notre investissement…surtout depuis que Maître Pilpoill nous a aidé à peaufiner les réglages (Merci de tout cœur à toi !)
Je rappelle avant d’aller plus loin que nous avons un chauffage d’appui par insert avec une consommation de 8/9 stères par an.
Il se trouve qu’avec l’installation de la verte, ce chauffage qui ne servait que d’appui au temps de la chaudière à Gaz est devenu malgré nous le chauffage principal l’hiver dernier…et nous souhaitons inverser cette tendance et nous appuyer plus sur la verte pour plus de confort.
Les réglages auxquels je n’ai pas touché sont :
Pente : 1,3
Pied de courbe : 35 degrés
Lim T Ext conf : 22 degrés
Lim T Est réduit : 20 degrés
Durée anticipation : 180’
Influence sonde amb : 5
Lissage : 10’
T amb hysteresis arrêt et marche : 0,5 k
Je suis monté en T amb conf à 20 degrés (vs 19,2 l’an dernier)
T amb réduit : 18,5 (vs 18 l’an dernier)
La chaudière a tourné 545h en un an, avec un PE t moyen brûleur de 55’ (c’est bien ça non Pilpoill ? ) c’était même monté à 62 en plein hiver
La conso est de 1,69 kg/h en moyenne sur un an (avec l’ECS bien sûr) et varie en gros de 1,40 à 2,10 entre l’été et l’hiver.
Voilà, voilà, je ne sais pas trop quoi rajouter, sauf comme toujours demander à notre Maître à tous le sieur Pilpoill ce que tu penses de mes réglages et si je dois toucher quelque chose pour l’optimiser encore
Ah oui, et grâce à Pilpoill nous n’entendons plus du tout la chaudière depuis que tu nous a aidé à régler correctement le circulateur.
Merci d’avance pour tous les conseils passés et à venir !
Bon Dimanche
Bonjour @Pilpoill,
je reviens sur une de tes phrases:
"J'ai connu la SmartXS avec 4 personnes, ça fonctionne mais c'est contraignant de devoir impérativement respecter des plages horaires et/ou forcer l'ECS s'il fait doux dehors 20 minutes avant la première douche.."
je ne vois pas pourquoi ça serait si contraignant, ne peut-on pas programmer la chaudière de façon à ce qu'elle soit prête pour la première douche? J'ai loupé quelquechose?
merci beaucoup pour les infos!
Bonjour à tous,
Qu’a-t’elle eu comme gâteau d’anniversaire ?Bonjour les fous de la Verte !
Et voilà, le 03/11 notre SmartXS 10kW a fêté son premier anniversaire !
…
…
…
Les réglages auxquels je n’ai pas touché sont :
Pente : 1,3
Pied de courbe : 35 degrés
Lim T Ext conf : 22 degrés
Lim T Est réduit : 20 degrés
Durée anticipation : 180’
Influence sonde amb : 5
Lissage : 10’
T amb hysteresis arrêt et marche : 0,5 k
Je suis monté en T amb conf à 20 degrés (vs 19,2 l’an dernier)
T amb réduit : 18,5 (vs 18 l’an dernier)
La chaudière a tourné 545h en un an, avec un PE t moyen brûleur de 55’ (c’est bien ça non Pilpoill ? ) c’était même monté à 62 en plein hiver
La conso est de 1,69 kg/h en moyenne sur un an (avec l’ECS bien sûr) et varie en gros de 1,40 à 2,10 entre l’été et l’hiver.
Voilà, voilà, je ne sais pas trop quoi rajouter, sauf comme toujours demander à notre Maître à tous le sieur Pilpoill ce que tu penses de mes réglages et si je dois toucher quelque chose pour l’optimiser encore
Ah oui, et grâce à Pilpoill nous n’entendons plus du tout la chaudière depuis que tu nous a aidé à régler correctement le circulateur.
Merci d’avance pour tous les conseils passés et à venir !
Bon Dimanche
Pour ton réglage de loi d’eau ces seules informations ne suffisent pas mais si tu obtiens ta consigne souhaitée en mode confort et bien n’y touche pas
Je trouve juste qu’avec ces hystérésis un peu faibles tu risques de faire couper le circulateur pour un dépassement de consigne plus qu’acceptable de mon point de vue.
La SmartXS ne possède pas de ballon ECS dédié, le fonctionnement est prévu pour obtenir de l’ECS de manière instantanée à l’aide d’un échangeur à plaque.Bonjour @Pilpoill,
je reviens sur une de tes phrases:
"J'ai connu la SmartXS avec 4 personnes, ça fonctionne mais c'est contraignant de devoir impérativement respecter des plages horaires et/ou forcer l'ECS s'il fait doux dehors 20 minutes avant la première douche.."
je ne vois pas pourquoi ça serait si contraignant, ne peut-on pas programmer la chaudière de façon à ce qu'elle soit prête pour la première douche? J'ai loupé quelquechose?
merci beaucoup pour les infos!
Donc ce n’est pas parce les 335 litres internes sont à 50 ou 60 degrés que tu pourras avoir 335 litres d’ECS à température acceptable dans la/les salle(s) de bain.
Dans les grandes lignes pour obtenir un débit maximum de 21 litres/minute d’eau chaude à 45°C, il faut que ces 3 conditions soient réunies :
- l’eau froide arrive de ton réseau à au moins 10°C
- le ballon interne soit à 65°C
- la chaudière soit en combustion
En été aucun problème pour deux douches normales d’affilée si la chaudière est à + de 60°C et à l’arrêt.
Au delà, si tu dois attendre 10 à 15 minutes pour qu’elle lance la combustion et atteigne les 100% de modulation tu finis ta douche à l’eau bien bien tiède.
C’est pour cette raison qu’Okofen préconise -sur ce modèle- une température ECS entre 60 et 80°C.
Tout comme ils mettent la priorité sanitaire, au détriment du chauffage qui se trouvera interrompu plusieurs dizaines de minutes le temps que la consigne ECS soit de nouveau atteinte. Ce qui peut mettre plusieurs dizaines de minutes.
Nous sommes bien loin de la souplesse d’un ballon ECS, voilà ce que je considère comme contraignant dans une famille avec des enfants/ados qui aiment souvent passer du temps sous la douche brûlante.
En espérant avoir éclairé ta lanterne avec ma propre expérience
Dernière modification par Pilpoill ; 10/11/2023 à 16h53.
Tombé dans une marmite verte SmartXS 10kW 10/2017
Merci pour ta réponse Pilpoill. Tu as raison, j’aurais dû mettre une bougieQu’a-t’elle eu comme gâteau d’anniversaire ?
Pour ton réglage de loi d’eau ces seules informations ne suffisent pas mais si tu obtiens ta consigne souhaitée en mode confort et bien n’y touche pas
Je trouve juste qu’avec ces hystérésis un peu faibles tu risques de faire couper le circulateur pour un dépassement de consigne plus qu’acceptable de mon point de vue.
Oui la température de confort est atteinte sans problème. Avec une consigne à 20 degrés, le circulateur tourne jusqu’à 20,5.
Tu trouves que 0,5 d’hystérésis est un peu faible ; que mettrais tu comme consigne ?
Encore merci pour tes conseils passés et à venir
Bon WE
Quand tu dis que ton circulateur fonctionne jusqu’à 20,5 c’est un constat que tu as fait ou bien tu m’expliques le fonctionnement de cet hystérésis ?
Car ça change la réponse à t’apporter
Si tu le constates c’est que ta loi d’eau est vraisemblablement perfectible et/ou que ton hystérésis de coupure est trop faible.
Ça revient à fonctionner à l’ancienne avec un circulateur en on/off tout au long de tes plages de confort.
Tombé dans une marmite verte SmartXS 10kW 10/2017
Ah non non, je n’ai pas la prétention d’expliquer comment cela fonctionne, vu que je ne sais pas comment cela fonctionne !Quand tu dis que ton circulateur fonctionne jusqu’à 20,5 c’est un constat que tu as fait ou bien tu m’expliques le fonctionnement de cet hystérésis ?
Car ça change la réponse à t’apporter
Si tu le constates c’est que ta loi d’eau est vraisemblablement perfectible et/ou que ton hystérésis de coupure est trop faible.
Ça revient à fonctionner à l’ancienne avec un circulateur en on/off tout au long de tes plages de confort.
C’est en effet ce que je constate : Avec mes réglages actuels, que je n’ai pas touchés depuis l’installation par Okofen (sauf la température de confort que je viens de monter à 20 degrés) le circulateur fonctionne jusqu’a ce que la température atteigne 20,5 dans la maison, et là il s’arrête et les radiateurs refroidissent jusqu’à ce que la température atteigne 20 ou peut être un tout petit peu moins.
Donc je ne sais pas si c’est bon ou pas ?
Et la chaudière en elle même, s’allume vraiment peu souvent et pour des cycles d’environ 1h (55’ en moyenne sur l’année)
Ta loi d’eau est donc à améliorer (et sans doute ton hystérésis) si tu souhaites une circulation de l’eau en permanence dans ton réseau.Ah non non, je n’ai pas la prétention d’expliquer comment cela fonctionne, vu que je ne sais pas comment cela fonctionne !
C’est en effet ce que je constate : Avec mes réglages actuels, que je n’ai pas touchés depuis l’installation par Okofen (sauf la température de confort que je viens de monter à 20 degrés) le circulateur fonctionne jusqu’a ce que la température atteigne 20,5 dans la maison, et là il s’arrête et les radiateurs refroidissent jusqu’à ce que la température atteigne 20 ou peut être un tout petit peu moins.
Donc je ne sais pas si c’est bon ou pas ?
Et la chaudière en elle même, s’allume vraiment peu souvent et pour des cycles d’environ 1h (55’ en moyenne sur l’année)
D’un côté une chaleur douce mais continue VS un fonctionnement du circulateur en on/off pouvant engendrer de l’inconfort et qui nécessite de réchauffer X fois par jour tout ton réseau après refroidissement de la température ambiante.
Si ta verte n’est toujours pas connectée, il faudrait que tu me partages tes fichiers graphiques que je puisse mieux voir tout ça
Tombé dans une marmite verte SmartXS 10kW 10/2017
Et non, malheureusement elle n’est toujours pas connectée…je voulais le faire, mais j’ai vu l.usine à gaz et j’ai lâchement renoncé…Ta loi d’eau est donc à améliorer (et sans doute ton hystérésis) si tu souhaites une circulation de l’eau en permanence dans ton réseau.
D’un côté une chaleur douce mais continue VS un fonctionnement du circulateur en on/off pouvant engendrer de l’inconfort et qui nécessite de réchauffer X fois par jour tout ton réseau après refroidissement de la température ambiante.
Si ta verte n’est toujours pas connectée, il faudrait que tu me partages tes fichiers graphiques que je puisse mieux voir tout ça
Alors un premier exemple à 05h47 (je fais démarrer l’ECS 30’ plus tôt que le chauffage comme j’ai vu que tu le conseillais plus haut. Donc 05h30 pour l’ECS et 06h00 pour la T amb confort) je ne comprends d’ailleurs pas pourquoi le graphe indique 8 degré en T amb cons alors qu’en réduit je suis bien à 18,5…
Je sais…16,2 à l’exterieur à 05h47, c’est indécent
9FAA1717-E690-4831-84DA-1648AF157630.jpg
La pompe démarre à 06h00 et s’arrête vers 08h30 avec une température ambiante à 20,6
6ED30804-C5E9-4A6E-9199-B42B45667BB9.jpg
ACCE07D5-B380-4999-B869-74484B7AA026.jpg
La chute de la T ECS à partir de 11h30 (deux douches, prépa repas, vaisselle)
6E6AB932-E104-41BE-9489-4CBB1517F421.jpg
Dernière modification par Famille64 ; 12/11/2023 à 17h34.
@Famille64
Vu la température extérieure sur cette journée isolée, je comprends mieux que le circulateur se coupe rapidement par déclenchement de l’hystérésis d’arrêt; d’autant plus que lorsque tu passes en plage confort il fait déjà 20°C dans ta maison.
La valeur de consigne à 8°C c’est parce que le circulateur est arrêté.
(Tu peux d’ailleurs alléger ton graphique d’une ligne en double "T Amb consigne" )
Mais sous cette forme ce sera inexploitable de manière sérieuse, j’en suis désolé.
Tombé dans une marmite verte SmartXS 10kW 10/2017
@Pilpoill
Merci tout de même pour tous tes conseils avisés depuis un an !
Je verrai comment la chaudière se comporte cet hiver lorsque les températures descendront.
Je n’ai pas trouvé comment extraire le fichier .csv que je vois sur l’écran de la verte. Ce n’est réservé qu’à ceux qui sont connectés ? Ou il y a une manip que je n’ai pas vue ?
Bonjour à tous,
Au dos de ton afficheur, il y a le port pour raccorder au réseau et le port usb0 pour y brancher une clef.@Pilpoill
Merci tout de même pour tous tes conseils avisés depuis un an !
Je verrai comment la chaudière se comporte cet hiver lorsque les températures descendront.
Je n’ai pas trouvé comment extraire le fichier .csv que je vois sur l’écran de la verte. Ce n’est réservé qu’à ceux qui sont connectés ? Ou il y a une manip que je n’ai pas vue ?
Il faut une une clef vierge formatée, tu l’insères pendant quelques minutes et elle va enregistrer automatiquement les fichiers csv et png des 3/4 derniers jours.
Bonjour Pilpoill, concernant les ports USB, il s'agit bien de ceux derrière l'afficheur ? (photo)
Pièce jointe 430284
…
Tombé dans une marmite verte SmartXS 10kW 10/2017
La saison de chauffe est belle et bien repartie avec ses petites surprises…
Ici un circulateur bloqué :
Dans ce second cas, suite à désembouage et purge non effectuée correctement, v3v commandée à l’ouverture (et bien ouverte mécaniquement) mais comme le circulateur fini par envoyer autant d’air que d’eau la courbe violette ne rejoint pas la verte :
Je passe sur le cas d’un "client je sais tout mieux qu’Okofen" qui ne trouve rien de mieux que de modifier le paramètre de relance chaudière (modèle classique sans condensation !) à 55°C au lieu de 66°C par défaut pour calmer sa v3v.
Malgré qu’on lui ai expliqué, avec sa réponse ci-dessous j’espère qu’il saura convaincre Okofen que les 60°C minimum de sa chaudière c’est juste pour embêter les clients…
Tombé dans une marmite verte SmartXS 10kW 10/2017
@Pilpoill
Bonjour et merci !
J’attends d’être en plein fonctionnement ‘hiver’ pour te poster mes courbes.
Ce matin il faisait 18 à 06h00…le soleil tape sur la baie vitrée et il fait 20,8 dans la maison sans chauffage.
La météo annonce 24 et soleil cet aprem…
A vite !
Bonjour à tous
Effectivement,avec ces temperatures,impossible d'avoir des temps de cycle longs
Perso,apres que le tech a fini ses controles suite à ma manip(j'ai malheureusement fait une remise au reglage d'usine qui a fait des trucs bizarres) j'ai remis la courbe reglé par Maître Pilpoill et hop
merci encore à toi Pilpoill pour tes conseils et patience
bonne journée à tous
compact 16kw (descendu à 10 kw),ballon ECS 200l de 2022, maison de 95m² +ssol 1971
Je ne suis le maître que de ma soupe
Le froid arrive, tout le monde est prêt ?
Tombé dans une marmite verte SmartXS 10kW 10/2017
Bonjour à tous
Je reviens à la pêche aux infos:
Actuellement la consommation de ma smart xs est de 4 à 5 kg de pellets par jour
malgré cette petite consommation, elle se recharge tous les jours
d'ailleurs le temps de marche du brûleur n'est que de 34 mn (j'ai vu des personnes avec des temps de marche de 50 à 58mn), pourquoi une telle différence?
d'autre part j'ai la possibilité de la connecter
Merci si quelq'un peut m'éclairer
cordialement
Dernière modification par tranquillou ; 21/11/2023 à 12h54.
Bonjour Tranquillou,
Pour le remplissage, c’est bien le fonctionnement classique que je t’avais décrit en avril.
Pour répondre à ce temps moyen, Okofen considère que 25 minutes c’est bien…
Moi je considère que plus c’est long mieux c’est, encore faut-il que ce soit possible selon la puissance de ta SmartXS et de tes besoins de calories en chauffage et ECS.
Tombé dans une marmite verte SmartXS 10kW 10/2017