Bonjour,
Je viens partager avec vous mes connaissances et interrogations.
En espérant que cette discussion puisse servir à bon nombre de galériens comme moi dans ce domaine. Entre notices fausses et autres tests non concluant. SAV qui n'est pas en capacité de répondre ou offre des réponses évasives...
J'ai connecté mon système de gestion d'énergie de marque Deltadore à mon Poêle à granulé de marque Superior MONIA 8.5Kw.
Monia.jpg
dans le poêle il y a une broche prévue pour le connecter à système de gestion d'énergie. L'idée étant que deux fils sans tension doivent resté connecté pour que le poêle soit en mode arrêt. si les deux fils ne se touchent plus, le poêle se met en route.
ScreenShot001.jpg
la connexion au système de gestion d’énergie :
ScreenShot002.jpg
ScreenShot003.jpg
erreur sur le schéma ! le contact doit être normalement FERME malgré ce qui est écrit dans la notice du poêle.
ScreenShot004.jpg
-----