Bonjour kld54380,
La chaudière pulsatoire a la possibilité de gérer 3 circuits d'eau chaude, 2 de chauffage et un de préparation ECS. La température pour le chauffage de la piscine est plus élevée que celle utilisée pour le chauffage. Pour que le chauffage piscine puisse travailler en // avec le chauffage des locaux, il y a lieu de mettre en parallèle le circuit piscine et le circuit radiateur. Leur différence de tempéraature nécessite la présence d'une vanne 3 voies .
Ainsi à partir du départ chaud de la chaudière :
1- le circuit C1 de la piscine comporte successivement le circulateur puis l'échangeur à plaques et le tube de retour à la chaudière
2- le circuit C2 des radiateurs comporte successivement la vanne 3 voies (V2V), la sonde de température de V3V, le circulateur de circuit chauffage, les radiateurs et un double retour avec une branche vers la chaudière et l'autre vers la V3V).
Ainsi la chaudière peut chauffer en départ pour envoyer dans le circuit C1 de l'eau conforme à la loi d'eau valable pour la piscine, la V3V se chargeant alors, si nécessité de chauffage, de faire circuler dans les radiateurs (circuit C2) une eau qui respecte la loi d'eau des radiateurs.
Si la piscine ne demande pas de chauffage, la chaudière coupe le circulateur de la piscine et envoie vers la V3V une eau qui respecte déjà la loi d'eau des radiateurs. La vanne trois voies reste alors en position ouverte.
Le retour sur investissement d'un changement de chaudière est effectivement plus qu'aléatoire. Tu l'as bien remarqué spontanément et c'est le défaut du radiateur Vaillant qui t'amène à réfléchir à des dépenses. Si tu te sens capable de te débrouiller toi-même tu peux essayer d'installer une chaudière d'occasion de 4/5 ans à 2000€. Ca améliore le bilan. Personnellement c'est ce que j'ai fait. Mais il reste très improbable que ta pulsatoire même neuve résistera 40 ans comme ta chaudière actuelle.
Cordialement
Gougougou
-----