Vérification note de calculs
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 23 sur 23

Vérification note de calculs



  1. #1
    invitea1b94127

    Vérification note de calculs


    ------

    Bonjour à tous,

    Je souhaite dimensionner le moteur d'un convoyeur horizontal transportant des colonnes d'acier.
    Voici les données :

    - Charge maximum à transporter : 65,4 kg
    - La vitesse d'avance linéaire du convoyeur : 0,5 m/sec
    - Ø primitif de la roue menante : 112 mm, soit 0,056 m pour le rayon
    - La longueur du convoyeur (entraxe) est de 1060 mm.
    - La partie jaune sur l'image est un support fixe en plastique (PEHD) sur lequel la bande du convoyeur et sa charge glisseront.

    Voici mes calculs :

    Afin de pouvoir calculer le couple nécessaire au moteur, j'ai commencé par calculer la force de frottement statique qu'appliqueront la bande du convoyeur + la colonne d'acier, sur le support en plastique (coefficient de frottement de 0,7) :

    65,4*0,7*9,81 = 450 N

    Le couple étant donné par la formule C = F*r = 450 N * 0,056 m = 25,2 N.m
    Le moteur devra avoir un couple minimum de 25,2 N.m pour faire avancer la colonne d'acier.

    Je calcule ensuite la fréquence de rotation du moteur grâce à la formule v=r*ω:

    ω=v/r= (0,5 m/sec) / 0,056 mm = 8,93 rad / sec, soit 85,3 tr/minute.

    Je fini par calculer la puissance nécessaire au moteur avec la formule P=c*ω :

    P=c*ω= 25,2 N.m * 8,93 rad/sec = 226 W

    Si quelqu'un pourrait me dire s'il y a des fautes...

    Je vous remercie par avance.

    -----
    Images attachées Images attachées  

  2. #2
    invitea1b94127

    Re : Vérification note de calculs

    N'hésitez pas en cas de questions

  3. #3
    XK150

    Re : Vérification note de calculs

    Bonjour ,

    Admettons pour le frottement bande sur son support .
    Puissance nécessaire à la mise en mouvement ?
    Puissance perdue dans tous les mécanismes ?
    Marge de sécurité ?

  4. #4
    invitea1b94127

    Re : Vérification note de calculs

    Bonjour XK150,

    Je me dis que 226 W est la puissance nécessaire à la mise en mouvement, et que je pourrai prendre la puissance moteur normalisée supérieure c'est à dire 0,37 kW (cela compenserait la puissance perdue dans les mécanismes, et constituerait une marge de sécurité).

    Est-ce qu'une autre méthode serait plus appropriée ?

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invitef29758b5

    Re : Vérification note de calculs

    Salut

    Tu aurais pu trouver le même résultat (théorique) par la formule P = F.v
    450*0,5 = 225

    Mais le frottement à prendre en compte , c' est le frottement dynamique .
    C' est lui qui s' oppose au coule nominal .
    Le frottement statique s' oppose au couple de démarrage qui est bien plus élevé que le couple nominal .

  7. #6
    invitea1b94127

    Re : Vérification note de calculs

    Salut Dynamix,

    Oui, c'est vrai pour la formule.
    Ok, j'ai pris en compte le frottement statique au lieu du frottement dynamique (qui lui est normalement plus faible). Cela va dans le bon sens alors

    Est-ce que la démarche prise dans mon premier post est correcte ?

  8. #7
    XK150

    Re : Vérification note de calculs

    Non , 226 W , ce n'est pas la puissance nécessaire à la mise en mouvement car il n'y a aucune hypothèse sur la phase accélération pour passer de de 0 à 0.5 m/s .
    Et pendant cette phase , il faut mettre en mouvement TOUT le convoyeur .

  9. #8
    invitef29758b5

    Re : Vérification note de calculs

    Tu fais des calculs faux et te disant que l' erreur fait office de coef de sécurité .
    Et à la fin , tu rajoutes une louchée onsaitjamais ..
    Le défaut , c' est que tu ne maîtrises pas le coef de sécurité .

  10. #9
    invitea1b94127

    Re : Vérification note de calculs

    Ok, alors je vais essayer de recommencer en calculant l'acceleration, et en tenant compte aussi du frottement dynamique :

    Force de frottement statique (masse * frott statique * gravité) :
    65,4 kg * 0,7 * 9,81 = 450 N

    Force de frottement dynamique (masse * frott dynamique * gravité) :
    65,4 kg * 0,5 * 9,81 = 320 N

    450 N - 320 N = 130 N

    Calcul de l'accélération (a=F/m) :
    130 N / 65,4 kg = 1,99 m/s²

    Calcul du couple (c = Force de frottement dynamique * rayon) :
    C= 320 N * 0,056 m = 17,92 N.m

    Calcul de la puissance minimum pour démarrer le convoyeur (P=Force de frottement dynamique * vitesse du convoyeur) :
    P= 320 N * 0,5 m/s = 160 W

    Calcul de la vitesse de rotation du moteur (ω=v/r) :
    ω=(0,5 m/s) / 0,056 m = 8,93 rad/s, soit 85,3 tr/min

    Pouvez vous svp me dire s'il y a des erreurs, et où elles se trouvent ? A quel endroit dois-je ajouter le coefficient de sécurité ?

    Merci d'avance.

  11. #10
    invitef29758b5

    Re : Vérification note de calculs

    Citation Envoyé par TOTOF91 Voir le message
    450 N - 320 N = 130 N
    C' est quoi ces 130 N ???

  12. #11
    invitea1b94127

    Re : Vérification note de calculs

    J'obtiens ce résultat en soustrayant la force de frottement de la barre d'acier (en dynamique) à la force de frottement de la barre statique, afin de pouvoir calculer l'accélération (à l'image d'une réponse qui m'a été envoyée sur un ancien post : https://forums.futura-sciences.com/p...mouvement.html ).

    N'hésite pas à me dire comment je pourrai parvenir à un résultat juste, si ma méthode te parait incohérente.

  13. #12
    invitef29758b5

    Re : Vérification note de calculs

    Citation Envoyé par TOTOF91 Voir le message
    si ma méthode te parait incohérente.
    Totalement incohérente .
    La difference entre le frottement statique et dynamique ne correspond à rien .
    De plus l' accélération ne peut pas etre constante vu que le couple moteur ne l' est pas .

  14. #13
    invitea1b94127

    Re : Vérification note de calculs

    Alors comment devrai-je procéder ?

  15. #14
    invitef29758b5

    Re : Vérification note de calculs

    Idéalement il faut partir du couple moteur fonction de la vitesse de rotation .
    Mais c' est une donnée rarement fournie .
    On peut aussi se donner une valeur arbitraire de temps de démarrage et partir d' un couple moyen .
    Le résultat est tout aussi arbitraire que très approximatif .
    La troisième solution , la plus simple , est de ne pas se préocuper de cette phase .

  16. #15
    invitea1b94127

    Re : Vérification note de calculs

    J'ai trouvé un moteur dans le commerce qui à une charge radiale de 1824 N à laquelle je peux soustraire la force de frottement dynamique de 320 N pour avoir la force nette (comme sur cet exemple : https://fr.wikihow.com/calculer-l%27...9l%C3%A9ration) soit : 1824 N - 320 N = 1504 N.

    L'accélération est donc de a = F / m = 1504 N / 65,4 Kg = 23 m/s²

    Est-ce correct ? Si ce n'est pas le cas, pourrais-tu me dire quoi calculer et dans quel ordre stp ? En sachant que pour dimensionner ce moteur il faut que je connaisse :

    - La fréquence de rotation
    - Le couple
    - La puissance

    Merci d'avance.

  17. #16
    invitef29758b5

    Re : Vérification note de calculs

    Une charge radiale ?
    Ou as tu vu ça ?

  18. #17
    invitea1b94127

    Re : Vérification note de calculs

    https://forums.futura-sciences.com/e...e-radiale.html

    J'ai joins une photo de la doc du moteur.
    Images attachées Images attachées  

  19. #18
    invitea1b94127

    Re : Vérification note de calculs

    Personne ?

  20. #19
    invitefa87e411

    Re : Vérification note de calculs

    y'a moi

    Bonjour

    Un convoyeur à bande n'est pas la meilleure solution pour convoyer des barres !!!!

  21. #20
    invitea1b94127

    Re : Vérification note de calculs

    Bonjour Gloster37,

    Merci pour ta réponse.
    Le convoyeur est une solution qui m'est imposée et déjà dessiné, mais je suis curieux de savoir si il y a une meilleure solution.
    J'ai juste à changer le moteur. Mon souci est de savoir comment le dimensionner au mieux.

  22. #21
    invitefa87e411

    Re : Vérification note de calculs

    c'est avec des diabolos.

    Pour le moteur pour un conv de 1m de long avec 64 kg faut pas chercher midi à quatorze heures !!!!

    il ne faut pas prendre en compte la phase d'accélération, elle sera ce qu'elle sera et en général les convoyeurs sont déjà en rotation quand les pièces arrivent dessus.

    Comme on ne remet pas en cause la conception, tu calcules la puissance en prenant le coeff de frottement dynamique qui est donné par le fournisseur de la bande.
    Ensuite il faut prendre en compte la tension de la bande, les défauts d'alignement qui occasionnent un couple supplémentaire.
    comme on est dans la vraie vie, pour cela appliques une majoration de 20% à la puissance que tu viens de calculer et c'est tout.
    Tu prends ensuite effectivement le motoréducteur standard juste au dessus soit ici un 0.25KW avec une vitesse de sortie de la plus proche de 85.3 tr/min
    dans le cas ou tu montes ton motoréducteur en direct ou que tu passes par une transmission 1/1

  23. #22
    invitefa87e411

    Re : Vérification note de calculs

    principe

    Nom : Capture.JPG
Affichages : 154
Taille : 39,8 Ko

  24. #23
    invitea1b94127

    Re : Vérification note de calculs

    Oui à la manière de ce post (même si la transmission est faite d'une manière spéciale : https://forums.futura-sciences.com/t...-a-chaine.html).

    Le convoyeur que j'ai dessiné est à palettes et non à bande, exemple : https://www.softekk.com/assets/files...emperature.jpg
    j'en ai aussi vu à chaine à vélo, qui servaient pour le même genre d'application.

    Mon besoin est bien spécifique car je dois faire rentrer précisément des barres de différents diamètres dans des tubes tangent, et l'inconvénient principal des diabolos est que les barres convoyées ne seront pas au même niveau (de quelques millimètres).

    Cela dit, oui sur la plupart des machines ce sont des diabolos qui sont utilisées pour le convoyage de barres.

    Concernant ta réponse à ma demande, devrai-je faire de cette manière la :

    Force de frottement dynamique (masse * frott dynamique * gravité) :
    65,4 kg * 0,5 * 9,81 = 320 N

    Calcul du couple (c = Force de frottement dynamique * rayon) :
    C= 320 N * 0,056 m = 17,92 N.m

    Calcul de la puissance minimum pour démarrer le convoyeur (P=Force de frottement dynamique * vitesse du convoyeur) les défauts d'alignements et tension de bande non pris en compte :
    P= 320 N * 0,5 m/s = 160 W

    Calcul de la vitesse de rotation du moteur (ω=v/r) :
    ω=(0,5 m/s) / 0,056 m = 8,93 rad/s, soit 85,3 tr/min

    A partir de ces données, je rajoute 20% à la puissance pour compenser le couple supplémentaire lié à la tension de la bande, ainsi qu'aux défauts d'alignement, soit 192 W (la puissance standard supérieur sera de 0,25 kW).
    Donc il me faut un motoréducteur de 0,25 kW, avec une fréquence de rotation en sortie du réducteur proche de 85,3 tr/min.

    Si tu me confirme ça, je pars la dessus.

    PS : Vous êtes tous d'accord qu'il faut effectuer les calculs en partant du coefficient de frottement dynamique, mais je ne comprend pas pourquoi étant donné qu'il est moins important que le frottement statique... Si quelqu'un peut m'expliquer...

Discussions similaires

  1. Vélo électrique - vérification calculs
    Par invite721a6971 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 6
    Dernier message: 24/06/2017, 11h44
  2. [Outils/Fab/Comp] Vérification de mes calculs (mini circuit LEDs + résistance)
    Par inviteb5972103 dans le forum Électronique
    Réponses: 4
    Dernier message: 06/08/2016, 19h49
  3. demande de vérification de calculs "aeronautique" d'un amateur !
    Par invite90133111332128973 dans le forum Technologies
    Réponses: 10
    Dernier message: 12/11/2013, 23h32
  4. Vérification calculs.
    Par invite47e6c26e dans le forum Physique
    Réponses: 2
    Dernier message: 12/02/2011, 23h20
  5. vérification de calculs
    Par invite90bef315 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 1
    Dernier message: 14/09/2009, 01h24