Salut à tous,
voilà depuis quelques temps je suis confronté à une problème de courant de court circuit sur un transformateur de 3 enroulements ( 1 bobinage primaire et 2 bobinages secondaire)
Voici les données que j'ai pour les différents calculs
Réseaux :
U = 161kV
Icc = 50kA
Scc = 13943MVAscc
Transformateur :
161/11.5/11.5kV
135/67.5/67.5MVA
23.43/23.57/47 Z%
Génératrice 1 :
X"d = 14%
U =11.5kV
S=58.47mVA
Génératrice 2
X"d=20.3
U = 11.5kV
S=54.118MVA
Voila le problème
J'essaye de calculer un CC lors d'un défaut sur le bus de la génératrice 1. Concernant la contribution du réseau et de du coté P-S du transformateur il n'y a aucune problème. Cependant, lorsque je cherche à déterminer la contribution de la Génératrice 2 sur la Génératrice 1 je ne trouve pas les même résultat que sur ma simulation ETAP (Cela ne viens pas du paramétrage du logiciel j'ai déjà vérifié).
J'aimerai donc savoir si l'un d'entre vous sait ce qu'il se passe entre le tertiaire et le secondaire du transfo afin de me débloquer, et de me communiquer vos résultats
cordialement
Jéy
-----