Bonjour,
Je rencontre des soucis sur mon tableau électrique.
J'ai un abonnement à 18KW avec 30A sur mon disjoncteur.
C'est une installation d'il y a 20 ans et l'ancien proprio avec une machine à bois de menuisier... d'où ce triphasé
Dès que j'utilise 2 voir 3 équipements le disjoncteur .... sautait.
Le tableau ne disposait pas d'interrupteur différentiel, j'en ai posé donc trois (voir schéma) et j'ai réparti les équipements.
Maintenant j'ai souvent les disjoncteurs différentiels de deux rangés qui disjonctent (ex : Ligne A et B)
- Lorsque je remets la Ligne A ... tout est OK
- Je remonte le disjoncteur différentiel de la ligne B et ça me fait sauter celui de la ligne A.
J'ai mis sur 0 tous les disjoncteurs de chaque ligne.
J'ai remonté les 2 différentiels, puis chaque disjoncteur... 1 par 1 pour trouver celui qui pose problème.
Je l'ai débranché les files du disjoncteur 16A correspondant au congélateur (Ligne B) pour le bancher à la place du portail (Ligne A).
J'ai pu tout remonter et tout à refonctionner.
Mais ça fait la 2eme fois que ça me le fait et ou je dois inter changer des branchements.
Ou est le problème ?
Merci pour votre aide
[IMG]www.taupe-gun.fr/echangedoc/tablelect.jpg[/IMG]
-----