[Analogique] Alimentation électrique pour locomotive Märklin - Page 12
Répondre à la discussion
Page 12 sur 12 PremièrePremière 12
Affichage des résultats 331 à 359 sur 359

Alimentation électrique pour locomotive Märklin



  1. #331
    AL1ST1

    Re : Alimentation électrique pour locomotive märklin


    ------

    Bonjour,


    Pour le circuit violet :
    - si les inserts sont creux, les remplir de soudure ;
    - veiller à ce que les pattes des composants servant de jonction entre les deux faces du circuit soient soudées sur les deux faces.

    AL1ST1

    -----

  2. #332
    Clemenc

    Re : Alimentation électrique pour locomotive märklin

    Bonjour,
    2 questions
    1) pour renforcer les pistes , je dispose de fil du type Multibrin 24awg 1.4mm.
    Un seul suffit ou faut il les doubler ?
    2) dans #327 le simulateur de calcul des pistes de cuivres, je n'intuite ni ne comprend pas tout !!
    • je dois mettre combien d'amperes ??
    •Traces externes seulement concernées ??
    • Dégagement de voie requis ?? (Espacement entre piste??)
    Merci
    Chrisrian

  3. #333
    Clemenc

    Re : Alimentation électrique pour locomotive märklin

    Bonjour,
    Précisions,
    sur #332 la question 1) concerne les essais en cours
    la question 2) pour anticiper la suite et peut être refaire une nouvelle alim
    Christian

  4. #334
    AL1ST1

    Re : Alimentation électrique pour locomotive märklin

    Bonjour,

    Le lien suivant permet de connaître la correspondance entre "AWG", section et intensité : http://wecoconnectors.com/data_sourc...ication_fr.pdf.


    1) Dans un premier temps, un seul fil permettra de vérifier/valider, ou non, l'hypothèse de la section de cuivre. Pour des essais avec une, voir deux locomotives. Ensuite...

    2)
    • L'intensité dépend des locomotives, de leur nombre, de leur charge et de leur vitesse. Une mesure pour chacune, dans les conditions les plus défavorables (courbe et/ou rampe) est à privilégier. La somme peut être majorée par sécurité (décollage, accélération, éclairage de la rame, ...). Voir #232.
    • Les pistes externes sont pour un système non installé dans un boîtier, et bénéficiant de ce fait d'une ventilation efficace. Les pistes internes sont pour un système installé dans un boîtier. Le choix est à faire en fonction de ce critère d'installation. Il est toujours possible de majorer.
    • Exact.

    Autre remarque : le contact du relais pourrait être doublé (pouvoir de coupure ?). Câblage en parallèle borne à borne. D'autant plus, si le relais est une imitation (source d'approvisionnement ?).
    Lors d'une inversion de sens de plusieurs locomotives, l'intensité peut être importante.

    AL1ST1

  5. #335
    Clemenc

    Re : Alimentation électrique pour locomotive märklin

    Bonjour,
    Pas sur de bien comprendre
    Les jonctions de pistes sont masquées par le tracé en violet mais doivent être conservées : points rouge du 261.
    Nom : typon avec renforcement des fils.jpg
Affichages : 558
Taille : 175,7 Ko

    Christian


    lou tems passo
    passo lou ben

  6. #336
    AL1ST1

    Re : Alimentation électrique pour locomotive märklin

    Bonsoir,

    Non pour R2 et R15, et donc R1 et R12.
    Vous pourriez, éventuellement, surcharger les pistes en vert sur le schéma ci dessous.

    AL1ST1
    Images attachées Images attachées  

  7. #337
    Clemenc

    Re : Alimentation électrique pour locomotive märklin

    Bonjour,
    Galère Galère. je n'y arrive pas. Après avoir câblé avec du fil en renfort, l'alim ne fonctionne plus.
    Donc j’arrête de bricoler et je refais un typon organisé différemment

    Comme je ne sais pas calculer la puissance qu'il faut pour l'alim et 4 locomotives simultanées. Marklin dit : "En charge ... les grosses locomotives ... consomment .... environ 12 VA. La consommation des éclairages de train dépend des ampoules utilisées et est généralement inférieure à 2 VA par voiture."
    je retiens donc 4x14VA=56 VA. Soit 3 Ampères à 18 Volts (si quelqu'un peut confirmer)

    Les pistes seront de 4.5mm pour les parties indiquées par ALIST1. D'après le calculateurs de piste cela permet 7 Ampères. Pour les autres elles seront de 1.7mm.
    Pour les trous de jonction d'une face à l'autre du typon je choisi "Diamètre externe" 1.7mm et "DRIIL DIAMETER 0.5mm. je suppose qu'a la construction du typon, le processus comble l’écart avec de la matière (si quelqu'un peut confirmer)

    Qu'en pensez vous ?



    Christian




    lou tems passo
    passo lou ben
    Lou tems passo, passo lou ben

  8. #338
    AL1ST1

    Re : Alimentation électrique pour locomotive märklin

    Bonsoir,

    Votre calcul d'intensité est correct, et les pistes "puissance" largement dimensionnées.

    Pour les pastilles :
    - il est préférable d'adapter le diamètre extérieur à la taille de la piste ;
    - le diamètre intérieur (drill diameter = diamètre de perçage) est à adapter au diamètre des pattes de composants.

    Les inserts de liaison d'une face à l'autre ne sont, en principe, pas pleins sauf si une patte de composant est fixée dans ce trou.

    Puisque vous réalisez un nouveau montage, vous pourriez approvisionner des semi-conducteurs de qualité (originaux). Si toutefois vous aviez fait l'acquisition de copie : diodes et transistors de puissance notamment. Cela supprimera les problèmes liés à ces imitations.

    Al1ST1

  9. #339
    Clemenc

    Re : Alimentation électrique pour locomotive märklin

    Bonjour,
    Merci pour ces infos. J'ai encore des pièces neuves mais comment savoir si ce sont des copies. Les logos sont gravés sur les plus "gros". J'ai quasiment tout acheté en Chine. Alors originaux : avez vous des recommandations pour savoir ?
    Pour les inserts de liaisons j'ai grossi le diamètre du trou mais jamais autant que la taille de la piste. Je pense que ce sera bon je pourrais toujours grossir avec de la soudure
    Les pièces dont déjà en route.
    Christian
    Lou temps Passo,
    Passo Lou Ben
    Dernière modification par Clemenc ; 28/04/2020 à 20h31.

  10. #340
    Clemenc

    Re : Alimentation électrique pour locomotive märklin

    Nouveau typon avec pistes cuivre élargies.

    Il n'a pas fait avancé les problèmes. Malgré les protections, les radiateurs, les pistes cuivres aux dimensions adéquates, le constat est sans appel : LA PUISSANCE EST ABSENTE.

    Essai 1 : 18 volts à vide en sortie
    Avec 1 loco on tombe à 6 volts en sortie: elle ne bouge même pas.
    Essai 2 : 26 volts à vide en sortie
    Avec 1 loco on tombe à 19 volts (OK)
    Avec 2 loco on tombe à 8 volts les locos bougent mais on fait cramer l'alimentation en 5 secondes à peine
    On crame un Bc640 (Q1 avec fumée.
    On fusille le TIP36 (il n'a pas chauffé) équipé de très gros radiateur.
    Et peut être d'autres composants ??

    Qui peut faire quelquechose ?
    Christian

    Nb l'alimentation à été montée en respectant le protocole de vérification donné par Dat44 en # 293

  11. #341
    Clemenc

    Re : Alimentation électrique pour locomotive märklin

    Bonjour Dat44
    avec ces valeurs le gain de l'étage de sortie est environ de 50, normalement, il devrait être supérieur a 50000
    Suite au message ci dessus à Alist1, que proposes tu aussi. Depuis les premiers essais, je ne fais que cramer des composants !! Et on tourne en bourique
    Puisqu'il ne semble plus y avoir d'erreurs de conception, quels composants dois je changer et chez qui acheter !!
    Restent ils d'autres hypothèses?
    Merci d'avance
    Christian
    Dernière modification par gienas ; 07/06/2020 à 21h10. Motif: Réparation de la QUOTE fermante

  12. #342
    DAT44

    Re : Alimentation électrique pour locomotive märklin

    Bonjour,
    tu peux faire un test en puissance en placent une batterie de voiture en entrée a la place du transfo

    Tu utilise une charge de faible valeur en sortie genre ampoule de voiture (ou carrément un court circuit)

    Tu monte progressivement le potard en surveillant le courant et tu regarde a quel endroit est le problème ...

    Pour la partie négative, tu fait le même test en inversant les bornes de la batterie ...

  13. #343
    Clemenc

    Re : Alimentation électrique pour locomotive märklin

    Bonjour, Dat44
    En # 342 tu écris "Tu monte progressivement le potard en surveillant le courant et tu le conclusion tu regarde a quel endroit est le problème ..."

    A près tous les tests que tu m'as fait faire, encore un auxquel je ne comprends rien et puis qu'elle conclusion tu vas encore un tirer ??? Un autre test derrière??
    Tu peux pas prendre le taureau par les cornes et passer a une solution puissante.

    Chriistian

  14. #344
    DAT44

    Re : Alimentation électrique pour locomotive märklin

    Bonjour,
    oui, il est probable qu'il reste de nombreux tests

    Comme précisé en #314, il semble que les BD36 soit des fake
    https://sound-au.com/fake/counterfeit-p3.htm

  15. #345
    Clemenc

    Re : Alimentation électrique pour locomotive märklin

    Bonjour, Dat44
    Peux tu me donner les composants à racheter et chez qui sur le web. Pour que ce soit pas des "fake"
    Merci
    Christian

  16. #346
    DAT44


  17. #347
    Clemenc

    Re : Alimentation électrique pour locomotive märklin

    Bonjour Dat44,
    Ton montage est maintenant protégé contre les court-circuits mais il semblerai pas contre les ruptures de contacts et les surtensions induite par les moteurs des locomotives. Qu'en penses tu ?
    Il faut qqch de plus robuste.

    Christian

  18. #348
    DAT44

    Re : Alimentation électrique pour locomotive märklin

    Bonjour,
    normalement les surtensions doivent être absorbé par la diode de protection D13 ...

  19. #349
    DAT44

    Re : Alimentation électrique pour locomotive märklin

    Bonjour,
    pour la protection en courant, il y a un risque de fuite en inverse par les collecteur de Q2 et Q17 via leur résistances de basse respective , il sera bon de placé une petite diode (1N4148) en série avec le collecteur de ces deux transistors ...

  20. #350
    Qristoff
    Animateur Électronique

    Re : Alimentation électrique pour locomotive märklin

    Citation Envoyé par Clemenc Voir le message
    Bonjour Dat44,
    Ton montage est maintenant protégé contre les court-circuits mais il semblerai pas contre les ruptures de contacts et les surtensions induite par les moteurs des locomotives. Qu'en penses tu ?
    Il faut qqch de plus robuste.

    Christian
    Salut, tu peux toujours te pencher vers ça ! https://www.leboncoin.fr/jeux_jouets/1816429332.htm/

    Tout existe, il suffit de le trouver...!

  21. #351
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Alimentation électrique pour locomotive märklin

    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Salut, tu peux toujours te pencher vers ça ! https://www.leboncoin.fr/jeux_jouets/1816429332.htm/

    Bonsoir
    Eh non, loupé ...... ce modèle ne convient pas. il ne permets pas l'inversion de sens de marche ( cf modèle cité en début du fil, et explications/schémas dans le fil).

    Ce projet/développement montre bien qu'entre la théorie et la pratique ..... il y a un monde ..
    surtout lorsque l'électronique alimente des charges non linéaires, avec des coupures, des selfs, des collecteurs de moteur pouvant en outre générer des tensions inverses .....
    Certains le découvrent en installant des inverseurs de marche entre des régulateurs PWM et des moteurs DC.
    Le pb n'est pas simple, et nécessite d'avoir un ordre de grandeur des transitoires rencontrés ... et le savoir faire pour les traiter. le fil en est à son 350ème message .... et la bête n'est pas maitrisée
    Cordialement

  22. #352
    Qristoff
    Animateur Électronique

    Re : Alimentation électrique pour locomotive märklin

    Salut,
    Eh non, loupé ...... ce modèle ne convient pas. il ne permets pas l'inversion de sens de marche ( cf modèle cité en début du fil, et explications/schémas dans le fil).
    Bien sûr que si ! l'inversion traditionnelle du sens de marche chez Märklin se fait dans la locomotive par un relais qui reçoit l'impulsion d'inversion. Ce transfo le permet en tournant le bouton vers la gauche en dessous de 0.
    Pour les modèles cités, je ne trouve pas, c'est dans quel post# ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!

  23. #353
    Clemenc

    Re : Alimentation électrique pour locomotive märklin

    Bonsoir Dat44
    Bravo : c'était exactement celà le problème : des micro-fuites.Tout fonctionnent maintenant à MERVEILLE. En rajoutant une 1N4148 sur chaque collecteur (#349)
    Plus de pertes de puissanced avec plusieurs locos.
    Donc pour moi cette alimentation va pouvoir remplacer les transfos bleu d'origine Märklin.
    Il me reste à peaufiner des détails sur le typon et tester les radiateurs de refroidissement avec leur protection à 90° celsius qui coupe l"alim ainsi que celle à 70• qui met en route le ventilateur.
    J'ai testé un court circuit sur les rails : les tip35 et tip36 chauffent un peu et la protection pptc aussi. Mais ça a tenu le temps des essais.

    DONC TOUT VA BIEN

    Je mettrais prochainement les dernières modifs du schéma et typon et la listes des composants.

    Pour info à ceux qui se remettent au train les 10 typons vont me coûter 12Euros et 40 centimes et 17€ de transports (environ) et 7 jours de délais annoncés !!

    Encore merci DAT44

    Christian
    Lou Tems Passo
    Passo Lou Ben

  24. #354
    Clemenc

    Re : Alimentation électrique pour locomotive märklin

    Bonsoir,
    J'ai oublié de préciser que le changement de sens fonctionne aussi depuis 2019 sur cette alim.
    Donc TVB
    Christian
    Lou Tems Passo
    Passo Lou Ben

  25. #355
    mag1

    Re : Alimentation électrique pour locomotive märklin

    Citation Envoyé par Clemenc Voir le message
    Bonsoir Dat44
    Bravo : c'était exactement celà le problème : des micro-fuites.Tout fonctionnent maintenant à MERVEILLE. En rajoutant une 1N4148 sur chaque collecteur (#349)
    Plus de pertes de puissanced avec plusieurs locos.
    Donc pour moi cette alimentation va pouvoir remplacer les transfos bleu d'origine Märklin.
    Il me reste à peaufiner des détails sur le typon et tester les radiateurs de refroidissement avec leur protection à 90° celsius qui coupe l"alim ainsi que celle à 70• qui met en route le ventilateur.
    J'ai testé un court circuit sur les rails : les tip35 et tip36 chauffent un peu et la protection pptc aussi. Mais ça a tenu le temps des essais.

    DONC TOUT VA BIEN

    Je mettrais prochainement les dernières modifs du schéma et typon et la listes des composants.

    Pour info à ceux qui se remettent au train les 10 typons vont me coûter 12Euros et 40 centimes et 17€ de transports (environ) et 7 jours de délais annoncés !!

    Encore merci DAT44
    Bonjour,

    BRAVO à vous deux, bel exemple de persévérance récompensée
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 01/11/2020 à 13h09.
    Si il y a des erreurs ci dessus, c'est que je n'ai pas eu le temps de les corriger...

  26. #356
    Clemenc

    Re : Alimentation électrique pour locomotive märklin

    Bonjour MAG1 et merci à toi d'avoir fait le 1er Typon l'année dernière . Cela m'a permis d'aller plus avant dans le projet et puis tu m'as donné envie de découvrir les logiciels qui vont bien pour ce faire.
    Christian
    Dernière modification par Clemenc ; 01/11/2020 à 17h28.

  27. #357
    Clemenc

    Re : Alimentation électrique pour locomotive märklin

    Bonsoir Dat44

    Tout avance bien mais je ne peux pas encore faire de test grandeur nature.
    Quelle serait les valeurs des résistances R25 & R26 pour incorporer ce schéma pour allumer une diode afin d'aider au diagnostique le "chef de gare" lorsqu'il y a court_circuit sur une des alimentations ?
    Questions
    1)Est-ce bien utile car je suppose que les protections de coupure à 90° vont vite entrer en action.
    2)Comment s'éclairerait la diode en fonction de la tension sur les voies si elle est par exemple à 5v ou à 10v ou à 18v ?

    Christian
    Nom : led court Circuit schéma et typon.jpg
Affichages : 425
Taille : 109,8 Ko

  28. #358
    Clemenc

    Re : Alimentation électrique pour locomotive märklin

    Bonjour DAT44,

    Pour la résistance R23 peux tu confirmer que c'est le bon modèle.

    https://fr.aliexpress.com/item/10050...c00ZIvDAk&mp=1


    Pour les 2 Transils D12 et D13j'ai des
    1.5KE43CA
    1.5KE62CA
    C'est laquelle la bonne ?

    Chrisian

  29. #359
    DAT44

    Re : Alimentation électrique pour locomotive Märklin

    Bonjour,
    oui, c'est bon (3,3 ohms)
    pour les diodes transils la 43V est sans doute un peu juste, il est préférable de prendre la version 1.5KE62CA

Page 12 sur 12 PremièrePremière 12

Discussions similaires

  1. locomotive electrique
    Par invite640fdc35 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 14
    Dernier message: 06/03/2020, 10h32
  2. calcul pour le besoin en batterie d'une locomotive électrique
    Par invitedf2458ed dans le forum Technologies
    Réponses: 30
    Dernier message: 25/09/2017, 09h23
  3. Exercice sur l'alimentation d'une locomotive
    Par invite44faa255 dans le forum Électronique
    Réponses: 14
    Dernier message: 09/09/2015, 23h07
  4. pb chaine de traction électrique pour locomotive
    Par invite050b8f48 dans le forum Technologies
    Réponses: 5
    Dernier message: 29/03/2009, 22h20
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...