bonjour Did,
Tu décris le phénomène qui à mon sens est une clé du problème (je sais que pour toi ce n'en est pas un):
c'est en comparaison la conduite "frein accélérateur" dont on connait tout le bien. Ta chaudière est soumise à 2 propositions contradictoires:
une demande de chaleur et une demande de protection ; ouverture fermeture.
Tu dis:et malgré celà elle s'arrète par "température trop élevée". Surprenante logique.Ma chaudière n'est pas assez puissante pour faire face !
Une réponse possible à cette situation serait un "découplage" :
- entre circuit production: la chaudière chauffe en se protégeant et fait ce qu'elle peut à sa vitesse propre.(V3V à réaction plutot lente)
- et circuit utilisation: les émetteurs de chaleur montent progressivement en température sans interférer directement sur le premier circuit avec leur propre V3V.
Le montage serait un peu plus compliqué: 2 pompes et 2 V3V + une bouteille (petite) casse pression.
Résultat possible: gain en confort, fatigue de la machine, meilleur rendement, ......
Désolé de ne pouvoir faire les tests de ce que j'avance.
-----