Bonjour irtf,
aïe, aïe, aïe... alors là...
la passer en 10kW directement je pense (pour mémoire, je chauffe 70m² pas isolés à 19°, et 58m² isolés à 16°...)
(et votre maison doit être un peu isolée quand-même)
Mais il faut contacter directement le technicien ökofen qui a fait la mise en route - ou, s'il n'est pas doué non plus, appeler ökofen national pour leur exposer le souci... Il y a sûrement aussi autre chose, le paramétrage d'ouverture de la v3v ou que sais-je... Il faut qu'ils revoient tous les réglages.
De toute façon des cycles en dessous de 30 min, c'est pas bon, ils sont obligés de faire qq chose.
- le P120 on s'en fiche, mais le temps d'arrêt (P115) entre deux chauffes il est de combien en général (ça garde toujours en mémoire le dernier arrêt) ?
- le P124 n'est que la consigne de flamme, le P107 est la T du foyer mesurée au moment.
- après un arrêt regardez le P162 : jusqu'à combien est descendue la modulation (ça la garde en mémoire pendant le temps d'arrêt) ?
(je vais rechercher le tél du gars d'ökofen Isère qui m'a aiguillé à l'époque)
-----