De l'adaptation des PAC de remplacement aux réseaux de chauffage existants
Affichage des résultats 1 à 30 sur 834

De l'adaptation des PAC de remplacement aux réseaux de chauffage existants



Mode arborescent

  1. #11
    kawastinger52

    Re : De l'adaptation des PAC de remplacement aux réseaux de chauffage existants

    en remontant
    pour Cornychon
    attention le CP ce place au milieu de la formule
    + compresseur n'a rien à faire là .... petit soucis défacement et réécriture à la va vite c'était pour expliquer l'énergie coté frigo transférée dans l'échangeur gaz eau .
    Évaporateur coté air et condenseur côté eau (échangeur à plaques)


    Yadnoo

    ∆T= Pw/ ( 1,16x Qv)
    à T départ 55°
    débit 0,65 m3/h

    PCN 5,8 Kw / ( 1,16x 0,65)= DT 8K
    PCM 6,68 Kw / ( 1,16x0,65) =DT 9K

    DT calculés informatiquement tenant compte de la masse volumique et de la chaleur spécifique à 55°

    Choix du DT en fonction de l’installation (circuit hydraulique), du type d’émetteurs (radiateurs ventilo convecteur ou plancher chauffant), découplage ou non…. et indication fabricant + débit limite imposé ....ect
    Pour la température pareil en fonction de l’émetteur radiateur, ventilo convecteur, plancher/plafond chauffant…..ect

    pour tout le monde
    la petite formule utilisée Qv=Pw / (1,16x∆T) c’est le débit thermique
    c’est à dire le débit nécessaire pour véhiculer une puissance.
    Par exemple 8000W à 55°, à 45° à 35° ….

    Après c’est la capacité de l’échangeur délivrer une puissance c’est là que je bute à vous l’expliquer clairement démonstration au # 473 sur les radiateurs
    Pour le transfert du compresseur au condenseur (échangeur à plaques, c’est le même principe )

    c’est bien un échange par convection donc pour un radiateur ou un plancher chauffant je dirai
    Ø = Q/Dt mais je ne suis pas sure car mon fluide est en mouvement
    Preuve que je sais pas tout …..

    pour les radiateurs je vous poste une fiche technique
    prendre une puissance par exemple 1500W
    la chercher au différent DT
    et regarder la taille du radiateur
    Images attachées Images attachées

Discussions similaires

  1. Isolation des réseaux d'ECS/eau froide et chauffage en PER
    Par invitecc632527 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 7
    Dernier message: 02/05/2018, 14h02
  2. Maison : Poutre et Poteau en remplacement de murs existants
    Par invite457228d5 dans le forum Physique
    Réponses: 3
    Dernier message: 10/09/2014, 23h41
  3. adaptation chaudiere fioul WEISJHAUPT chauffage pellets
    Par invite398cd65a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2
    Dernier message: 01/04/2013, 18h26
  4. Conseil, chauffage et isolation existants...
    Par invite9648cb80 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2
    Dernier message: 04/01/2011, 09h45
  5. Aide pour calcul des réseaux de chauffage
    Par invite0f01d24a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 8
    Dernier message: 07/06/2007, 13h52
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...