Retours d'expérience chaudières OKOFEN - Page 221
Répondre à la discussion
Page 221 sur 366 PremièrePremière 221 DernièreDernière
Affichage des résultats 6 601 à 6 630 sur 10965

Retours d'expérience chaudières OKOFEN



  1. #6601
    Did67

    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN


    ------

    Citation Envoyé par stawen Voir le message
    je n'ai pas constaté via okovision, à DJU constant une surconsommation de granulée entre des cycles court et des cycles longs.
    Disons que la surconsommation possible (probable ?) est sans doute inférieure aux incertitudes sur les mesures...

    Je suis, depuis des années, convaincu que la course aux "cyles longs" est une sorte de "tuning", sans grand lien avec la consommation réelle. Je ne me suis jamais, comme les "anciens" la savent, trop préoccupé de mes "cyles courts" (environ 31 mn en moyenne depuis 8 ans).

    J'ai dû écrire il y a presque une demi-douzaine d'années que les effets d'un très bon ou très mauvais granulé étaient probablement très largement supérieurs à ce qu'on pouvait "gratter" en peaufinant des réglages sur l'automate. C'est là qu'il convenait de porter son attention avant tout. Là, des 10 % d'écarts sont possibles.

    Bien sûr, si on peut régler quelques paramètres simples sur l'ouverture / fermeture des vannes, etc, par ex... autant le faire.

    Mais je n'ai jamais été jusqu'à modifier les paramètres de combustion (amenée de combustible, ou amenées d'air ou consigne temp flamme). Avec les risques d'entrer dans des zones de "moins bonne combustion" = des émissions plus polluantes.

    Je me suis interrogé sur la modif de la consigne flamme. Si je comprends bien :

    - abaisser la temp de consigne veut dire que l'automate cherchera à atteindre une temp de flamme plus basse pour un niveau de modulation équivalent (la consigne dépend du niveau de modulation)
    - donc l'automate enverrait moins de granulés, pour une ventilation identique ?
    - donc abaisser la consigne temp flamme de 50° par ex, revient à baisser les amenées de pellets ?

    Maintenant, je m'interroge sur l'intérêt : les combustions les plus propres étant celles à température la plus élevée ? (les dioxines des usines d'incinération de déchets ménagers sont générées à cause des combustions des ordures trop humides, à tempértures trop basses).

    Je comprends que cela "revient à peu près au même". Avec peut-être quand même quelques petites différences : si, en début de cycle, la temp de flamme est faible, il n'y a pas de correction ; la montée est maintenue ; la correction n'interveint alors que quand on approche de la consigne. Ex : consigne à 650 vs consigne à 700 ; dès qu'on dépasse 650°, l'automate corrige et baisse l'appro en pellets, alors qu'avec 700 comme consigne, il continuerait d'envoyer ???? Alors que si on joue sur la correction d'amenée, celle-ci est sur toute la plage ???

    -----

  2. #6602
    Tam

    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN

    Bonjour,
    Une remarque en passant concernant l'évolution du Guide pratique - Entretien annuel des chaudières à propos du nombre d'allumages:

    P112 Nombre d'allumages
    Ce paramètre indique le nombre d’allumages depuis la mise en service de la chaudière. Selon le bon dimensionnement de la puissance chaudière, ce nombre peut varier grossièrement entre 1000 à 10 000 allumages par an. Plus le nombre d’allumage est faible, meilleurs sont le rendement et les émissions de la chaudière.
    [version 2010]
    Relever le nombre d’allumages / P112 (Non protégé)
    Ce paramètre indique le nombre d’allumages depuis la mise en service de la chaudière. Selon le bon dimensionnement de la puissance chaudière, ce nombre peut varier grossièrement entre 2000 et 5000 allumages par an. Plus le nombre d’allumages est faible, meilleurs sont le rendement et les émissions de la chaudière.
    [version 2014]
    Dernière modification par Tam ; 16/03/2016 à 12h55.

  3. #6603
    Tam

    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN

    Bon, avec ses 274 allumages de mars 2015 à février 2016, ma verte est totalement en dehors des clous. Promis, elle ne recommencera pas

  4. #6604
    fonfred

    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN

    Bonjour,
    Déjà 1700 en 4 mois, je vais être sur le haut de la fourchette.
    Je me pose une question, il ne serait pas possible d'utiliser le ballon ECS comme tampon ? Si on fait tourner le circulateur ECS et que l'eau de celui-ci est plus chaude que la chaudière ça va bien réchauffer l'eau de la chaudière ?
    En maintenant ce ballon entre 85°C et 60°C on devrait avoir une bonne quantité de chaleur pour allonger considérablement les cycles.
    Ceci sans aucune modification du réseau.
    Dernière modification par fonfred ; 16/03/2016 à 13h47.

  5. #6605
    Tam

    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN

    Bonjour Fonfred, avec 1700 allumages en 4 mois d'hiver, tu es plutôt dans la fourchette basse du guide pratique 2014, non ?

    Oui, l'ECS peut être utilisée pour calmer le bruleur. Un cycle de ma verte commence systématiquement par une charge partielle d'ECS qui permet de bloquer la montée en température de la chaudière au niveau de sa consigne. Une fois celle-ci stabilisée, le PCBT prend le relais de l'ECS, le cycle peut alors s'éterniser...
    Dernière modification par Tam ; 16/03/2016 à 14h53.

  6. #6606
    fonfred

    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN

    Mon idée était un peu différente. C'est à dire d'externaliser une partie de mon mini-ballon de 35L avec les 300L de celui ECS. En gros si la circulateur entre les deux tourne en permanence, j'ai un ballon virtuel de 335L. Peut être que je me trompe et que c'est pas si simple que ça

  7. #6607
    Tam

    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN

    Selon le fonctionnement souhaité, le jeu consiste je pense à analyser finement les courbes pour en déduire des actions éventuelles.

    Ton Okovision montre une dizaine de cycles/j actuellement, c'est franchement bien d'après le guide pratique ÖkoFEN !

    Un détail m'intrique: le cycle de 10:00 d'aujourd'hui ne ressemble pas aux autres car
    - la température chaudière se stabilise vers 61°C
    - l'injection ne réagit pas violemment, au contraire elle se stabilise
    - le cycle se termine à 63° donc sans surchauffe.

    Des explications sur ces particularités ?

  8. #6608
    fonfred

    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN

    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    Des explications sur ces particularités ?
    Simple c'est mon cycle ECS. problème la puissance est beaucoup plus forte que pour le chauffage d’où la chaudière qui peine avec ma consigne TC à 60°C => la température monte, la chaudière module trop bas la température chute, la pompe se coupe la température remonte etc...
    Alors que pour le chauffage la modulation à 30% est de toute façon déjà trop (en tout cas jusqu'à 0,-5°C)
    Dernière modification par fonfred ; 16/03/2016 à 17h44.

  9. #6609
    Tam

    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN

    ECS... ok !

    Ce que je vois des cycles de chauffage d'hier matin, suivi de l'ECS de 10:00
    Nom : Fonfred.jpg
Affichages : 202
Taille : 26,3 Ko

    Cycle de 4:00 => l'injection diminue régulièrement jusqu"à 40 mais la température chaudière augmente sans aucune inflexion. Faute d'anticipation, le cycle finit en surchauffe.

    Cycle de 5:45 => La montée de la température chaudière est plus raide encore qu'à 4:00, pourtant l'injection reste en palier vers les 60. Même fin de cycle, encore plus rapide.

    Cycle ECS de 10:15 => La chaudière chargée par l'ECS n'arrive pas à décoller, pourtant l'injection diminue jusqu'à 50. Je serais curieux de voir la suite de ce cycle si le chauffage avait pris la suite juste après l'ECS... La mienne aurait réagi comme sur ce cycle posté le 24 février (le pic de retour correspond à l'ECS; ok, au début du chauffage la mienne n'arrive pas non plus à décoller)
    Dernière modification par Tam ; 16/03/2016 à 23h00.

  10. #6610
    Tam

    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN

    Je suis une Pelletti Touch, vous me reconnaissez ?

    Voir dossier Caldaie > Caldaie a pellet > PELLETTI

    http://www.paradigmaitalia.it/socket..._paradigma.php

    http://paradoco.paradigmaitalia.it/files/getbyid/3220

  11. #6611
    christina86

    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN

    À la différence qu'ils ont cinq ans de garantie aussi sur l'électronique quand nous on n'en a eu que deux...
    http://www.paradigmaitalia.it/catalo..._touch,47.html

  12. #6612
    Tam

    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN

    Serait-ce parce qu'ils ont échappé à la molette

    Pelletti II - Manuel d'installation
    Pelletti III - Manuel d'installation

  13. #6613
    Tam

    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN

    Pourtant ils ont eu droit à la totale, à savoir la courbe en trait plein alors que nos vertes fonctionnent selon la courbe en pointillé.

    Nom : Lambda.jpg
Affichages : 208
Taille : 30,1 Ko

  14. #6614
    Tam

    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN

    Le printemps est arrivé
    et avec lui la baisse saisonnière de fréquentation de ce sujet, avant le début des travaux pour certains

    Ma verte, elle ne s'arrêtant jamais, je l'ai repassée à un cycle de chauffage par jour.

    Concernant le ratio g/dju/m², le mois de mars ayant commencé ici en plein hiver, son ratio mensuel redescend doucement. Il était hier à 8,9 g/dju18/m². (7,9 pour le mois de mars 2015)

  15. #6615
    inviteffcd2ca1

    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN

    Le printemps est arrivé , mais sur le calendrier seulement . Depuis plus d'une semaine ,en vendée le vent d'Est souffle en continu , certes on a du soleil la journée mais on a eu 14 degrés maxi et au lever du jour on a droit à une petite gelée blanche parfois . Travaillant la nuit et dehors , je t'assures que meme en décembre et janvier , il faisait meilleur . Cet hiver les gelées matinales se sont comptées sur les doigts des 2 mains . Les végétaux ont un mois d'avance .
    Et comme mon silo est vide et que je mets des sacs dedans (rappel la mini8kw n'a pas de trémie) , je vois bien que je mets beaucoup de sacs , quasi un par jour . Je vais d'ailleurs de ce pas ravitailler chez mon dealer (de pellets) .
    Pour info (je sais c'est plus l'autre forum pour les tarifs) , les flamino vendus chez hyper u sont bien fabriqués chez piveteau ( code identique emballage) et zenith aussi chez bricodépot. Je touche le piveteau à 4.50 , le flamino est à 4.20 mais fin de stock chez u .

  16. #6616
    Tam

    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN

    Bonjour Minioko, pareil pour le soleil, les petites gelées nocturnes mais sans vent ici... donc grosse baisse de la conso ces derniers jours (10,5 kg/j sur les 3 derniers jours).

    D'après le compteur horaire et Excel, il me resterait 790 kg sur les 2,9 t livrées en novembre. La prochaine livraison devrait donc encore pouvoir attendre novembre.

  17. #6617
    antec51

    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN

    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    Le printemps est arrivé
    et avec lui la baisse saisonnière de fréquentation de ce sujet, avant le début des travaux pour certains
    Moi je suis triste de plus avoir mon Okovision qui me dit comment va ma chaudière... J'oublie même parfois de la recharger ! Et j'ai arrêté mon tableau de quantité de sac...
    Et au final, on profite de la maison et on l'apprécie comparé à 2 ans de chauffage nucléaire + corvée de bois.

  18. #6618
    invitea785db79

    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN

    Hello

    Dans les news facebook, ils ont ajouté ceci hier soir :

    "Grand prix de l'innovation Bois Energie 2016 !

    De l'or pour ÖkoFEN !
    Le montage en ventouse murale ou verticale d'une chaudière à granulés est désormais possible. C'est une première mondiale.
    Les chaudières à granulés à condensation (Pellematic Condens et Pellematic Smart XS et XL) ont obtenu l'avis technique du CSTB pour un montage en ventouse concentrique.
    C'est ce qu'a récompensé le jury du concours de l'innovation Bois Energie 2016 en décernant la médaille d'or à cette nouvelle solution d'évacuation des fumées.
    Plus besoin d'avoir obligatoirement une cheminée dépassant de 40 cm du point le plus haut du bâtiment. Une énorme simplification des possibilités d'installation d'une chaudière à granulés de bois.

    On vous en dit plus rapidement."

  19. #6619
    antec51

    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN

    Arf, trop tard....

  20. #6620
    antec51

    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN

    Attention, avec l'embrouille de l'année bissextile et le décalage de date, l'option d’arrêt pour les vacances est décalé également.

  21. #6621
    Tam

    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN

    Bonsoir,
    Presque aucun rapport avec ma verte, puisqu'elle n'a pas de sonde ambiante pour détecter un apport "extérieur", mais aujourd'hui, "panne" de mon poêle d'appoint. En fait sa bouteille de gaz est vide

    Une bouteille de 13 kg de butane pour 3 mois d'hiver, ce qui fait 179 kWh d'après Primagaz.

    179 kWh / 4,5 /15 = 2,65 sacs de granulés, punaise trois fois rien !? Heureusement que les granulés ne sont pas à ce prix
    Dernière modification par Tam ; 27/03/2016 à 19h25.

  22. #6622
    antec51

    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN

    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    Bonsoir,
    Presque aucun rapport avec ma verte, puisqu'elle n'a pas de sonde ambiante pour détecter un apport "extérieur", mais aujourd'hui, "panne" de mon poêle d'appoint. En fait sa bouteille de gaz est vide

    Une bouteille de 13 kg de butane pour 3 mois d'hiver, ce qui fait 179 kWh d'après Primagaz.

    179 kWh / 4,5 /15 = 2,65 sacs de granulés, punaise trois fois rien !? Heureusement que les granulés ne sont pas à ce prix
    ça coute combien la bouteille de 13 kg ?

  23. #6623
    yves35

    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN

    bonsoir,

    ça coute combien la bouteille de 13 kg ?
    autour de 30 euros... soit 30/175 = 0.17 le kwh. Mais une belle souplesse de cuisson ,je trouve

    yves

  24. #6624
    Tam

    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN

    Bonjour, et avec la grande surface qui "optimisme", la bouteille blanche de 13kg est à 23,50 € soit 0,13 € le kWh, mais la station service ne fonctionne qu'avec CB ce lundi de Pâques...
    Pour comparaison, le kWh de mon granulé livré en vrac (nov 15) était à 0,06 € environ.
    Dernière modification par Tam ; 28/03/2016 à 10h48.

  25. #6625
    Tam

    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN

    Bilan mois de mars: un mois équivalent à décembre en terme de chauffage...

    cycles brûleur (p112) heures brûleur (p113) Durée vis
    x100s
    granulés (1) g/DJU/m2 (2) Putile (3)
    mars 16 40 245h 1183 480 kg 8,75 8,8 kW
    févr 16 33 (40 réels)(5) 286 (??? réels) 1482 601 kg 11,2 ?
    janv 16 27 357 h 1622 658 kg 10,8 8,3 kW
    dec 15 31 245 h 1171 475 kg 8,52 8,7 kW
    nov 15 25 189 h 919,6 350 kg 7,76 (4) 8,3 kW
    oct 15 26 142 h 650,5 242 kg 7,0 7,7 kW
    sept 15 15 30 h 157,3 59 kg 3,5 8,8 kW
    aout 15 6 7 h 40,2 15 kg 3, 8 9,6 kW
    juillet 15 6 8 h 40,0 15 kg 6,9 8,4 kW
    juin 15 9 11 h 60,6 23 kg 5,3 9,4 kW
    mai 15 19 64 h 295,8 110 kg 6,7 7,7 kW
    avril 15 28 102 h 490 183 kg 6,1 8,1 kW
    mars 15 42 230 h 1007 375 kg 7,9 7,3 kW
    (1) selon étalonnage compteur horaire
    (2) DJU méthode "pro du chauffage" [dju infoclimat.fr jusqu'à sept inclus puis calcul avec données météociel]
    (3) hypothèses: PCI = 5 kWh et rendement 90%
    (4) livraison courant novembre
    (5) P112 et P113 faussés par des mises hors tension
    [PEBS12, CMP, 10kW-soft, PCBT sans tampon, ECS, régul maison perso]

  26. #6626
    invitea785db79

    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN

    Mois Cycle Bruleur DJU Conso (Kg) gr/DJU/m2
    sept-15 225 165.35 183.26 8.66
    oct-15 409 249.15 355.45 11.15
    nov-15 431 252.2 568.85 17.62
    déc-15 390 275.05 843.1 23.95
    janv-16 254 414.1 1035.32 19.53
    févr-16 318 396.05 948.01 18.7
    mars-16 376 394.9 760.18 15.04


    Ci dessus ma conso annuelle, mars a été marqué par un dju aussi élevé qu'en février mais une conso en forte baisse grâce à un super ensoleillement et moins de vent que les mois précédent.
    gr/dju 15 en mars au lieu de 24 en décembre où les tempêtes se sont enchainés.

    En mars j'ai eu un climat presque continentale : sec, ensoleillé, sans vent mais frais surtout au matin avec plus de gelé que le reste de l'hiver.

  27. #6627
    manet942

    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN

    Même constatation que TAM pour moi !..
    Nov. 158 h de brûleur.
    Dec. 215 h.
    Janv. 319 H.
    Fev. 244 h.(absence 1 sem.)
    Mars. 250 H.
    Dernière modification par manet942 ; 01/04/2016 à 19h57.
    PES 5-15 CMP1,4,SSolaire Bal.Tamp. 500L,ECS inst, courbe 30/0,8,Rad. B.T°, cycles 77 min.

  28. #6628
    invite6d47f453

    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN

    Bonjour à tous!! Après un peu d'absence suite aux travaux (j'ai presque fini mon silo à granulés), vacances et flemme

    Voici mon tableau de relevés

    2015 cycles brûleur (p112) DJU Conso (en kg) gr/DJU/m2
    dec 122 511,85 750kg réels 8.14
    2016 cycles brûleur (p112) DJU Conso (en kg) gr/DJU/m2
    Jan 186 471 760kg (740kg réels) 8.97
    Fev 202 405.65 626kg (645kg réels) 8.58
    Mars 158 288 480.1 (510kg réels) 9.26

    A compter Une semaine de vacances donc chaudière éteinte en Mars, par contre au retour, 12°C dans la maison, la chaudière a pulsé pendant presque 2jours pour remonter la pente! (80kg les 2 journées contre 20kg par jour habituellement)

    Sinon des news du bug? On est le 2/04, quelqu'un a testé si ça refonctionne?

    Bon week à vous

  29. #6629
    antec51

    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN

    Citation Envoyé par KoggyS14A Voir le message
    Sinon des news du bug? On est le 2/04, quelqu'un a testé si ça refonctionne?

    Bon week à vous
    Salut,

    Oui tout est Ok apparement, j'ai retrouvé mes logs depuis le 01/04/2016.

    Bon week end aussi !

  30. #6630
    manet942

    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN

    Un point qui m'interpelle:
    Chez moi le rapport Consommation en kg/heure de brûleur est quasi constant, moyenne sur un mois ou sur un an, 1h=2,4kg.
    Chez TAM c'est presque vrai , entre 1,84 et 2 kg/h sur 5 derniers mois.
    Par contre chez Phil 7759 ça varie, entre 1,9 et 3 kg/h.
    Est-ce du à l'utilisation d'un tampon ?
    PES 5-15 CMP1,4,SSolaire Bal.Tamp. 500L,ECS inst, courbe 30/0,8,Rad. B.T°, cycles 77 min.

Discussions similaires

  1. Retours d'expérience chaudières RED Heating (MCZ)
    Par TDN57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/01/2021, 20h08
  2. Recherche de retours sur les chaudières Attack slx
    Par yvesposiere dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 73
    Dernier message: 01/02/2020, 20h04
  3. Retours d'expériences chaudières BTC
    Par invite468b0af3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1
    Dernier message: 25/04/2016, 15h31
  4. Retours d'expérience sur les tests unitaires en C
    Par inviteb9f49292 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 1
    Dernier message: 01/07/2008, 13h22
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...