On est d'accord. J'étais arrivé à la même conclusion.
Mais contrairement à ce que tu as écrit je ne sais plus où, je pense que ce circulateur doit s'arrêter dès l'arrêt de la chaudière.
Car sinon, vu que la V3V est ouverte au-delà de 63°, au fur et à mesure où la chaudière se refroidit, par ex de 75° à 63°, le circulateur va ramener l'eau chaude depuis le tampon vers la chaudière (à l'arrêt).
Par ex, si on est dans une période où il n'y a pas besoin de chauffage (début d'abaissement), alors, la chaudière va réchuaffer le tirage, le tampon va se refroidir vers la chaudière, en pure perte... Le tampon se vide "pour rien"...
Il faudrait uen sonde en haut du tampon, pour relancer la chaudière quand le tampon est vide (le front froid est arrivé en haut, au niveau du dpéart vers les radiateurs.
Mais je ne sais pas commen Domusa pense gérer tout ça intelligemment sans sonde ????
-----