DEPHASAGE THERMIQUE, levons les malentendus ! !



  1. #91
    Garion

    Re : DEPHASAGE THERMIQUE, levons les malentendus ! !


    ------

    Normalement, si tu fais de la garantie de performance énergétique, tu fais de la mesure derrière, et tu peux détecter les conneries du PFH Genre le gars qui laisse sa fenêtre ouverte toute la journée pendant qu'il fait 45°C degré dehors pendant la canicule.
    Tu peux même recalibrer ton modèle avec la mesure (avec des algorithmes bayésiens). Aujourd'hui, un modèle recalibré d'habitat collectif (qui a tendance à lisser le PFH) arrive à un écart par rapport à la réalité inférieur à 5% sur les consommations de chauffage (c'est plus difficile pour le confort).

    -----

  2. #92
    phil12

    Re : DEPHASAGE THERMIQUE, levons les malentendus ! !

    Et donc on va sur site à chaque nouveau locataire ? qui me paye ??
    C’est pour cela que je ne fais pas de performance garantie , d’ailleurs qui fait cela ? il y a des assurances qui t’assurent pour cela ??
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)

  3. #93
    phil12

    Re : DEPHASAGE THERMIQUE, levons les malentendus ! !

    ( Garion Hérault , t’est un Izu ?)
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)

  4. #94
    Garion

    Re : DEPHASAGE THERMIQUE, levons les malentendus ! !

    Arf, démasqué Je ne voulais pas faire de pub ici pour notre logiciel (ce n'est pas le but du forum). C'est moi qui ai créé le logiciel en 1994 (avec l'école des Mines de Paris), je ne suis qu'un développeur à la base (enfin, ça fait 25 ans maintenant... donc j'ai des bonnes notions de thermique )

    Sinon, on a des utilisateurs qui font de la garantie de performance et justement l'approche stochastique permet de chiffrer le risque pour les assurances (mais je ne doute pas qu'ils doivent prendre une marge supplémentaire), et un de nos partenaire s'occupe justement du calibrage du modèle (des anciens thésards des Mines de Paris) pour proposer ce genre de prestation.

  5. #95
    phil12

    Re : DEPHASAGE THERMIQUE, levons les malentendus ! !

    Si on a un jour une obligation de garantie de performance , les assureurs se feront des machins en or avec les primes qu’ils vont nous mettre dans la tête, d’ailleurs c’est un sujet qu’ils remettent parfois sur la table !

    Je n’utilise pas ton bouzin ( mais c’est un bon , même si vous ne vous embêtez pas z'avez pas mal de tickets sur la planche )

    >C'est moi qui ai créé le logiciel en 1994 (avec l'école des Mines de Paris )>

    Respect , tu créé PC et la même année l’école des mines

    Calibrage sur des Rex ?
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)

  6. #96
    Garion

    Re : DEPHASAGE THERMIQUE, levons les malentendus ! !

    Citation Envoyé par phil12 Voir le message
    Je n’utilise pas ton bouzin ( mais c’est un bon , même si vous ne vous embêtez pas z'avez pas mal de tickets sur la planche )
    Environ 1500 dans notre tracker, mais bon, faudrait qu'on fasse du ménage (il y a des tickets qui ne sont plus d'actualité), n'empêche qu'on a depuis peu une solution BIM qui est vraiment utilisable, ce n'est pas le cas des concurrents (grosso modo, en quelques clics on peut corriger la saisie boiteuse des archis).
    N'hésite pas à me dire en MP ce qui manque à notre logiciel (ce n'est pas le lieu ici).
    Tu utilises VE ? (très bon logiciel, avec de l'avance sur nous sur la partie système, mais bon, pas la même taille d'équipe). On travaille pour combler l'écart.
    Mais bon, sans me vanter, en terme de rapidité de saisie, je pense qu'on est au dessus d'eux.

    Respect , tu créé PC et la même année l’école des mines


    Calibrage sur des Rex ?
    En fait, théoriquement, on peut calibrer n'importe quoi du moment qu'on a des mesures. Le calibrage n'est pas intégré dans notre logiciel, ce n'est pas encore suffisamment au point du coté de nos partenaires, ils doivent mettre les mains dans le cambouis. Contacte moi en MP pour en discuter.

  7. #97
    phil12

    Re : DEPHASAGE THERMIQUE, levons les malentendus ! !

    Bonjour Garion ,

    J’utilise Tr, car mon coeur de métier c’est la MI , donc c’est plutôt tranquille comme SED ( je suis un vieil homme , thermicien bucolique qui cherche du job cool) et je ne veux pas mettre les orteils dans le BIM .

    De plus c’est pas facile de vendre de la STD aux particuliers .

    Je te taquinais un peu pour les tickets , pour moi effectivement je trouve chouette votre réactivité sur le développement , d’ailleurs je suis votre forum .

    Désolé fin du HS .

    Bon dimanche à tous !
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)

  8. #98
    Garion

    Re : DEPHASAGE THERMIQUE, levons les malentendus ! !

    Pour de la MI, j'ai du mal à comprendre l'usage de Tr. Mais bon si tu en as l’habitude et que ça te convient, pas ce problème, on fait avec ce qui nous convient le mieux.

  9. #99
    Mickele91

    Re : DEPHASAGE THERMIQUE, levons les malentendus ! !

    Bonjour,

    @Garion :

    Je t'ai envoyé un MP.

    Cordialement

  10. #100
    ManuTaden

    Re : DEPHASAGE THERMIQUE, levons les malentendus ! !

    Citation Envoyé par phil12 Voir le message
    Bonjour Garion ,

    J’utilise Tr, car mon coeur de métier c’est la MI , donc c’est plutôt tranquille comme SED ( je suis un vieil homme , thermicien bucolique qui cherche du job cool) et je ne veux pas mettre les orteils dans le BIM .

    De plus c’est pas facile de vendre de la STD aux particuliers .

    Je te taquinais un peu pour les tickets , pour moi effectivement je trouve chouette votre réactivité sur le développement , d’ailleurs je suis votre forum .

    Désolé fin du HS .

    Bon dimanche à tous !
    Votre discussion a l'air diablement intéressante, mais il me manque le décodeur ...
    ou alors c'est que mon mal de crâne actuel est vraiment très violent

  11. #101
    invite8b89e0ef

    Re : DEPHASAGE THERMIQUE, levons les malentendus ! !

    Bonjour,

    un BIM pour les MI de particuliers, c'est peut-être beaucoup trop ?

  12. #102
    Garion

    Re : DEPHASAGE THERMIQUE, levons les malentendus ! !

    Citation Envoyé par alexvillon Voir le message
    Bonjour,

    un BIM pour les MI de particuliers, c'est peut-être beaucoup trop ?
    Oui, c'est sûr
    En revanche, j'ai vu passé récemment un projet de 6000 pièces qui a été importé dans un logiciel de SED par le BIM. Là, c'est un gain de temps pour la saisie.

  13. #103
    Garion

    Re : DEPHASAGE THERMIQUE, levons les malentendus ! !

    Citation Envoyé par ManuTaden Voir le message
    Votre discussion a l'air diablement intéressante, mais il me manque le décodeur ...
    ou alors c'est que mon mal de crâne actuel est vraiment très violent
    MI : Maison individuelle
    SED : Simulation énergétique dynamique
    STD : Simulation thermique dynamique
    BIM : maquette numérique (importation directe de la saisie de l'architecte dans le logiciel thermique).
    Tr : Diminutif d'un nom de logiciel de SED.

  14. #104
    ManuTaden

    Re : DEPHASAGE THERMIQUE, levons les malentendus ! !

    @Garion

    Merci beaucoup, ça devient plus clair

  15. #105
    Mickele91

    Re : DEPHASAGE THERMIQUE, levons les malentendus ! !

    Bonjour Garion,

    Je t'ai renvoyé le MP, l'as-tu bien reçu cette fois-ci ?...

    Cordialement

  16. #106
    phil12

    Re : DEPHASAGE THERMIQUE, levons les malentendus ! !

    Citation Envoyé par Garion Voir le message
    Oui, c'est sûr
    En revanche, j'ai vu passé récemment un projet de 6000 pièces qui a été importé dans un logiciel de SED par le BIM. Là, c'est un gain de temps pour la saisie.
    6000 pièce vous faites de puzzle à Iz !

    Où ai je parlé de Bim pour les maisons individuelles ?
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)

  17. #107
    invite8b89e0ef

    Re : DEPHASAGE THERMIQUE, levons les malentendus ! !

    Citation Envoyé par phil12 Voir le message
    Où ai je parlé de Bim pour les maisons individuelles ?
    Bonjour,
    je posais une question

  18. #108
    invite4fd8b358

    Re : DEPHASAGE THERMIQUE, levons les malentendus ! !

    Chaud froid ou froid chaud peut importe. Concrètement un isolant très déphasant ne fera pas rentrer la chaleur dans l’habitation si le froid attire le chaud.
    Pour cela rien de plus simple : pour 30 cm d'isolant sous toiture, plutôt que mettre de la laine de bois qui déphase que dalle et coûte une blinde, autant mettre 20 cm de PU et 10 cm d'osb. Et le tour est joué

  19. #109
    invite4fd8b358

    Re : DEPHASAGE THERMIQUE, levons les malentendus ! !

    9h45 de déphasage pour un R sup à 9

  20. #110
    TioChanclas

    Re : DEPHASAGE THERMIQUE, levons les malentendus ! !

    10 cm d'osb?
    A quel prix, et avec quel mode de pose?

    Bizarre...

  21. #111
    Mickele91

    Re : DEPHASAGE THERMIQUE, levons les malentendus ! !

    Bonjour,

    Ah !...Une réactivation du sujet......

    Citation Envoyé par MeretersaX
    9h45 de déphasage pour un R sup à 9
    Oui...je te dirais que...que ce soit 6h23...9h45...ou 12h57...on s'en "contre-fout"...

    Cordialement

  22. #112
    cornychon

    Re : DEPHASAGE THERMIQUE, levons les malentendus ! !

    Citation Envoyé par Mickele91

    Ah !...Une réactivation du sujet......
    Réactivation d’un intervenant sous un nouveau pseudo.....
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.

  23. #113
    Garion

    Re : DEPHASAGE THERMIQUE, levons les malentendus ! !

    Citation Envoyé par Mickele91 Voir le message
    Bonjour Garion,

    Je t'ai renvoyé le MP, l'as-tu bien reçu cette fois-ci ?...

    Cordialement
    Toujours rien reçu. Je ne comprend pas.

  24. #114
    Yoghourt
    Animateur Habitat

    Re : DEPHASAGE THERMIQUE, levons les malentendus ! !

    Citation Envoyé par MeretersaX Voir le message
    autant mettre 20 cm de PU
    Bonne chance pour la pérennité de la poutraison...
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP

  25. #115
    SK69202

    Re : DEPHASAGE THERMIQUE, levons les malentendus ! !

    Bonne chance pour la pérennité de la poutraison...
    Comme c'est un déphasage pour l'été, il n'y a jamais de risque de condensation.
    Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César

  26. #116
    Mickele91

    Re : DEPHASAGE THERMIQUE, levons les malentendus ! !

    Bonsoir,

    Citation Envoyé par Garion
    Toujours rien reçu. Je ne comprend pas.
    Ah ben quand même !...Depuis 15 jours...

    Je plaisante Garion......

    Pourquoi tu ne me l'as pas dit dans ce fil depuis tout ce temps ?...Je me disais il "boude"......

    Bon t'inquiète, je vois ça avec la modération.

    Citation Envoyé par cornychon
    Réactivation d’un intervenant sous un nouveau pseudo.....
    Ca, ça se pourrait...cornychon, je t'ai bien reçu !......

    Cordialement

  27. #117
    Ciscoo

    Re : DEPHASAGE THERMIQUE, levons les malentendus ! !

    Bonsoir à tous

    @ Alexvilon : "Faut-il éviter les Velux ... quoi faire à la place pour la lumière ?"
    Si tu veux absolument mettre des vélux, essaye de ne pas les orienter à l'est, au sud ou à l'ouest, met des volets roulants, clairs si possible, dessus coté extérieur, et des volets coulissants isolants coté intérieur...

    Et pour le déphasage, fais comme tu veux

    @ plus

    P.S : Je n'étais pas venu depuis longtemps sur ce forum, et je vois que cela "chauffe" toujours un peu de trop pour rien... Du calme...
    Cisco66

  28. #118
    Garion

    Re : DEPHASAGE THERMIQUE, levons les malentendus ! !

    Citation Envoyé par Mickele91 Voir le message
    Ah ben quand même !...Depuis 15 jours...

    Je plaisante Garion......

    Pourquoi tu ne me l'as pas dit dans ce fil depuis tout ce temps ?...Je me disais il "boude"......
    Juste par manque de temps

Page 4 sur 4 PremièrePremière 4

Discussions similaires

  1. Déphasage thermique des isolants
    Par invite80a881fb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 12
    Dernier message: 22/11/2018, 21h11
  2. TIPE et déphasage thermique
    Par invite2e3cb32e dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/06/2014, 11h20
  3. Déphasage thermique
    Par invite025f328c dans le forum Physique
    Réponses: 3
    Dernier message: 21/04/2011, 09h29
  4. Efficacité du déphasage thermique
    Par invite25845ed7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/04/2011, 18h20
  5. déphasage thermique
    Par invite29640b5a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 4
    Dernier message: 07/01/2011, 07h50
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...