Question qui risque de surprendre: entretiens-tu ton ballon ? Avec un entretien régulier (tous les 10 ans pour moi) un ballon électrique a moins de chance de "tomber en panne" que notre verte qu'il faut réviser au moins une fois l'an.
Dernière modification par Tam ; 23/09/2016 à 21h17.
Non, jamais touché... mais vu qu'on utilise tout les jours l'eau chaude, je me vois pas intervenir dessus, risquer de foirer un truc et être coincé plusieurs jours.
Il faudrait faire quoi dessus ?
Bonjour,
Tout dépend du type de ballon (résistance blindé, stéatite), de la protection contre la corrosion (anode magnésium sacrificielle, anode titane permanente ACi ...) et de la qualité (ex. dureté) de votre eau.
Si la dureté de votre eau est supérieure à 25°f, il est recommandé d'effectuer un détartrage régulier.
Si vous êtes sur une anode sacrificielle, il faut la contrôler là encore régulièrement et la remplacer au besoin.
+ d'infos : voir site web
Bien cordialement,
L'équipe ELYOTHERM ### (pas d'url en signature).
Dernière modification par Philou67 ; 26/09/2016 à 12h09.
Comme pratiquement tout le monde... Le chauffe-eau a donc toute les chances de "lâcher", surtout à partir de 10 ans. Son remplissage progressif par des flocons de calcaire diminuera progressivement la quantité d'eau chaude disponible (le second à se douche râle souvent ). Une panne bloquante sera souvent due à un défaut non détecté du système anticorrosion; plus de protection donc perçage et là........
### Citation d'un message supprimé
Bonjour,
Il est clair que la durée d'un chauffe-eau électrique est extrêmement variable.
Nous rencontrons des chauffe-eau de type "blindé" de (marque) GSB installés dans un endroit humide qui durent à peine 2 ans.
Mais aussi des chauffe-eau électriques qui ont plus de 20 ans !
Tout dépend encore :Pour notre part, nous avons par exemple 2 chauffe-eau électriques ATLANTIC ACi verticaux muraux, 100 et 200L, en parfait état, et qui ont pourtant plus de 14 ans : installés en zone chauffée - dureté de l'eau environ 20°f - jamais détartrés (pas bien ), juste un groupe de sécurité changé.
- de la qualité initiale du chauffe-eau,
- de sa protection (anode sacrificielle, ACi),
- de la qualité de l'eau,
- et de l'emplacement du chauffe-eau.
Bien cordialement,
L'équipe ELYOTHERM
Dernière modification par Philou67 ; 04/10/2016 à 09h22.
Bilan de septembre pour ma PE12 (7 cycles dont 1 seul de chauffage + maison occupée 4 jours sur 7 ce mois-ci):
(1) selon étalonnage compteur horaire Kübler
cycles brûleur (p112) heures brûleur (p113) Durée vis
x100sgranulés (1) g/DJU/m2 (2) Putile (3) sept 16 7 12 h 60 24 kg 9 kW aout 16 3 5 h 24 10 kg 2,2 9 kW juillet 16 6 8 h 75 30 kg 7,2 17 kW juin 16 13 34 h 169 69 kg 8,3 9,1 kW mai 16 28 87 h 401 162 kg 7,7 8,4 kW avril 16 34 165 h 768 311 kg 8,9 8,7 kW mars 16 40 245 h 1183 480 kg 8,8 8,8 kW
(2) DJU méthode "pro du chauffage" avec données météociel
(3) hypothèses: PCI = 5 kWh et rendement 90%
[PEBS12, CMP, 10kW-soft, PCBT sans tampon, ECS, régul maison perso]
dites, si vous allez sur l'explorateur windows et que vous mettez l'ip de votre chaudière " //192.168.?.?/logfiles " il vous demande un nom et un mot de passe ?
Bonjour, effectivement pas de pass. J'ai pu ainsi relever les fichiers d'une verte dont son utilisateur n'avait pas internet durant ses vacances. Il n'y avait que les tout derniers fichiers accessibles d'où la nécessité d'une relève avant qu'ils ne disparaissent.
Bilan sur l'année glissante durant laquelle j'ai expérimenté une optimisation du nombre de cycles de ma verte
(1) selon étalonnage compteur horaire Kübler
cycles brûleur (p112) heures brûleur (p113) granulés (1) g/DJU/m2 (2) Putile (3) du 1er oct 15 au 30 sept 16 280 1775 h 3,4 t 8,8 8,7 kW
(2) DJU infoclimat
(3) hypothèses: PCI = 5 kWh et rendement 90%
[PEBS12, CMP, 10kW-soft, PCBT sans tampon, ECS, régul maison perso]
Bonjour
Seule mois où je serais en dessous de tam en consommation granulé, le mois de septembre j'ai consommé 22kg.
En septembre 2015 c'était 183kg.
Mais depuis trois jours, c'est reparti de plus belle : vent, fraicheur, pluie....
Salut Phil, effectivement 60% de DJU en plus en sept, par ici. Comme d'hab, de nombreuses copro ont du démarrer temporairement leur chauffage sous la pression des plus frileux .
Aujourd'hui ? je verrais ce soir en rentrant si la dalle a chauffé...
Dernière modification par Tam ; 01/10/2016 à 17h34.
Pour la petite histoire, n'étant pas sur mon ordi, je vois passer les pubs. Y'en a une bien agressive qui bloque la moitié de l'écran:
Mais bien sûr"Votre chaudière part en fumée ?? Pas d'inquiétude, nous allons vous aider à la remplacer..."
Bonjour,
Retour sur le passé de ma verte après son dernier bilan annuel :
- fin de saison 1: 2075h / 4100 cycles au 30 sept 2013
- fin de saison 4: 6948h / 5210 cycles au 30 sept 2016
Salut à tous,
Après un mois de septembre très doux ici, j'ai remis la chaudière en route le 24/09 pour un "petit coup" de chauffe avant qu'elle ne retourne en hibernation jusqu'au 3 octobre et la chute des températures.
Je pense bientôt faire la vérification annuelle, je ne sais pas encore si je m'occupe du nettoyage...
@Tam: pas compris ta comparaison entre 2013 et 2016, le nombre d'heures est trop espacé pour correspondre a une année complète non ?
A+
Salut Polymere,
Mes relevés de compteurs en fin de saison1 sont directement comparables avec le bilan de ma saison4 où les deltas sont calculés.
Effectivement, mes relevés des compteurs en fin de saison4 ne font que cumuler les 4 saisons et ne permettent pas de les comparer (d'où l'importance relever les compteurs à la fin de chaque saison quand on n'a pas Okovision )
ps: ces liens ne marcheront que pour les connectés.
Dernière modification par Tam ; 10/10/2016 à 16h42.
Ha ok, je comprends mieux
Même pas pensé a ça.
A+
Salut,
J'ai eut des conditions qui ont fait que ma verte a modulée à 30% de 21h30 à environ 9h30
Ça c'est du cycle de plus de 12h
Poly_11-10-16.pngPoly_12-10-16.png
A+
Salut Polymere,
Je vois que la chaudière s'est stabilisée vers 75°, juste en dessous du maxi ?
La mienne aurait coupé dès 76°, ton maxi est à combien ?
Salut Tam,
Sur le graphique, ce n'est pas la température de coupure qui a arrêté la chaudière mais la T° ambiante.
La coupure est à 80°C avec une régulation à 70°C circulateur à 63°C.
A+
Pas facile à lire sans légende et surtout une échelle de 25 en 25 au lieu de 10...
C'est quoi les petits pics ?
J'ai craqué hier, 14°C dedans depuis qqs jours, gelée blanche, grisaille et pluie (2e depuis trois mois et demi), j'ai allumé la chaudière (un cycle de 2h30 au demarrage, chaudière à 11°).
Maintenant va falloir trouver du granulé - le revendeur ici n'a jamais baissé le prix cet été... 290 / 4t de eo2
A la maison à 19.5° c'est déjà tendu j'ose pas imaginer à 14....J'ai craqué hier, 14°C dedans depuis qqs jours, gelée blanche, grisaille et pluie (2e depuis trois mois et demi), j'ai allumé la chaudière (un cycle de 2h30 au demarrage, chaudière à 11°).
Maintenant va falloir trouver du granulé - le revendeur ici n'a jamais baissé le prix cet été... 290 / 4t de eo2
Bonjour,
@Christina, mon petit producteur n'a pas baissé non plus ses prix, ça m'a l'air tendu pour lui: difficulté de s'approvisionner en sciure, concurrence des plus gros et Total en embuscade...
@Fonfred, tendu pour le ressenti ou à la lecture des thermomètres
Dernière modification par Tam ; 14/10/2016 à 16h20.
bonjour à tous,
Entretien annuel de ma verte (date de mise en service janvier 2014) par l'entreprise ayant fait l'installation. Tout va bien, pas mal de bistre dans l'arrivée des granules mais rien d'alarmant selon le technicien okofen qui a été contacté dans la foulée par l'installateur. Aucune présence de goudron.
Par contre pour ceux qui ont un cendrier extérieur automatique, dés la fin de saison de chauffe pensez à le vider et à aspirer les cendres qui sont dans le conduit d’amené. Je ne l'avais pas fait et je me suis retrouvé avec un blocage "cendrier plein" car les cendres s'étaient compactées dans le tuyau d'amené. (c'est apparemment une des faiblesses du cendrier extérieur, l'installateur est régulièrement confronté au problème, il m'en a parlé spontanément sans que je lui parle du soucis que j'avais eu)
Et toujours un régal de suivre le fonctionnement de la verte avec okovision
Bonjour,
Pas forcément une "faiblesse" (pas trop le choix à quand la téléportation des cendres ) et c'est surtout comme toujours clairement indiqué la documentation utilisateur Okofen :
"... Si l'installation de chauffage doit être entièrement mise hors tension pendant une longue durée, vider préalablement le cendrier et la sortie de cendres ..."
Bien cordialement,
L'équipe ELYOTHERM
Bonsoir,
Merci pour ce retour et de celui de ton installateur par ton biais, Uzzysl.Par contre pour ceux qui ont un cendrier extérieur automatique, dés la fin de saison de chauffe pensez à le vider et à aspirer les cendres qui sont dans le conduit d’amené. Je ne l'avais pas fait et je me suis retrouvé avec un blocage "cendrier plein" car les cendres s'étaient compactées dans le tuyau d'amené.
Un détail pas simple à anticiper quand on doit choisir des options, notamment ce cendrier extérieur qui évite d'avoir à se baisser pour extraire/remettre le cendrier intérieur et sa grille de compactage.
Quant à "purger" préventivement en "fin de saison"... Certains d'entre nous peuvent avoir en été un petit coup de froid qui nécessite un rallumage. Auront-ils remarqué cette chauffe pour penser à "purger" à nouveau ? Autre solution: mettre le bouton vert sur OFF et renoncer au "tout automatique".
Enfin pour les vertes comme la mienne qui fonctionnent 12 mois par an, je me demande si je n'aurais pas eu des soucis durant ce dernier mois d'aout avec très peu de démarrages ?
Tu me fais penser qu'il faudrait que j'ouvre la porte du cendrier pour voir le niveau des cendres. Jj'arrive même plus à me rappeler à quand remonte le dernier vidage de cendrier, comme d'hab, ça attendra l'entretien annuel en début d'hiver
Dernière modification par Tam ; 20/10/2016 à 22h19.
Bonjour,
Désolé d'interrompre la discussion, je n'ai pas trop le choix semble-t-il.
Objet: Montage du couvercle sur Pellematic PE15
Je me pose la question de savoir comment se place exactement le couvercle du corps de chauffe (celui qui laisse découvrir le pot de combustion). Celui-ci possède 3 vis qui viennent tangenter l'extérieur du corps, difficile de faire un réglage s'il faut laisser un jour et ne servent à rien si le couvercle doit être fermé.
Je n'ai rien vu de précis dans la documentation, dans la documentation d'installation il est précisé dans la liste des contrôles préalables à la mise en service:
> ajustement du couvercle du foyer – écrous dévissés (foyer fermé)
D'une part ce sont des vis, donc ici il s'agirait du couvercle final avec 4 écrous papillon.
Je remercie donc toute personne qui saurait ce qu'il convient de faire.
PS: il me semble que les vis ont toujours (installation de 2009) été vissées suffisamment pour laisser un jour mais je voudrais bien éclaircir ce point.
Jean-Pierre