Pour le moral de Tam :
un cycle de presque douze heures (en fait d'un démarrage au suivant - j'ai mis l'arrêt avec, pas bien long)
ça doit être le maxi, vu qu'une Öko s'arrête pour aspirer... et, ce coup-là, près de huit heures quasi stabilisées :
graph 14 fev 2012 ext stable.jpg
et voilà les 24 heures complètes :
graph 14 fev 2012 complet.jpg
Demain matin je vais en ville (dentiste, aïe), j'achète une clé usb et une rallonge pour comparer en 10Kw...
En ce moment c'est pas terrible, fait pas assez froid, mais on va pas souhaiter cela quand-même... non, non, pas juste pour que la chaudière tourne comme elle devrait...
En tout cas, vu ma courbe postée précédemment, je crois que je vais enfin changer les paramètres, parce que si elle ne descendait pas chaque fois sous les 60 (ça ferme, après ça revient plus froid, donc ça envoie plus chaud pour rattraper etc) - on voit bien que si le départ chauffage colle bien à la consigne, la chaudière se stabilise (euh, à moins que ce soit l'inverse, non, dodo, je regarderai ça demain)...
-----