Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !




Discussion fermée
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 11/12/2006, 16h34 Message #1 de cette discussion

Date d'inscription: janvier 2005
Messages: 11893
FAQ interactive et d'archives

Bonjour à tous

Cet épinglé va recenser un certain nombre de sujets récurrents sur le forum dépannage et devrait permettre de retrouver plus rapidement, des solutions possibles pour les sujets traités.

Au fur et à mesure que certains sujets auront été traités avec pertinence sur ce forum, les rubriques seront susceptibles de compléments, et les sujets devenus obsolètes seront effacés de cette base de donnée. Chaque modérateur concerné pourra procéder à ce genre de mise à jour.

Liste des sujets traités

1- Moteurs triphasés utilisés en 230V mono
2- Recyclages de moteurs de lave linge.
3- Dispositifs chauffants en panne- Principes généraux
4- Plombs qui sautent et disjonctions intempestives
5- Test de composants électroniques, R, C, diodes, transistors, MOS...
6- Quelques conseils utiles en dépannage télévision ...
-7- comment tester et controler un moteur dit universel pour en controler surtout les charbons:
panne lave linge brandt WFH1477[comment controler les charbons et le principe d'un moteur universel]
-8- compresseur de frigo bloqué solution ultime:
frigo ne marche plus compresseur bloqué[résolu]



Cette liste sera complétée au fur et à mesure de mises à jour à venir.

Pour participer à l'évolution de ce fil, vous pouvez intervenir dans le fil ouvert à cet effet ici

Dernière modification par richard 31 ; 26/10/2009 à 10h18.
gienas est déconnecté Bookmark and Share
Alt Aujourd'hui
Publicité

Beitrag Liens sponsorisés

__________________
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.

Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 11/12/2006, 16h48 Message #2 de cette discussion

Date d'inscription: janvier 2005
Messages: 11893
Re : Test FAQ interactive et d'archives

Montages à réaliser pour raccorder des moteurs triphasés en monophasé 230V

1- Câblage moteur triphasé sur 230 V
2- transformer un moteur tri en mono
3- triphasé en monophasé Touret

En cherchant un peu, il doit être possible d'en trouver d'autres.
gienas est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 11/12/2006, 16h50 Message #3 de cette discussion

Date d'inscription: janvier 2005
Messages: 11893
Re : Test FAQ interactive et d'archives

Recyclage des moteurs de lave linge

Beaucoup d'intervenants sont tentés de réutiliser les moteurs de lave linge dans des montages personnels. Les moteurs à courant continu et les moteurs universels posent peu de problèmes, puisqu'ils tournent spontanément si une alimentation leur est fournie, avec une intensité suffisante. Leur vitesse est réglable, et dépend de la tension appliquée.
Attention: les moteurs à courant continu ne peuvent pas être alimentés en alternatif, mais seulement en continu. Le filtrage est superflu. C'est la polarité de la tension qui détermine le sens de rotation.

Moteurs à condensateur.

C'est ce type de moteur qui pose en général le plus de problème. Il faut retrouver les enroulements. Il n'est pas rare que ces moteurs fonctionnent à deux vitesses: celle du lavage, au voisinage de 300 tr/mn et l'essorage, au voisinage de 1400 tr/mn. Quand on choisit le vitesse d'utilisation, elle ne peut pas être modifiée.

Une fois les enroulements repérés, il faut associer le condensateur de déphasage indispensable , le raccorder au secteur pour le faire tourner.

Attention: les capacités de ces condensateurs sont souvent assez élevées, mais elles ne doivent pas être choisies parmi des séries chimiques, polarisées en général. Le type de condensateur doit supporter des intensités non négligeables, et tenir des tensions alternatives supérieures à 250V. Leur spécification en continu doit dépasser 400V, ou mieux, 630V.

En déplaçant un des fils du secteur, on peut inverser le sens de rotation.

Voici quelques liens où ces questions ont été abordées.

1- branchement d'un moteur de machine à laver

2- essai réussi d'un moteur avec explications.


En cherchant un peu, il doit être possible de trouver d'autres fils.

Dernière modification par gienas ; 23/10/2007 à 19h55.
gienas est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 11/12/2006, 16h51 Message #4 de cette discussion

Date d'inscription: janvier 2005
Messages: 11893
Re : Test FAQ interactive et d'archives

Dispositifs chauffants en panne- Principes généraux

Il arrive souvent que la fonction chauffage soit en défaut. Les exemples ne manquent pas et concernent les cafetières, les fers à repasser et centrales vapeur, les lave-linges, les lave-vaisselles, chauffe-eau et Cumulus ...

Nous n'allons pas détailler chaque cas, mais suggérer une méthode de recherche qui est toujours la même.

Pour ces opérations, qui se traitent hors tension, il est indispensable de disposer d'un multimètre.

Calcul de la résistance à trouver.

Quand on connait la puissance de la fonction de chauffe, car elle est inscrite clairement sur la plaque de l'appareil, on obtient la résistance de la résistance à trouver par la formule:

R = U² / P (avec R en ohms, U en volts, généralement 230, et P en watts.

Ce qui finit par donner

R = 230² / P

Pour que la fonction de chauffe ait lieu, il faut que le 230V soit présent aux bornes de la résistance, et que cette dernière ne soit pas coupée.

Voici un "schéma", très dépouillé, de ce que l'on peut trouver dans un circuit de chauffage classique.

Phase---K---Thermostat-----Résistance----Klixon--- neutre

Thermostat et Klixon sont généralement des contacts électriques, devant présenter, à froid, une résistance nulle (0 ohm), équivalente à un court circuit, pour laisser passer le courant.

---- sont les fils conducteurs. Chaque élément encadré par des fils comporte deux bornes.

K est un interrupteur optionnel, tel que le programmateur pour les éléments qui en comportent un. S'il ne s'agit pas d'un contact électrique mais d'un dispositif électronique, tel qu'un triac par exemple, le test à l'ohmmètre n'est pas possible.




Quelques liens intéressants pour la mise en pratique

1- J'ai pu réparer ma cafetière ...
2-
3-

En cherchant bien, vous en trouverez bien d'autres
gienas est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 12/12/2006, 15h18 Message #5 de cette discussion

Date d'inscription: janvier 2005
Messages: 11893
Re : FAQ interactive et d'archives [Ne pas FAC]

Plombs qui sautent et disjonctions intempestives

Il n'est pas rare de recevoir des messages comportant le plus souvent, un seul de ces phénomènes, qui correspondent à des défauts particuliers, qu'il vaut mieux comprendre pour les résoudre.

D'où vient l'expression "Les plombs ont sauté"?

Au début de l'électricité et jusqu'en 1967, les installations étaient très succintes, avec peu de règles précises, et des tensions de 110V le plus souvent. Les protections, que l'on plaçait où l'on pouvait, au gré des installations, étaient des fusibles formés de fils de plomb calibré, en fonction de l'intensité, entre 0,5 mm de diamètre et un peu plus de 2 mm. En cas de surintensité prolongée ou de court circuit sur la ligne protégée, le fil fusible fondait, ce que l'on appelait "un plomb a sauté". Il fallait alors partir à la chasse pour trouver le coupable, et le remplacer.

Ce qui devait arriver arriva: pour éviter que cela ne fonde aussi vite la prochaine fois, la "coûtume" consistait à grossir le fil, puis, la bobine de fil calibrée étant épuisée, "on" y mettait un bon fil de cuivre, généralement gros pour être tranquille
Le problème c'est que le fusible ne protège plus rien, et nombre d'incendies proviennent de ce surcalibrage, y compris de nos jours.

A-t-elle encore du sens aujourd'hui?

Oui, pour certaines installations vétustes qui en comportent, mais, de plus en plus, le matériel (et les normes) évoluent. Dès l'origine en 1967, où toute nouvelle demande de compteur était conditionnée par l'obtention du certificat Consuel, les plombs ont été interdits au profit de fusibles calibrés non rechargeables. Dans une taille de fusible donnée et calibrée, il n'était pas possible de grossir le courant (sauf à trafiquer l'installation).
Avec le temps, les fusibles (qui sont perdus en cas de fusion, et doivent être rachetés) sont remplacés par des disjoncteurs réarmables. La norme fait aussi une obligation de regrouper ces protections sur des tableaux, pour ne plus avoir à chercher.

De tels disjoncteurs sont calibrés pour les lignes qu'ils protègent. Il n'est donc pas rare d'entrendre "un plomb a sauté" pour désigner la disjonction d'un tel disjoncteur.

Disjoncteur différentiel général et prise de terre

Depuis 1967, la généralisation de la prise de terre est obligatoire, et elle va de pair avec le montage (fourniture EDF), d'un disjoncteur différentiel. Le principe général en est le suivant:

- Tant que le courant qui entre par un fil dans l'installation (la phase par exemple) est égal à celui qui repart par l'autre, (le neutre), tout est normal.

- Si un appareil, muni d'une prise de terre voit une différence de courant entre celui qui entre et celui qui sort, c'est qu'une fuite se produit, écoulée vers la terre (le troisième fil). Tant que la différence n'excède pas la limite inscrite sur le disjoncteur (350 mA, 500 mA ou 640 mA), le disjoncteur "résiste" et maintient la fourniture d'énergie. C'est quand il y a excès qu'il se coupe. Le calibre est très lié aux propriétés de la prise de terre, à l'origine de l'installation.

Ce courant de défaut circule dans la terre, caractérisée par sa résistance. Attention, cette résistance, même si elle a une existence physique réelle, n'est pas mesurable avec des moyens simples tels qu'un ohmmètre. Elle se mesure avec un tellurohmmètre, cher pour l'amateur, et qui ne peut servir à rien d'autre.
Appelons Rt cette résistance de terre , et Id le courant de défaut. Cela signifie qu'en cas de fuite, la borne terre de l'équipement en défaut est portée à un potentiel de défaut Ud, tel que:

Ud = Rt * Id

Un utilisateur, marchant pieds nus par terre, donc au potentiel du sol et non pas de la borne de terre, aura Ud entre sa main et ses pieds. Le "jeu" consiste à s'arranger pour que Ud ne soit jamais supérieur à 24V, réputés non dangereux.

Au contrôle de réception, la résistance de terre autorisée est de 37,5 pour 640 mA, 48 pour 500 mA, et 68 pour 350 mA.

Le danger en cas de mauvaise terre ou terre débranchée.

La non connexion de la terre, ou une résistance de terre supérieure à la "norme", peuvent porter le potentiel Ud à 230V, tension mortelle quand elle détermine un courant dans le coeur supérieur à 10 mA.

Disjoncteur différentiel divisionnaire - Interrupteur différentiel

Les nouvelles normes imposent, dans les pièces réputés "humides" des habitations, de protéger toutes les lignes par des différentiels de 30 mA. Cette valeur, très éloignée des valeurs "EDF", permet de provoquer une disjonction prématurée, même pour une très faible fuite. Cela présente aussi (surtout) l'avantage de ne pas plonger l'habitation dans le noir, comme la protection centrale (unique) le faisait autrefois. Il existe deux "modèles" de différentiels 30 mA:

1- les disjoncteurs différentiels calibrés pour couper à X ampères ou 30 mA de défaut. (le plus cher des deux)

2- les interrupteurs différentiels, spécifiés pour pouvoir couper un courant défini, mais qui ne disjonctent que si le courant différentiel est dépassé. (un peu moins cher).

Le matériel et les principes généraux étant fixés, il faut, en cas de problème de coupure d'alimentation, savoir à laquelle des fonctions on a affaire, car les recherches et le implications du matériel concerné ne sont pas les mêmes. Avant de chercher, établir si:

1- c'est le disjoncteur général de l'installation qui coupe.

2- s'il s'agit de la fonction différentiel ou le calibre (surintensité)

3- s'il s'agit d'un fusible ou d'un disjoncteur divisionnaire.

4- s'il s'agit du fonctionnement du différentiel ou d'une surintensité.

============================== ==
Attention: d'une manière générale, quand un réarmement ou remplacement de fusible est nécessaire plus d'une fois, il faut résoudre le problème avant de recommencer. Même si le matériel est "fait pour", il se fatique (s'use), et cela ne sert à rien.
============================== ==



1- L'éclairage public fait disjoncter chez moi [Résolu]




.

Dernière modification par gienas ; 02/12/2008 à 11h49. Motif: Ajout de lien
gienas est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 19/12/2006, 16h08 Message #6 de cette discussion

Date d'inscription: janvier 2005
Messages: 11893
Re : FAQ interactive et d'archives

Test de composants divers, principalement en brun

Test de transistors Mosfet canal N et P. Fourni par droulfred.

Ce test se pratique au multimètre.

Explications succinte sur la technologie de fabrication des composants, des pannes susceptibles de les affecter, et tests simples permettant de vérifier (incomplètement) leur qualité. Fourni par gienas.

Utilise beaucoup le multimètre numérique.
Fichiers attachés
Type de fichier : pdf tec_dep_03.pdf (31,8 Ko, 6030 affichages)
Type de fichier : pdf Tester_Mosfet_P&N.pdf (43,3 Ko, 2417 affichages)

Dernière modification par gienas ; 16/01/2007 à 16h22.
gienas est déconnecté Bookmark and Share
Alt Aujourd'hui
Publicité

Beitrag Liens sponsorisés

Vieux 27/04/2007, 22h22 Message #7 de cette discussion

Date d'inscription: janvier 2005
Messages: 11893
Re : FAQ interactive et d'archives

Quelques informations utiles en dépannage télévision

Voici quelques documents, fournis par marc.suisse que nous remercions.

1-Utilisation d'un multimètre numérique.
2-Décharge des condensateurs dangereux.
3-Tests au multimètre numérique des BU.
4-Localisation de composants sur chassis EM2 Philips.

En attendant le reportage photographique qui permet de l'illustrer, voici comment décharger le tube cathodique sans danger. Merci à BRICOLOSECPO.

Utiliser une pince croco, un tournevis bien isolé avec une lame assez longue et un fil isolé.
Le fil est connecté à la pince croco, la pince accrochée sur la tresse de masse autour du tube, l'autre bout du fil entouré sur la lame du tournevis. On glisse la Lame du tournevis sous la tétine, ça claque un peu, mais c'est dans l'air et pas dans les doigts
La première fois ça fait un peu bizarre (le bruit que ça fait), mais aprés on s'y fait.
Fichiers attachés
Type de fichier : pdf Utilisation_multimetre_01.pdf (211,9 Ko, 10136 affichages)
Type de fichier : pdf R3652_R3483_chassis_EM2.pdf (211,9 Ko, 1823 affichages)
Type de fichier : pdf Mesures_BU.pdf (1,18 Mo, 7051 affichages)
Type de fichier : pdf Decharge_condensateur_tete.pdf (399,2 Ko, 4356 affichages)

Dernière modification par gienas ; 01/05/2007 à 10h18.
gienas est déconnecté Bookmark and Share
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Discussion fermée

Tags
interactive, faq, darchives

Outils de la discussion
Modes d'affichage

Règles de messages
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages

Les balises BB sont activées : oui
Les smileys sont activés : oui
La balise [IMG] est activée : oui
Le code HTML peut être employé : non
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non




Les dernières actualités
21/11 13:32 - Quand les crocodiles mangeaient les dinosaures
21/11 11:58 - En bref : encore plus de CO2 dans l'atmosphère en 2008
21/11 10:07 - Sida : l'inquiétant résultat de l'enquête Prevagay
20/11 17:24 - Google Chrome OS : démarrage sur un netbook en 11 secondes chrono !
20/11 15:25 - Fête de la science : découvrez le rayonnement fossile
20/11 13:39 - La suite bureautique Microsoft Office 2010 en diffusion gratuite !
20/11 12:13 - En bref : ce week-end, rapportez vos vieux appareils électroniques


Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h12.


Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.