le R8a est uniquement indicatif , justement pour calculer la consommation, il ne sert pas a l'apport de bois
il s'agit de gramme /tour , comme la chaudiere sait combien la vis fait de tour, elle peut calculer la conso.
par defaut c'est 38gr/tour sur une nano9 .
Hargassner indique une précision de 20% car suivant la qualité du pellet , tous n'ont pas la même masse volumique , si tu veux obtenir une bonne précision , il faut calibrer cette valeur une fois que le silo est vide
par exemple si tu a vidé 4000kg mais que la chaudiere indique 4500kg consommé , alors il faut ajuster les 38g avec une regle de 3. (4500x38)/4000 = 42.75
ensuite la saison suivante tu aura une bien meilleure précision ( a condition d'utiliser la même marque de pellet)
il y a 2 compteurs indépendant : compteur conso et compteur silo
le compteur silo permet de connaitre la quantité restante
le compteur conso permet de connaitre la quantité consommé ( principalement dans le cadre de l'entretien)
la quantité de pellet dans le silo (param 30) est renseigné par l'utilisateur quand il rempli son silo (ex 4000kg). ensuite c'est en utilisant R8a que la chaudiere :
-incremente le compteur de consommation
-décremente le compteur silo
ex si conso de 10kg /jour , au bout de 7 jours on aura:
compteur conso = 70
compteur silo = 3930
si tu modifie param 30 en cours de route : par exemple tu ajoute 500kg dans le silo
tu indique param 30 = 3930+500 = 4430 et :
la chaudiere continuera de decrementer a partir de la
le compteur conso lui est toujours à 70
le compteur conso continuera a augmenter tant que tu ne fait pas un RAZ des compteurs .
et donc normalement on fait ce RAZ quand on fait l'entretien annuel
-----