Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !


Réponse
 
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 27/12/2006, 19h39   #1
 
Date d'inscription: décembre 2006
Âge: 33
Messages: 533
Couplage insert et VMC double flux

Bonjour, dans le cadre de la rénovation de ma maison en basse énergie, j'étudie l'installation d'un VMC double flux et d'un insert. Est-il possible d'utiliser la VMC pour répartir l'air chauffé par l'insert ?. Si oui il vaut mieux:
1. Faire passer l'air entrant dans l'insert.
2. Connecter les sorties de l'insert sur une évacuation afin de chauffer l'air entrant par l'échangeur.
3. Ne rien faire de special : laisser l'air chaud rentré dans la pièce, la ventil fera le reste toute seule !
lemat est déconnecté   Réponse avec citation
Alt Aujourd'hui
Publicité

Beitrag Liens sponsorisés

   
Vieux 27/12/2006, 21h54   #2
 
Date d'inscription: septembre 2006
Localisation: Aube (10 France)
Messages: 546
Re : Couplage insert et VMC double flux

Citation:
Envoyé par lemat Voir le message
1. Faire passer l'air entrant dans l'insert.
Il est conseillé de faire une arrivée "d'air frais" qui sera ouverte pour ton insert lorsque tu chaufferas

Citation:
Envoyé par lemat Voir le message
2. Connecter les sorties de l'insert sur une évacuation afin de chauffer l'air entrant par l'échangeur.
Mauvaise idée, si l'échangeur marchait à 100 % tu perdrais 50% de ton energies dans celui ci (les 50% partent dehors avec l'air vicié), il faut mieux utiliser des pulseurs d'air dans ce cas

Citation:
Envoyé par lemat Voir le message
3. Ne rien faire de special : laisser l'air chaud rentré dans la pièce, la ventil fera le reste toute seule !
Pourquoi pas

moi je dirais que tu pourrais avoir une prise d'air frais sur ton insert, un pulsuer d'air chaud si tu as besoin de répartir la chaleur dans des pièces éloignées qui arriverait dans les bouches de sortie de la vmc double flux, cependant attention à la surchauffe avec un pulseur... j'ai mon oncle qui a ce système et une chambre de 11 m² monte vite à la température ambiante autour de l'insert...

Ceci dit cela doit surement être réglable...

Voila pour mon avis perso, je ne suis pas un pro en la matière si d'autres veulent donner leur avis...
__________________
Dans une avalanche, aucun flocon ne se sent jamais reponsable (Stanislaw Jerzy Lec)
lustiot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2006, 16h22   #3
 
Date d'inscription: décembre 2006
Âge: 33
Messages: 533
Re : Couplage insert et VMC double flux

J'ai regardé plusieurs notices de pose sur les sites des fabricants et ils déconseillent l'installation d'un poele si la pièce est équipée d'une VMC.

Qu'en est-il ?
Que peut-on faire si on a une VMC double flux ?
lemat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2006, 22h05   #4
 
Date d'inscription: septembre 2006
Localisation: Aube (10 France)
Messages: 546
Re : Couplage insert et VMC double flux

La vmc place la piece en souspression... Or une cheminée ne doit pas se trouver en souspression pour que le tirage fonctionne au mieux...
idem pour la vmc double flux

S'est pour cela qu'il faut mieux prevoir une prise d'air frais au pied de la cheminée ou mieux une arrivée de puit canadien
__________________
Dans une avalanche, aucun flocon ne se sent jamais reponsable (Stanislaw Jerzy Lec)
lustiot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2006, 01h25   #5
 
Date d'inscription: janvier 2006
Localisation: namur
Messages: 233
Re : Couplage insert et VMC double flux

1° Il existe des chaudières, poêles et inserts qui sont concus de manière étanche, pour éviter de brûler l'oxygène de l'air de la maison: la prise d'air de ces inserts se fait à l'extérieur. Cela permet en outre de ne pas perturber le système de ventilation.

2° Il existe des VMC double flux dotées de récupérateur de chaleur (récupération sur l'air vicié) atteignant des rendements de 85-90% (par exemple, Genvex, Stiebel-Eltron, Paul, Wiesmann etc).

Pour plus d'info, surfe sur les sites parlant de maisons passives - si possible sur les sites allemands (ils construisent des maisons passives deuis plus de 15 ans) - je pense que tu ne trouveras pas grand-chose sur les sites français ou belges, vu notre retard en la matière..
plurielle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2006, 22h33   #6
 
Date d'inscription: décembre 2006
Âge: 38
Messages: 1
Re : Couplage insert et VMC double flux

bonsoir
nous avons le meme probleme resolu par le remplacement de la vmc par une vmi ce qui met la maison en surpression
voir cite http://www.ventilairsec.com
bonne repartition de la chaleur sur 2 etages soit 180 m²
les tuyau sont moches mais on peut les coffrer
bonne continuation
lasmala est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2006, 19h04   #7
 
Date d'inscription: décembre 2006
Âge: 33
Messages: 533
Re : Couplage insert et VMC double flux

Après lecture du livre de oliva sur la construction bioclimatique, je pense plutôt m'orienter vers la VMC 2f qui apparamant met aussi la maison en lègère surpression. Je vais chercher un foyer avec entrée d'air independante, mais je ne sais pas encore comment je vais effectuer le couplage... D'un autre coté j'ai le temps c'est pour l'hiver prochain
lemat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2007, 12h13   #8
 
Date d'inscription: décembre 2007
Âge: 28
Messages: 1
Re : Couplage insert et VMC double flux

Bonjour,

Pour mon premier message, je deterre ce post car a priori je n'y ai pas trouvé de réponse.

Pour moi la solution d'extraire l'air réchauffé de la hotte pour gaver l'echangeur de la VMC double flux de calorie me semblait plutot sympa sur le principe.

Qu'en pensez vous ? Y-a-t-il un retour d'expérience significatif sur ce type d'installation ?

Merci
tonio_ist est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2007, 17h10   #9
 
Date d'inscription: octobre 2007
Âge: 31
Messages: 362
Re : Couplage insert et VMC double flux

Je crois que Heracles m'avait donné une bonne idee il y a pas longtemps surle poste de la VMC DF.

Il faudrait extraire l'air chaud par exemple aiu dessus du poel et l'envoyer dans la gaine qui souffle l'air neuf dans les pieces a vivre.
Le melange se ferait grace a un clapet motorisé relie a un thermostat
voila le lien
Double-flux

Si tu appofondis le truc je suis preneur d'info car pour l'instant c'est pas ma priorité
Stek_p est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2007, 20h09   #10
 
Date d'inscription: décembre 2006
Âge: 33
Messages: 533
Re : Couplage insert et VMC double flux

Depuis ce post j'ai bien progressé :

L'énergie de chauffage d'une pièce dépend de son besoin, lié à l'isolation et au climat exterieur.
Lorsque que l'on veut chauffer cette pièce avec de l'air chaud, la quantité d'énergie apportée dépend du débit et de la temperature de cette entrée d'air.
En pratique, pour des besoins superieur à 10w/m² (très faible = maison passive) le débit et bien plus élevé que celui de la ventilation (env 100m3/h pour 10m²), et la temperature est plus élevée que les 40° maxi supportée par les sytsème de ventilation(env 60°).

Conclusion: la VMC DF ne peut pas servir à chauffer en l'état. Par contre il est possible d'introduire l'air de ventilation dans un circuit prévu pour du chauffage par air chaud. Ainsi, si vous installer un caisson pour cheminée avec des gaines alus spécifiques vous pouvez introduire l'air de ventilation après le caisson de la cheminée et donc économiser un réseau de gaines.
lemat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2007, 00h19   #11
 
Date d'inscription: octobre 2007
Âge: 31
Messages: 362
Re : Couplage insert et VMC double flux

Citation:
Envoyé par lemat Voir le message
Depuis ce post j'ai bien progressé :
Conclusion: la VMC DF ne peut pas servir à chauffer en l'état.
Evidement la vmc df ne fait chauffage mais peut servir a distribué de l'air un peu peu plus chaud que l'air sortant de l'echangeur.
Dans le cas d'un chauffage unique avec un poele a bois (ou granule) la DF peut servir a brasé l'air pour homogeniser la temperature dans toute la maison.
Je me trompe?
Stek_p est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2007, 08h57   #12
 
Date d'inscription: novembre 2007
Âge: 52
Messages: 20
Re : Couplage insert et VMC double flux

Bonjour,
je me raccroche un peu à se post, nous avons un insert avec caisson étanche, l'air extérieur est extrait par un petit ventilateur, réchauffer dans l'insert étanche. cet air chaud est ensuite répartie dans les pièces par des gaines.
Pensez-vous qu'un puits canadien améliorerait les performances du système. C'est-à-dire prendre l'air en sortie du puits canadien plutot que directement à l'extérieur?
Jean-P22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2007, 09h36   #13
 
Date d'inscription: décembre 2006
Âge: 33
Messages: 533
Re : Couplage insert et VMC double flux

Stek_p:
Oui la VMC DF favorise la répartition de l'air tempéré dans le maison, mais les débits ne sont pas suffisants pour avoir une répartition homogène.
lemat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2007, 10h54   #14
 
Date d'inscription: octobre 2007
Localisation: Legé 44650
Âge: 40
Messages: 162
Re : Couplage insert et VMC double flux

En fait l'idéal serait de reprendre l'air de la source chaude avec un ventilateur à débit variable en fonction de la température et de le renvoyer au travers d'un clapet dans le circuit d'air neuf (prévu pour attention) de la double flux vers les pièces à chauffer...
silenzio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2007, 23h31   #15
 
Date d'inscription: octobre 2007
Âge: 31
Messages: 362
Re : Couplage insert et VMC double flux

Citation:
Envoyé par silenzio Voir le message
En fait l'idéal serait de reprendre l'air de la source chaude avec un ventilateur à débit variable en fonction de la température et de le renvoyer au travers d'un clapet dans le circuit d'air neuf (prévu pour attention) de la double flux vers les pièces à chauffer...
La je te suis Silenzio, mais que veux tu dir par "Prevu pour" .... tu parles du diametre des gaine par exemple?
Stek_p est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2007, 23h40   #16
 
Date d'inscription: octobre 2007
Localisation: Legé 44650
Âge: 40
Messages: 162
Re : Couplage insert et VMC double flux

Diamètre, isolation et bruit (piège à son)
Les débits devront être importants si on veut vraiment chauffer!
silenzio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2007, 09h46   #17
 
Date d'inscription: décembre 2006
Âge: 33
Messages: 533
Re : Couplage insert et VMC double flux

Citation:
Envoyé par silenzio Voir le message
Diamètre, isolation et bruit (piège à son)
Les débits devront être importants si on veut vraiment chauffer!
Et aussi temperature suivant où on prend l'air. Si l'air est très chaud, dans une hotte par exemple, il faut des gaines métalliques. Le débit d'air de chauffage dans ce cas est d'environ 100 m3/h par pièce (10-12 m²)pour une maison récente. C'est air est recyclé, c'est un air de convection auquel se rajoute l'air neuf (30 m3/h pour chambre deux personnes).

Il est possible aussi de reprendre l'air au plafond à proximité de la cheminée, dans cas il est plus froid et donc moins contraignat niveau matos. Par contre le débit doit être augmenté pour la même puissance de chauffe.

Dans mon cas, maison récente à étage menssardé au sud des landes, l'air chaud monte en convection naturelle par l'escalier qui est à l'autre bout de la pièce et il fait trop chaud à l'étage quand il fait bon au RDC. L'air de recyclage de l'étage passa aussi par l'escalier. Je projète donc de réaliser un circuit de chauffage de l'étage en prenant l'air au dessus de la cheminée pour le souffler dans les 3 chambres et je vais souffler dans la gaine de l'air neuf pris dehors (et dans le futur dans la serre).
lemat est déconnecté   Réponse avec citation








Réponse

Tags
vmc, insert, double flux

Outils de la discussion
Modes d'affichage

Règles de messages
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages

Les balises BB sont activées : oui
Les smileys sont activés : oui
La balise [IMG] est activée : oui
Le code HTML peut être employé : non
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non

Discussions similaires
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Echangeur VMC double flux seizetheday Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 78 28/08/2008 22h39
La VMC double-flux, intox? zaephyr Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 36 30/04/2008 09h27
Incompatibilité insert bois et VMC double flux ? ? erness Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 11 13/11/2007 17h52
Fenetre + VMC double flux pharyd Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 19 20/09/2007 09h53
VMC double flux silencieuse cipango Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 23 16/07/2007 11h02


Les dernières actualités
14/10 11:32 - L'exoplanète où le ciel est pourpre et le soleil cyan !
14/10 09:31 - Le rover Mars Science Laboratory s'envolera bien en 2009
13/10 17:59 - En bref : les Garriott, astronautes de père en fils
13/10 17:31 - Le Soleil n'est pas rond, la faute à son champ magnétique
13/10 16:53 - En bref : Open Office 3.0 est sorti
13/10 15:36 - Climatiseur solaire : la plus grande installation européenne en Allemagne
13/10 13:33 - Le premier réseau informatique géant avec cryptage quantique

Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 12h27.


Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.