Vieux 14/02/2007, 00h46   #1
 
Date d'inscription: janvier 2006
Localisation: namur
Messages: 233
ECS avec PAC

bonjour,

Je ne me suis pas encore vraiment penchée sur la production de mon eau chaude - mais ce sera à coup sûr un chauffe-eau solaire.

LE problème, c'est l'appoint: vu que je me débarrasse du mazout et du gaz (vive la maison passive !!), je ne vais évidemment pas les choisir comme complément.

Reste l'électricité - ce qui m'ennuie un peu...

Je me demandais donc s'il existait des chauffe-eau solaire, dont l'appoint serait fournit par une PAC ? bon, air-eau évidemment, vu le cas de figure - ce qui n'est pas le type de pompe à chaleur qui offre le meilleur rendement - mais qui offre tout de même l'avantage énorme de consommer 3 fois moins de courant pour une même puissance de chauffe...

Source froide: air de mon arrière-cuisine (où sera installé le ballon solaire), donc pas de risque de chute de rendement.

Avantage annexe: refroidir cette pièce qui contiendra aussi mon congélateur. Bon pour la conservation des légumes frais... En effet j'ai peur qu'il y fasse trop chaud, vu la présence du congélo.

Bref, je pense qu'une pac en appoint, c'est tout bénef' par rapport au chauffage électrique direct...

Est-ce que ce système existe ? si oui, quelle marque le commercialise ?

D'avance merci pour vos réponses.
plurielle est déconnecté   Réponse avec citation
Alt Aujourd'hui
Publicité

Beitrag Liens sponsorisés

   
Vieux 14/02/2007, 07h51   #2
 
Date d'inscription: août 2006
Localisation: Provence Verte
Âge: 52
Messages: 879
Re : ECS avec PAC

La question pourrait être:
En été, si je climatise une pièce tout en fournissant de l'eau chaude sanitaire... Obtiens-je une solution éconologique?

Question subsidiaire: Cela peut-il être considéré comme de la "cogénération" ?
BioTop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2007, 09h31   #3
 
Date d'inscription: septembre 2006
Âge: 39
Messages: 333
Re : ECS avec PAC

Bonjour,

J'ai choisi cette solution car après étude j'ai pensé que c'était la moins pire. Quand même une pac... , on peut faire mieux je sais.

Elle est installée dans mon trois quarts sous sol avec le congélateur et un frigidaire qui réchauffent un peu l'air ambiant.

L'hiver le soupirail est isolé et fermé, en intersaison cela dépend des conditions et l'été la pac ne tourne pas. Ainsi je pense améliorer le rendement.

Biotop, la pac qui climatise l'été c'est sans panneaux solaires .
LULUX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2007, 11h00   #4
 
Date d'inscription: août 2006
Localisation: Provence Verte
Âge: 52
Messages: 879
Re : ECS avec PAC

Citation:
Envoyé par LULUX Voir le message
Biotop, la pac qui climatise l'été c'est sans panneaux solaires .
ôtes moi d'un doute le principe de ce bazard, c'est bien de faire du froid d'un coté et du chaud de l'autre. Et ça, que ce soit en Eau/air, Air/Eau Eau/Eau, Air/Air, Sol/Air... non... Pour le dernoer je me suis laissé emporté encore que ça resemble assez à un Puit canadien!
BioTop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2007, 11h49   #5
 
Date d'inscription: décembre 2005
Messages: 2
Re : ECS avec PAC

peut être ceci:
http://www.electrotech.be/pompes-a-c...anitaire.html#
le modèle wwk peut même être raccordé directement aux capteurs solaires...
Voir aussi chez Dimplex, des solutions équivalentes existent...
Je réfléchis aussi à cette solution pour la production d'eau chaude...
J.P. est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2007, 12h48   #6
 
Date d'inscription: septembre 2006
Âge: 39
Messages: 333
Re : ECS avec PAC

rebonjour,

C'est exactement le matériel du lien que j'ai installé.

Un truc qui fait du froid d'un côté et du chaud de l'autre en effet, mais seulement quand il tourne (rarement).
LULUX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2007, 22h55   #7
 
Date d'inscription: décembre 2006
Localisation: Albères 66
Âge: 50
Messages: 578
Smile Re : ECS avec PAC

Bonjour à tous,

pour ceux que cela intéresse, il existe des PAC air vicié/eau sanitaire, pompant donc les calories sur l'air rejeté par la VMC, pour les donner à l'ECS. Environ 1500 € de matos pour un ballon de 200 L au moins... Pourquoi pas en appoint de panneaux solaire, ou, après transformation, en mini-clim, en été (mini, car ne fonctionnant qu'une ou 2 h par jour).

Idée à creuser...

Ca serait encore mieux si ça existait avec un petit moteur au gaz, avec un gaz frigorigène parfaitement inoffensif, phoniquement isolé, mais là, faut pas rêver... on est sur Terre...

@+
__________________
Cisco66
Ciscoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2007, 10h07   #8
 
Date d'inscription: octobre 2006
Localisation: Belgique
Âge: 30
Messages: 27
Re : ECS avec PAC

Salut Plurielle,

Connaissant ton engagement pour t'avoir lu sur d'autres fils, j'aimerais te poser une question.

N'est-il pas possible d'envisager l'appoint ECS avec du bois?

Cette question est surement naïve, je n'ai pas étudié la question, mais dans le cas d'une maison passive est-ce envisageable?


Bien à vous.
bolton069 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2007, 11h19   #9
 
Date d'inscription: décembre 2004
Localisation: Finistère (Brivates Portus)
Messages: 3 023
Re : ECS avec PAC

Techniquement et écologiquement une petite PAC en appoint d'un CESI ... c'est qd même mieux qu'une résistance elec ... surtout si ce petit sur investissement ne vous a pas détourné du cas de l'enveloppe de la maison ...

Donc le cas de Plurielle ( qui va être contente ) ...
Une mini PAC d'appoint d'un CESI dans une maison quasi passive .... ben j'vais pas trop pleurer !

Mais bon l'écobilant doit être à peu de choses près le même qu'avec un petit appoint gaz sur bouteille ...la complexité du système in situ, et des centrale élec en +

Un super petit appoint instantané en gaz avec un petit chauffe eau , faut compter 1000€ pour une petite Rolls...

Mais d'une manière générale on buttera tjrs sur le même problème , à savoir trouver la techno simple, peu cher, souple , réactive et la plus écolo possible pour faire le complément ....le plus petits possible.

Et dans le cas d'une maison passive ou forte réduction des besoins de chauffage/rafraîchissement, je crois qu'il serait encore plus dur de trouver une solution biomasse adaptée à un simple appoint d'ecs, sans que celle ci ne se transforme en chauffage inutile ... et même si petits besoins de chauffage il y'a il ne se feront peut être pas au même moment ...

Je crois que la maison passive devance les gens de la construction conventionnelle , mais aussi les fournisseurs/concepteurs équipementiers ... car les moyens de combustion biomasse sont encore calqués sur les cas de gros et moyen besoins ....

Mon rêve , qui est je pense le même que le votre, serait de trouver sur le marcher des petits brûleurs à pellets , soit directement intégrable dans un ballon solaire (prévu pour evidement) ... soit sur de tout petits chauffe eau externe instantané n série (ou pour l'appoint en hydro-accumulutaion interne)... ou encore intégré en bas d' un ballon en série avec le ballon solaire ...


Pensez vous que les industriels pourrait arriver à un truc de ce genre accessible .... environ 1000€ pour le brûleur seul et un peu plus en version avec ballon???

Je regarde mon PDA possé à côté de mon écran de PC, un truc si petit qui renferme un max de techno, qu'est capable de tant de chose (bon il épluche pas encore les pommes de terre et chauffe pas l'eau non plus ), et tous ça pour une modique somme de moins de 300€ ...Alors je me dis, peut être naïvement, qu'on pourrait sûrement nous proposer de telles technos d'appoint d'ecs solaire par biomasse à des tarif de cette nature (au tarifs d'en dessus , pas celui de mon pda ) ...

En attendant, je me pose la question de savoir s'il faut se contenter de ce qui existe de "moindre mal écologique" ,mais pas spécialement le plus judicieux en terme d'économie, comme cette petite PAC d'appoint (sur air vicié), en risquant d'endormir nos "revendications" dans un confort parfait , ou peut être , continuer à s'astreindre un peu de manière à ne pas taire la demande ???

Enfin le plus important pour quelqu'un dans ton cas Plurielle, c'est de ne pas mettre en valeur cette PAC et de bien insister sur l'aspect passif de la maison ... et si tu es amenée à répondre à des questions sur cette petite PAC faut pas oublier de dire que c'est un compromis en espérant que des solutions meilleures arrivent sur le marché pour les autres prétendants à l'habitat éconologique.

J'te dis ça par ce que mon expérience de conférencier, ou guide de visite d'installations écolos etc ... m'a permis de voir à quel point la compréhension de nos semblables semble buter sur la problématique de la matérialisation des choses ....

Déjà que la plupart de nos concitoyens ne font pas encore la différence, ou ne savent pas la faire, entre ECS et Chauffage, faudrait pas s'étonner que 50% (voir bcp + ) des visiteurs d'une maison passive ainsi équipée ne retiendraient que la petite PAC, et ferait un énorme et grossier parallèle avec la PAC conventionnelle de leur voisin ou cousin ...etc!

Une fois encore, qd nous agissons, faisons en sorte de bien expliquer les choses autour de nous afin que nos réalisations ne soient récupérées par ceux que nous aimerions voir changer de méthodes ....


Et pour finir , une fois encore, ne nous obstinons pas sur la question de la production alternative, regardons encore du côté de la réduction du besoin...


D'ailleurs si on pousse vraiment dans ce sens, amha, on est en droit de se poser la question de savoir, aux tarifs conventionnels des CESI aidés (on sait presque tous ici que les aides ne profitent pas à qui elles sont destinées! ), si le CESI lui même est une technique justifiable en terme de meilleur rapport simplicité/éconologie ....(????)

Et cette question trouve encore plus de sens dans le parc construit( = + de 90% du marché) , ou les priorités ne sont bien évidement pas la production d'eau chaude sanitaire ... ( c'est tjrs bon à rappeler pour nos nouveaux lecteurs )

Finalement aux vues des difficultés à concilier , production d'ECS solaire et appoint souple , bon marché, et écolo....et face au manque avéré (amho) de fair-play des professionnels de cette techno, ne sommes nous pas un peu contraint de délaisser cette excellente solution , au profit d'une production d'ECS 100% biomasse avec tout les risques que cela impose à cette autre excellente ressources???? ....
__________________
Energie: Panser la fuite avant de penser la suite!!! (r17777)

Dernière modification par r17777 ; 15/02/2007 à 11h23.
r17777 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2007, 11h26   #10
 
Date d'inscription: décembre 2004
Localisation: Finistère (Brivates Portus)
Messages: 3 023
Re : ECS avec PAC

Citation:
Envoyé par r17777 Voir le message
Une fois encore, qd nous agissons, faisons en sorte de bien expliquer les choses autour de nous afin que nos réalisations ne soient pas récupérées par ceux que nous aimerions voir changer de méthodes ....
oups ! le petit oubli qui fait toute la différence !
__________________
Energie: Panser la fuite avant de penser la suite!!! (r17777)
r17777 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2007, 11h52   #11
 
Date d'inscription: octobre 2005
Localisation: occupé sur ma maison mobgestel.free.fr
Âge: 30
Messages: 695
Re : ECS avec PAC

Citation:
Envoyé par r17777 Voir le message
Pensez vous que les industriels pourrait arriver à un truc de ce genre accessible .... environ 1000€ pour le brûleur seul et un peu plus en version avec ballon???
Avec un peu de chance, tu decouvriras bientot a Brest un petit poele contemporain avec echangeur air-eau. (s'il est livré à temps!)

Le prix sera plus élevé que ce que tu cherches, c'est encore à buches, ce n'est pas automatique, et produit encore du chauffage pour la maison, mais je constate que les industriels s'y interressent. (et moi aussi ) Plus besoin d'une cuisiniere avec bouilleur de 15 ou 20KW!
__________________
Avoir le courage d'entreprendre quelque chose est l'un des principaux facteurs du succès.
bibice est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2007, 12h34   #12
 
Date d'inscription: août 2005
Messages: 486
Re : ECS avec PAC

Citation:
Envoyé par r17777 Voir le message
Mon rêve , qui est je pense le même que le votre, serait de trouver sur le marcher des petits brûleurs à pellets , soit directement intégrable dans un ballon solaire (prévu pour evidement) ... soit sur de tout petits chauffe eau externe instantané n série (ou pour l'appoint en hydro-accumulutaion interne)... ou encore intégré en bas d' un ballon en série avec le ballon solaire ...
C'est marrant, j'ai eu la même idée. Ca doit pas être très compliqué à créer en plus avec des rendements très, très hauts...
philclip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2007, 13h06   #13
 
Date d'inscription: décembre 2004
Localisation: Finistère (Brivates Portus)
Messages: 3 023
Re : ECS avec PAC

Citation:
Envoyé par bibice Voir le message
Avec un peu de chance, tu decouvriras bientot a Brest un petit poele contemporain avec echangeur air-eau. (s'il est livré à temps!)
haaa ouaaiiiii??? t'as un lien en attendant ?

Citation:
Envoyé par philclip Voir le message
C'est marrant, j'ai eu la même idée. Ca doit pas être très compliqué à créer en plus avec des rendements très, très hauts...
je crois que je vais lancer un petit appel à projets parmis les lycées proféssionels qui sont assez friand de ce genre de challenge ....

si parmis vous il y'a des enseignants , et notament dans des régions plus propices à cette fillère pellets ... qu'ils y pensent .... (n'est pas Ciscoo ? )

edit à Ciscoo: pour le côté scolaire ... pas pour la région propice
__________________
Energie: Panser la fuite avant de penser la suite!!! (r17777)
r17777 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2007, 15h34   #14
 
Date d'inscription: octobre 2005
Localisation: occupé sur ma maison mobgestel.free.fr
Âge: 30
Messages: 695
Re : ECS avec PAC

Citation:
Envoyé par r17777 Voir le message
haaa ouaaiiiii??? t'as un lien en attendant ?
Non, désolé, pas de lien. Je suis allé faire un tour sur le site du fabricant, aucune trace.
J'ai pu voir les maquettes publicitaires (qui possèdent encore quelques fautes de traduction), et quelques photos. Il doit etre dispo courant 2007 au public mais on espere bien en recevoir un modele avant pour les salons.
Je ne peux même pas montrer les maquettes car on ne m'a pas laissé la doc!

Apparemment, le fabricant ne veut pas lancer prématurément le poele.. Apres tout c'est normal, mais sortant du monde de l'auto, j'avais pris l'habitude de voir sortir les voitures alors que les mises au point n'étaient pas terminées!
__________________
Avoir le courage d'entreprendre quelque chose est l'un des principaux facteurs du succès.
bibice est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2007, 15h39   #15
 
Date d'inscription: octobre 2005
Localisation: occupé sur ma maison mobgestel.free.fr
Âge: 30
Messages: 695
Re : ECS avec PAC

Citation:
Envoyé par r17777 Voir le message
je crois que je vais lancer un petit appel à projets parmis les lycées proféssionels qui sont assez friand de ce genre de challenge ....
Hé, quand j'y pense, comme tu es à Brest, penses aussi aux Ecoles d'Ingenieur, ca peut faire un bon projet de méca. Bon je sais, ces jeunes cons ne s'interressent pas forcement à ça, mais il y en aura bien quelques uns comme moi pour s'y interresser!

Après tout, il n'y pas que les voitures, les avions et les fusées dans la vie
__________________
Avoir le courage d'entreprendre quelque chose est l'un des principaux facteurs du succès.
bibice est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2007, 16h04   #16
 
Date d'inscription: avril 2006
Localisation: Hauteville Lompnes
Âge: 32
Messages: 483
Re : ECS avec PAC

Pour tous ceux qui n'ont pas une maison passive mais peuvent se contenter d'un poêle pour la chauffage, la solution solaire + échangeur poêle (bouilleur) = appoint élec me parait bonne. L'appoint élec ne fonctionne pas en période de chauffe, et peu à la belle saison. Au final, on ne doit pas consommer plus qu'avec la solution de Plurielle (solaire + PAC), ou alors la différence est négligeable. N'oublions pas que ça reste des conso assez petites si on est économes : le besoin d'ECS est de l'ordre de 3000kWh / an pour une famille "éco", soit environ 400 kWh d'électricité avec une PAC ayant un COP de 3 et 60% de couverture solaire). Au final, même si le bois et le solaire font consommer 100 ou 200 kWh de plus que la PAC, c'est largement compensé (en terme de réchauffement climatique) par l'absence de fluide frigorigène.

Dans une maison passive, la solution de Plurielle me semble pertinente. Avec l'idée d'économiser quand même, bien entendu.

A ce sujet, une disgression : je suis locataire et j'ai chez moi une baignoire "sarcophage", qui se rétrécit au niveau des jambes; elle contient moins d'eau à longueur égale. Ca consomme plus qu'une douche rapide, of course, mais je trouve l'idée sympa pour les inconditionnels du bain.
seboseb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2007, 16h08   #17
 
Date d'inscription: avril 2006
Localisation: Hauteville Lompnes
Âge: 32
Messages: 483
Re : ECS avec PAC

Pour tous ceux qui n'ont pas une maison passive mais peuvent se contenter d'un poêle pour le chauffage, la solution solaire + échangeur poêle (bouilleur) + appoint élec me parait bonne. L'appoint électrique ne fonctionne pas en période de chauffe, et peu à la belle saison. Au final, on ne doit pas consommer plus qu'avec la solution de Plurielle (solaire + PAC), ou alors la différence est négligeable. N'oublions pas que ça reste des conso assez petites si on est économes : le besoin d'ECS est de l'ordre de 3000kWh / an pour une famille "éco", soit environ 400 kWh d'électricité avec une PAC ayant un COP de 3 et 60% de couverture solaire). Au final, même si le bois et le solaire font consommer 100 ou 200 kWh de plus que la PAC, c'est largement compensé (en terme de réchauffement climatique) par l'absence de fluide frigorigène.

Dans une maison passive, la solution de Plurielle me semble pertinente. Avec l'idée d'économiser quand même, bien entendu.

A ce sujet, une disgression : je suis locataire et j'ai chez moi une baignoire "sarcophage", qui se rétrécit au niveau des jambes; elle contient moins d'eau à longueur égale. Ca consomme plus qu'une douche rapide, of course, mais je trouve l'idée sympa pour les inconditionnels du bain.
seboseb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2007, 18h30   #18
 
Date d'inscription: janvier 2007
Localisation: B-6970 Tenneville
Âge: 50
Messages: 29
Re : ECS avec PAC

Citation:
Envoyé par plurielle Voir le message
Je ne me suis pas encore vraiment penchée sur la production de mon eau chaude - mais ce sera à coup sûr un chauffe-eau solaire.
C'est LA question sur laquelle je bute depuis des mois : comment faire de l'ECS quand on n'a aucun chauffage central, que le solaire peut fournir au mieux 50% des besoins et que la résistance électrique vous est interdite par la charte "Construire avec l'Energie" (sauf pour l'évier de la cuisine)... ???

Citation:
Envoyé par plurielle Voir le message
Je me demandais donc s'il existait des chauffe-eau solaire, dont l'appoint serait fournit par une PAC ?
En fait, il s'agit d'une PAC dont l'appoint est solaire. Il en existe plusieurs modèles et il faut compter 2.500€ hors taxes (sans le solaire, rien que la PAC).

Selon mes calculs, il faut 10 ans pour récupérer l'investissement par rapport au boïler électrique pur et dur.

Reste quand même un problème, le rendement de ces PAC ne permet pas de monter à plus de 55°. Quid des risques de légionellose ?

Il existe aussi des petits poêles à pellets qui permettent de chauffer un ballon d'ECS. Le problème, c'est qu'il faut souvent les recharger, et qu'ils ne font pas que chauffer l'eau : ils chauffent aussi la pièce où ils sont installés. En hiver, si on accepte de recharger les pellets tous les deux jours, ce système pourrait servir de chauffage d'appoint par très grands froids, mais pendant un hiver comme celui-ci, dans une maison passive, ils vont créer une surchauffe !!! Alors pour un coût équivalent à la PAC dont je parlais ci-avant, je préfère le côté pratique de la PAC.

Enfin, je continue encore à chercher, mais ça devient urgent...

@+
maison-passive est déconnecté   Réponse avec citation








Réponse


Tags
pac, ecs

Outils de la discussion
Modes d'affichage

Règles de messages
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages

Les balises BB sont activées : oui
Les smileys sont activés : oui
La balise [IMG] est activée : oui
Le code HTML peut être employé : non
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non

Discussions similaires
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
chauffage maison avec pac eau/eau piscine et panneaux solaires kosy33 Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 4 07/09/2008 19h25
ECS avec un poêle ? cipango Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 11 02/04/2008 00h20
Utilité d'un ballon tampon avec une PAC géothermie Gillesgrenoble Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 10 03/08/2007 17h50
Electrolyse avec une PAC alcaline Bourkanieche Chimie 3 03/02/2007 17h47


Les dernières actualités
15/10 17:58 - Etude Interphone : le téléphone portable serait peut-être cancérigène
15/10 16:27 - Le retour du podcast Futura : à télécharger sans modération
15/10 15:31 - En vidéo : le joystick vocal pour piloter un ordinateur
15/10 14:33 - En bref : Apple renouvelle sa gamme de portables MacBook
15/10 13:33 - Bientôt des cellules électriques artificielles inspirées de l'anguille ?
15/10 11:34 - Feux de forêt : l'Homme en déclenche plus que la nature depuis deux siècles
15/10 09:34 - Calvitie : de nouveaux gènes identifiés

Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 05h49.


Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.