Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !


Réponse
 
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 14/11/2007, 15h35   #1
 
Date d'inscription: février 2007
Messages: 356
Cette fois-ci: réduire les pertes d'un cumulus...

Re-Bonjour,

Isoler, isoler, isoler, toujours le même refrain...
Pour des raisons esthétiques, isoler un frigo, ça peut avoir un rendu incertain, par contre, un cumulus, dans une pièce technique, ça peut en valoir le coup.
(N’hurlez pas: je sais que c’est la pire des ECS, mais j’ai en série un thermosyphon solaire, c’est mieux que rien...).


Voilà mon raisonnement, si quelqu’un veut me contredire, j’en serai ravi:


1/Données: Mon ballon de 200 litres (h=1,26m, D=0,56m) est dans un cellier dont la température oscille entre 17° et 23° selon la saison. Mettons une moyenne annuelle de 20°C.
Il y a 5 cm d’isolant (lambda=0,035) polytruc dans la cuve, donc R= 0,035/0,05=1,42 soit u=0,7W/m2.°C

2/Calcul des déperditions thermiques moyennes une fois que la montée en température quotidienne ait été effectuée:

Surface échange: (D*pi*h)+2*(pi*r2)= 2,2m2+0,5m2=2,7m2
pertes journalières: p= 2,7m2* 24 h*(65°C-20°C)*0,7W/m2.°C=2041 wh

Conclusion: mon ballon de stockage perd 2 kWh en moyenne par jour (plus en hiver, moins en été)!


3/ surisoler: j’ai des chutes d’isolant en fdb en 10cm, R=2,5. Si j’enveloppe mes 2,7m2 de surface de ballon, j’aurais donc R=2,5+1,42=3,92 soit u=0,26 W/m2.°C.

Les nouvelles pertes journalières seraient de:
p=2,7m2*24h*45°C*0,26W/m2.°C= 787 wh

Différence de pertes de chaleur entre un ballon avec ou sans isolant rapporté:
2041-787=1254wh

Conclusion, en isolant avec 10 cm supplémentaire la surface du ballon, j’empêche 1,24 kwh/jour de s’échapper.

Ca fait sur un an:
1,254*365=457 kwh/an , soit 50 euros/an d’économie.

Même en achetant un isolant neuf, l’amortissement est de 6 mois.

J’ai bon, là?
42jerome est déconnecté   Réponse avec citation
Alt Aujourd'hui
Publicité

Beitrag Liens sponsorisés

   
Vieux 14/11/2007, 17h19   #2
 
Date d'inscription: juillet 2007
Âge: 36
Messages: 1 046
Re : Cette fois-ci: réduire les pertes d'un cumulus...

Citation:
Envoyé par 42jerome Voir le message
J’ai bon, là?
Tu ne pourras pas isoler le support du cumul (en tout cas, pas facilement).
S'il est en acier, ça risque de faire un beau pont thermique...
remyb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2007, 18h51   #3
 
Date d'inscription: février 2007
Messages: 356
Re : Cette fois-ci: réduire les pertes d'un cumulus...

merci de ta remarque qui va m’affiner le bouzin:

mon cumulus est sur pied, donc la face de dessous ne sera pas isolé donc je dois prendre en compte que le u du bas est 0,7W/m2.°C et le reste des faces ont u=0,26W/m2.°C

pertes pour les faces isolées (latérales et dessus):
(2,2+0,25)m2*24*45*0,26=688

pertes pour la face de dessous(non isolée):
0,25m2*0,7*24*45=189

total des pertes
688+189=877wh

je reprends le calcul de comparaison des pertes quotidiennes entre cuve isolée ou non:
2041-877=1164 wh

Sur un an:
1,164*365=424 kwh soit 46 euros.

Et là?
42jerome est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2007, 19h31   #4
 
Date d'inscription: octobre 2006
Localisation: Dordogne
Âge: 36
Messages: 627
Re : Cette fois-ci: réduire les pertes d'un cumulus...

Ce n'est pas encore bon !
Mais tu ne dois pas être trop loin de l'ordre de grandeur.
Je ne sais pas si la stratification se fait bien dans ton cumulus mais on va dire que oui.
Donc la face inférieure est en contact avec une eau relativement froide donc ça diminue les pertes. La face supérieure par contre est bien à la température maximale.
Par ailleurs, tu as des tuyaux d'entrée et de sortie qui constituent forcément des ponts thermiques. Peut-être pas énormes si les tuyaux sont isolés mais quand même.
Bref, à mon avis c'est impossible à calculer en détails mais on doit être pas trop loin du compte.
Merfène est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2007, 11h51   #5
 
Date d'inscription: février 2007
Messages: 356
Re : Cette fois-ci: réduire les pertes d'un cumulus...

Ca fait 2 semaines que j'ai sur-isolé mon CE avec des chutes d'isolant.
J'ai estimé l'influence de cette sur-isolation en mesurant la température de la pièce où il est placé.
Résultat: mon cellier, non chauffé, a perdu en moyenne 2 degrés Celcius (surface 4m2, volume: 9m3) depuis qu'il est sur-isolé (alors que dans le même laps de temps, la température extérieure a été plus élevée).

Ca vaut bien le coup et ça prend 20 minutes à faire. Bien sûr, en toute rigueur, l'idéal aurait été de mesurer la conso électrique avec un wattmètre avant/après.
42jerome est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2007, 18h13   #6
 
Date d'inscription: juin 2007
Localisation: angouleme france
Âge: 49
Messages: 5 364
Re : Cette fois-ci: réduire les pertes d'un cumulus...

l'augmentation de l'isolation d'un chauffe eau est evidement une bonne chose

pas la peine de calculer 20 ou 40 cm de laine de verre auront un prix derisoire par rapport a ce que l'on met dans le reste de la maison

bien sur il vaut mieux un chauffe eau sur suport en bas qu'acroché au mur


MAIS IL Y A UN PIEGE les thermostat actuels on un thermostat de securité qui coupe definitivement si le boitier de thermostat est trop chaud : si le bas du cumulus est trop bien isolé le thermostat a trop chaud , et celui qui ne voit pas le petit bouton de rearmement croit que le thermostat est en panne

donc celui qui veut surisoler un cumulus et le faire marcher a temperature maxi doit prendre un thermostat suffisament vieux pour ne pas avoir ce gadget nuisible , mais aussi mettre du fil de cablage supportant une temperature superieure au fil ordinaire ...

le mieux est de mettre un thermostat a sonde deporté placé a l'exterieur de l'isolation thermique : le reglage et le controle sera plus facile
chatelot16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2007, 21h46   #7
 
Date d'inscription: septembre 2006
Localisation: Aube (10 France)
Messages: 546
Re : Cette fois-ci: réduire les pertes d'un cumulus...

Citation:
Envoyé par chatelot16 Voir le message

MAIS IL Y A UN PIEGE les thermostat actuels on un thermostat de securité qui coupe definitivement si le boitier de thermostat est trop chaud : si le bas du cumulus est trop bien isolé le thermostat a trop chaud , et celui qui ne voit pas le petit bouton de rearmement croit que le thermostat est en panne
Je confirme le mien coupe a 80°C
__________________
Dans une avalanche, aucun flocon ne se sent jamais reponsable (Stanislaw Jerzy Lec)
lustiot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2007, 22h27   #8
 
Date d'inscription: avril 2007
Messages: 452
Re : Cette fois-ci: réduire les pertes d'un cumulus...

je viens de réinstaller mon cumulus qui avait été placé dans une souillarde froide pour le mettre dans la salle de bains en gardant son isolation d'origine. si pertes il y a autant qu'elles le soient dans une piece à vivre pour les récupérer pour améliorer l'ambiance de la pièce..........j'ai d'ailleurs l'impression qu'elle a changée

il n' y a pas de petites économies
ossau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2007, 01h00   #9
 
Date d'inscription: juin 2007
Localisation: angouleme france
Âge: 49
Messages: 5 364
Re : Cette fois-ci: réduire les pertes d'un cumulus...

donc la seule solution sans tout reinventer c'est mettre le cumulus la ou la chaleur perdue ne le sera pas completement

mais comme il y a bien des cas ou il serais pratique de le mettre ailleurs , existe il des thermostat adapté ?

il y a un autre probleme a resoudre avec le thermostat : pouvoir regler facilement la temperature : pour pouvoir regler a basse temperature en temps normal pour limiter les pertes , et metre a fond quand il y a beaucoup de monde et qu'il y a risque de manquer d'eau chaude
chatelot16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2007, 08h35   #10
 
Date d'inscription: août 2006
Âge: 51
Messages: 701
Re : Cette fois-ci: réduire les pertes d'un cumulus...

Bonjour à tous.

Et bien mince alors!!!, je viens d'acheter un chauffe eau tout neuf, et plus petit pour pouvoir l'isoler (150 l au lieu de 200)

Il n'est pas encore installé et je veux absolument l'isoler car il sera dans le grenier.

Je vais voir si on peut démonter la partie régulation et la mettre plus loin.

Je comprend maintenant pourquoi le bas du chauffe eau n'est pas isolé.

Un détail pour le cas ou: sur la notice il est précisé de ne pas régler la t° si le chauffe eau est sous tension, perso je n'aurais pas pensé qu'il fallait couper le jus pour faire le réglage (annulation de la garantie) , alors méfiance.

@jérome si tu mesures la t° sous la laine, tu devrais pouvoir recalculer les nouvelles pertes.

Dernière modification par emmanuel30 ; 31/12/2007 à 08h38.
emmanuel30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2007, 09h08   #11
 
Date d'inscription: août 2006
Âge: 51
Messages: 701
Re : Cette fois-ci: réduire les pertes d'un cumulus...

Citation:
Envoyé par emmanuel30 Voir le message

Je vais voir si on peut démonter la partie régulation et la mettre plus loin.
ARRGFFF ? je manque un peu d'attitude interrogative à froid.

Non je ne peux pas faire cela, s'il y a un problème sur la connexions des résistances et que ça chauffe trop il faut absolument que le thermostat soit à coté pour s'en apercevoir.

Donc pas de modif pirate sur un appareil CE.
emmanuel30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2007, 09h29   #12
 
Date d'inscription: février 2007
Messages: 356
Re : Cette fois-ci: réduire les pertes d'un cumulus...

Citation:
Envoyé par ossau Voir le message
je viens de réinstaller mon cumulus qui avait été placé dans une souillarde froide pour le mettre dans la salle de bains en gardant son isolation d'origine. si pertes il y a autant qu'elles le soient dans une piece à vivre pour les récupérer pour améliorer l'ambiance de la pièce..........j'ai d'ailleurs l'impression qu'elle a changée

il n' y a pas de petites économies
Si ton chauffage principal est électrique, effectivement c'est du pareil au même. Avec une autre source d'énergie pour le chauffage, le gain s'aménuise car c'est comme si tu rajoutais un convecteur d'1KW qui tourne pendant deux heures.

Pour ce qui est de ma sur-isolation, je n'ai rien remarqué d'anormal sur le fonctionnement mais, heureuse coïncidence, comme mon chauffe-eau récent est sur pied, la face inférieure (là où est le thermostat) est à l'air libre donc non isolé. De toute manière, compte-tenu de la stratification de l'eau dans le CE, se contenter d'isoler les 2/3 supérieur de la cuve doivent suffire.

Pour ceux qui achètent un CE neuf, il y a un truc tout bête à faire: récupérer l'emballage en polystyrène de protection moulé et le poser sur le dessus du CE de manière à lui faire un chapeau parfaitement jointif et isolant.
42jerome est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2007, 12h56   #13
 
Date d'inscription: décembre 2007
Messages: 606
Re : Cette fois-ci: réduire les pertes d'un cumulus...

afin de minimiser les pertes du chauffe eau, on peut également songer à diminuer la température. Mais attention il faut aussi augmenter le volume, donc l'isolation doit être plus importante. Par rapport au danger "légionnelles" en température plus basse (40 à 45 degrés), il existe une solution avec ballon d'accumulation fermé et mini échangeur de quelques litres avec circulateur(on perd un peu du fait de la pompe).
Autre approche pour économiser le chauffage électrique de l'ECS: le préchauffage de l'eau froide avant le passage dans le ballon à l'aide d'une source de chaleur du type puits canadien, simple ballon d'accumulation non isolé dans une cave tempérée ou mieux véranda, retour eaux usées, compost...
Dernier point: l'isolation des conduites menant aux points d'eau, éventuellement leur remplacement de cuivre en PE diamètre plus faible pour diminuer le volume, voire installation de mini chauffe eau électriques sous évier afin de bénéficier de l'eau chaude dès la première goutte à l'ouverture du robinet.
etpourquoipas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2007, 13h28   #14
 
Date d'inscription: novembre 2007
Âge: 27
Messages: 753
Re : Cette fois-ci: réduire les pertes d'un cumulus...

Citation:
Envoyé par etpourquoipas Voir le message
afin de minimiser les pertes du chauffe eau, on peut également songer à diminuer la température. Mais attention il faut aussi augmenter le volume, donc l'isolation doit être plus importante. Par rapport au danger "légionnelles" en température plus basse (40 à 45 degrés), il existe une solution avec ballon d'accumulation fermé et mini échangeur de quelques litres avec circulateur(on perd un peu du fait de la pompe).
Autre approche pour économiser le chauffage électrique de l'ECS: le préchauffage de l'eau froide avant le passage dans le ballon à l'aide d'une source de chaleur du type puits canadien, simple ballon d'accumulation non isolé dans une cave tempérée ou mieux véranda, retour eaux usées, compost...
Dernier point: l'isolation des conduites menant aux points d'eau, éventuellement leur remplacement de cuivre en PE diamètre plus faible pour diminuer le volume, voire installation de mini chauffe eau électriques sous évier afin de bénéficier de l'eau chaude dès la première goutte à l'ouverture du robinet.

1) arretons avec les légionélose. C'est du MARKETING. Il faudrait une eau stagnante en tres grande quantité et depuis au moins 3 semaines pour qu'elles apparaissent. On a jamais vu de d'infections lié à la légionelle chez un particulier. De plus, si on a peur de ça ( alors qu'il est entre nous infiniment plus dangeureux de traverser la rue, de fumer ou de conduire), il faut mettre la cumulus à 70° 1x par semaine et c'est tout.

2)gagner des sous, c'est avant tout ne pas acheter la premiere m...e venue. Si les constructeur perdent leur temps à concevoir des produits complexes, c'est qu'il y a des raisons. Donc oui, un bon cumulus 150l, c'est minimum 300€ ttc. Et c'est un vrai minimum

3)Dimensionner au plus juste avec une consigne de 50° à 55° maximum. Stocker plus en témpérature, c'est augmenter les dépoerditions, stocker moins, c'est avoir un ballon beaucoup plus gros, avec au final une surface de deperdition tres grande

4) isoler ses tuyau d'arriver d'eau, car c'est LA que vos déperditions se font.

5)privilégier parrallèlement a ce point les cumulus munis de mitigeur a leur cul. Pour 2 raisons: quand il se mettra en mode à 70° pour la legionelose, aucun risque pour les enfants de se bruler. De plus, l'eau envoyer dans l'hydrodistribution sera plus froide et donc avec moins de deperditions

6)Mettre le cumulus à proximité des points de puisage, éviter les bouclages sanitaire et le mettre dans une pièce de vie

7)diminuer les tailles des tuyaux, c'est augmenter les pertes de charges, et donc activer le vitesses de circulation de l'eau, d'auant plus que le pe est plus épais que le cuivre. Conséquences:bruit et passage quasi obligé au sur presseur, et donc grosse conso elec

8)Passage par un puit canadien: si exterieur, la temperature ne sera que de 10°, donc inéfficace car l'eau sortie compteur est deja à 10°. Et aussi gros risque de gel des tuyau. Si dans l'habitation, il ne s'agit que d'un transfert de calorien prend dans la cave pour mettre dans le ballon, or, il faudra ensuite chauffer la cave. Rendement:nul.

Mais n'oublions pas une chose, on se bat pour 50€ maxi par an, et à ces prix, c'est notre comportement vis a vis de l'ecs qui a la plus grande importance

Dernière modification par lolodecarvin ; 31/12/2007 à 13h32.
lolodecarvin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2007, 14h39   #15
 
Date d'inscription: décembre 2007
Messages: 606
Re : Cette fois-ci: réduire les pertes d'un cumulus...

Citation:
Envoyé par lolodecarvin Voir le message
De plus, si on a peur de ça ( alors qu'il est entre nous infiniment plus dangeureux de traverser la rue, de fumer ou de conduire), il faut mettre la cumulus à 70° 1x par semaine et c'est tout.
effectivement les discussions au sujet des légionelles ne mênent pas à grand chose. En revanche en pareil cas, généralement il convient néanmoins d'apporter une solution à ceux qui préfèrent s'en remettre au principe de précaution ("si on a peur"). Dans ce cas la surchauffe au delà de 70 degrés est la solution la moins économe en énergie dépensée.
etpourquoipas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2007, 14h44   #16
 
Date d'inscription: décembre 2007
Messages: 606
Re : Cette fois-ci: réduire les pertes d'un cumulus...

Citation:
Envoyé par lolodecarvin Voir le message
6)Mettre le cumulus dans une pièce de vie
si on se chauffe à l'électrique pur, oui. Sinon ça revient à installer un petit convecteur électrique dont 42jerome a précédemment calculé la puissance.
etpourquoipas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2007, 14h48   #17
 
Date d'inscription: décembre 2007
Messages: 606
Re : Cette fois-ci: réduire les pertes d'un cumulus...

Citation:
Envoyé par lolodecarvin Voir le message

7)diminuer les tailles des tuyaux, c'est augmenter les pertes de charges, et donc activer le vitesses de circulation de l'eau, d'auant plus que le pe est plus épais que le cuivre. Conséquences:bruit et passage quasi obligé au sur presseur, et donc grosse conso elec
ouille! oui effectivement rajouter de la conso electrique pour augmenter la pression ce n'est certainement pas le but recherché.
Donc je rectifie:
"Si on a de la pression en réserve (ça existe, certains doivent installer des réducteurs de pression), alors on peut songer à diminuer le diamètre des tuyaux en prenant garde de ne pas occasionner de coups de bélier dus à des diamètres trop faibles combinés à des pressions trop élevées".
etpourquoipas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2007, 14h56   #18
 
Date d'inscription: décembre 2007
Messages: 606
Re : Cette fois-ci: réduire les pertes d'un cumulus...

Citation:
Envoyé par lolodecarvin Voir le message
8)Passage par un puit canadien: si exterieur, la temperature ne sera que de 10°, donc inéfficace car l'eau sortie compteur est deja à 10°. Et aussi gros risque de gel des tuyau. Si dans l'habitation, il ne s'agit que d'un transfert de calorien prend dans la cave pour mettre dans le ballon, or, il faudra ensuite chauffer la cave. Rendement:nul.
ok, on rajoute: "si la cave est isolée de l'habitation et ne nécéssite pas de chauffage".
PC et gel des tuyaux: je ne songeais pas à faire passer les tuyaux DANS le PC, mais uniquement à un échangeur air/eau. Avantage en été: on rafraichit la maison avec les frigories de l'eau froide entrante tout en la préchauffant avant de la monter en température pour l'ECS.
Bienentendu ces solutions ne sont que de petits plus et l'économie réalisée en terme de préchauffage d'ECS ne peut justifier à elle seule la réalisation d'un PC. Ca a surtout un sens avec des PCs de type boosté du genre "tunnels à galets" dont herakles a fait la présentation.
etpourquoipas est déconnecté   Réponse avec citation








Réponse


Tags
chauffage, isolation

Outils de la discussion
Modes d'affichage

Règles de messages
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages

Les balises BB sont activées : oui
Les smileys sont activés : oui
La balise [IMG] est activée : oui
Le code HTML peut être employé : non
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non

Discussions similaires
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Exercice sur les suite(cette fois je ne comprend meme pas le sujet) _Aravis Mathématiques du supérieur 9 07/10/2007 23h55
[Electronique de Puissance] Comment calculer et réduire les pertes dans un onduleur ? younes59 Électronique 4 28/09/2006 15h05
Mosaïque cette fois correcte... VLe Matériel astronomique et photos d'amateurs 5 16/07/2006 22h28
Je renouvelle ma demande, ms cette fois, ac plus de précisions.... Anelor4488 Mathématiques du supérieur 10 15/02/2005 19h04


Les dernières actualités
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
10/10 09:31 - Mondial de l'auto : la Courb C-Zen, un buggy citadin électrique

Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h35.


Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.