Bonjour, je me pose une question à propos du fonctionnement d'un puits canadien. Il y a quelques chose que je ne comprend pas.

Je donne un exemple pour que ce soit plus concret.

Température extérieur 2°
Température de sortie du tuyau dans la maison 10°
Température ambiante de ma maison 16°

L'air arrive donc dans ma maison a 10° par le puits canadien, et donc logiquement refroidi ma maison puisque sa température ambiante est de 16° ?

Donc quelle intérêt d'avoir un puits canadien en guise de complément de chauffage si celui-ci amène une température inférieure a celle ambiante ?

Merci par avance,



wizz
27/01/2008, 16h10
Bonjour

Bonne remarque en effet.
Si tu isoles la maison à 100%, ça veut dire que rien ne sort. Donc pas d'aération, pas de VMC. La vapeur d'eau de la salle de bain va rester et condenser dans la maison. La bonne odeur de la cuisine (friture, poisson, gratin brulé et cassoulet...) va rester dans la maison. Et la superbe bonne odeur provenant des toilettes (ce que deviendra le cassoulet quelques heures plus tard) va rester dans la maison aussi...

Bref, une maison doit être aérée. Il y a de l'air qui sort et doit être compensé par d'autre provenant de l'extérieur, et donc il va falloir chauffer ce dernier pour l'amener à celle de la pièce. Donc sans ce puit canadien, ce sera de l'air à 2°C qui entrera dans la maison...

De même, tu comprends donc l'intérêt des VMC double flux. Il y a un échangeur thermique air/air qui permet de réchauffer/préchauffer l'air qui entre dans la maison avec celui qui sort.

atchi
27/01/2008, 16h45
merci pour ta réponse.

J'ai bien compris ce que tu as écris, mais ma question concerne plus précisément l'utilisation d'un puits canadien en guise de complément de chauffage.

dans ce que tu m'expliques, cela évite de trop refroidir la maison pour renouveler l'air, mais en aucun cas, cela ne la "chauffe". Certains semble s'en servir comme complément de chauffage, non ?



remyb
28/01/2008, 12h39
dans ce que tu m'expliques, cela évite de trop refroidir la maison pour renouveler l'air, mais en aucun cas, cela ne la "chauffe". Certains semble s'en servir comme complément de chauffage, non ?Ce qui compte, c'est pas de chauffer, c'est avoir chaud !

En limitant les pertes, le PC limitent l'énergie qu'il faut pour maintenir une température agréable. Or, une maison est chauffée toute l'année par la soleil (en été, ça peut même être problèmatique...). A celà, s'ajoute l'activité de ses occupants (ordinateur, four, etc...) qui, au final, se transforme en chaleur...

Si la maison est bien isolée et bien concue (de façon à capter un maximum de soleil en hivers), elle peut se passait de "chauffage" pendant un grande partie du temps...

atchi
28/01/2008, 13h32
merci pour ta réponse, mais en fait, ma question en vraiment de savoir si avec l'exemple concret que j'ai donné, cela refroidi la maison.

pour être plus précis, je suis propriétaire d'un maison a ossature bois, bien isolé, sans vmc.

La maison est entièrement chauffé au bois, et j'aurai éventuellement voulu installer un puits canadiens afin d'aider a maintenir une température constante de 16° même lors que je ne suis pas chez moi. En effet avec un chauffage bois, ma maison se refroidie dès que je ne suis plus chez moi, du fait que la cheminée ne soit plus alimentée.

Avec le chiffre donné dans le premier message, ma maison, va donc logiquement être refroidi par la température sortante du puits canadien ? Ou je fais une erreur quelques parts ?

Merci beaucoup pour votre aide.

remyb
28/01/2008, 13h44
sans vmc.L'absence de vmc fait que PC ne va pas t'apporter grand chose.
(Sauf le hors gel en cas d'absence trés longue...)

Eloi
28/01/2008, 18h10
En fait dans ton exemple, l'air arrive dans la maison à 10°C au lieu de 2°C.
ça implique que 16°C ce n'est plus 14°C de plus, mais bien 6°C de plus. Tu auras donc moins besoin de chauffer pour obtenir la température voulue.
Mais jamais tu n'auras 16°C en amenant de l'air à 10°C.

Eloi

atchi
28/01/2008, 22h06
@ éloi, donc si je te suis bien, au lieu de chauffer de 0 à 16°, je n'aurai plus (théoriquement bien sur) qu'a chauffer de 10 à 16°.

aikibat
28/01/2008, 22h16
Eloi a tout a fait raison, le principe du puit canadien est de diminer les apports pour chauffer la maison.
Normalement l'air aspiré par la VMC entre dans la maison par les grilles de ventilations soit 2°C (s'il fait 2° dehors) hors le puit préchauffe cette air à 10° et donc l'énergie nécessaire pour monter le température de la maison à 16° est bien moins importante.

atchi
28/01/2008, 22h34
j'ai peur de faire le boulet, et si c'est le cas je m'en excuse Mais làje parle vraiment dans mon cas. C'est à dire, une maison sans VMC.

donc je reprend ma question au dessus : "@ éloi, donc si je te suis bien, au lieu de chauffer de 0 à 16°, je n'aurai plus (théoriquement bien sur) qu'a chauffer de 10 à 16°."

Merci vraiment pour votre aide. :S:

wizz
28/01/2008, 23h44
Tu n'as pas peut être de VMC, mais il doit y avoir quand même des ventilations naturelles dans ta maison, ou au moins une hotte aspirante au dessus de la cuisinière. Sinon....

Donc il faut toujours un apport d'air frais qui viendra se diluer avec l'air déjà à l'intérieur de la maison. Et dans ce cas, il vaut mieux diluer un air à 16°C avec un air à 10°C que de mélanger avec un air à 2°C

Eloi
29/01/2008, 07h05
@ atchi, oui, c'est ce que je voulais dire.
Bien sûr ça suppose que ta maison est bien isolée car s'il y a trop d'échange de chaleur avec l'extérieur à 0°C(par exemple par des vitres en simple vitrage, ou toit non isolé) tu devra les compenser par le chauffage.

Eloi

herakles
11/02/2008, 14h21
donc je reprend ma question au dessus : "@ éloi, donc si je te suis bien, au lieu de chauffer de 0 à 16°, je n'aurai plus (théoriquement bien sur) qu'a chauffer de 10 à 16°."


Voilà , c'est bien cela !

par contre , tu as donné un exemple d'entrée de l'air à 10°C , cela me paraît un peu faible , si un PC est très bien conçu , par exemple avec des tubes de grès de 200mm ou un "tunnel de galets ", l'air entre à 12°C au moins , la T° du sous-sol à 2m de profondeur étant proche de 14°C ..

Par ailleurs , en associant un Pc avec une VMC DF (modèle simple comme celui de France-Air à 600€) , on augmente la récupération de chaleur sur l'air vicié

ex ; PC = air entre à 2°C , sort à 10°C

VMC DF (+ PC) = air entre dans échangeur à 10°C , ressort à 16°C ...

les deux ventilos consommant environ 40W chacun ; cela fait 80W pour un bon rapport énergie dépensée -récupération de chaleur : soit 150m3/h récupérés de 2°C à 16°C :

0.34 * 150 * 14 °C * 24h =17 KWh récupérés par 24h pour 24 * 80 = 1.9 KWh ..= COP de 8.9 pour l'ensemble PC + VMC DF

3 fois mieux qu'une pompe à chaleur avec son COP de 3

En été , le Pc te servira de climatiseur ...par 30°C dehors , l'air entrera dans les 20°C ...

Si tu jetais un coup d'oeil sur la technique du "tunnel de galets " boosté par une véranda ou un capteur à air rustique (voir le fil "puits canadien , dépassé ? " , cela t'ouvrirait des perspectives ..:S:

remyb
11/02/2008, 14h47
0.34 * 150 * 14 °C * 24h =17 KWh récupérés par 24h pour 24 * 80 = 1.9 KWh ..= COP de 8.9 pour l'ensemble PC + VMC DF

3 fois mieux qu'une pompe à chaleur avec son COP de 3Et surtout, le COP augmente lorsque la température baisse, contrairement aux PAC !


Précisez votre recherche :














Index des rubriques : Actualité - Dossier - Définition - Fond d'écran - Musée - Entreprises | Revue de presse - Guide High-Tech
En ce moment : En ce moment : Bonne année - Terre vue du ciel - Carte de Noël - Poêle à bois - Google Sky
Index des ressources : A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Forums : Habitat, chauffage et isolation - Dépannage - Electronique - Internet - Logiciel - Santé - Orientation
Tags : A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z