Vieux 26/05/2005, 11h49   #1
 
Date d'inscription: février 2005
Localisation: Tarbes
Âge: 26
Messages: 98
câblage variateur

Bonjour,

je voudrais voici 2 schémas ; un qui vient de la doc d'un variateur et un autre où j'ai imaginé un câblage.
D'après vous, ça va?
Est-ce qu'avec un tel disjoncteur, je peux éviter un relais thermique?

Merci bien...
Miniatures attachées
cablage-variateur-vario.jpg  cablage-variateur-vario2.jpg  
__________________
@+, Yohann.
et va voir mon site...
koaber est déconnecté   Réponse avec citation
Alt Aujourd'hui
Publicité

Beitrag Liens sponsorisés

   
Vieux 26/05/2005, 12h02   #2
 
Date d'inscription: mai 2005
Messages: 17
Re : câblage variateur

bonne joure
je crois que ca va marcher tres bien mais le disjoncteur est plus cher qu'une reliais
anas0_3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2005, 13h50   #3
 
Date d'inscription: février 2005
Localisation: Tarbes
Âge: 26
Messages: 98
Re : câblage variateur

tu me conseillerais donc un relais thermique à la place?

ce sera suffisant?

en aval du variateur (donc avant le moteur), pas besoin de mettre quoi que ce soit?

merci bien !
__________________
@+, Yohann.
et va voir mon site...

Dernière modification par koaber ; 26/05/2005 à 13h54.
koaber est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2005, 21h20   #4
 
Date d'inscription: mars 2005
Localisation: 85
Messages: 408
Re : câblage variateur

Salut. En amont du variateur, un simple disjoncteur suffit ... Pour ce qui est de l'aval, tout dépend du variateur et du moteur. Si tu mets un variateur de 1.5Kw pour un moteur de 750 W , là oui, il est préférable de mettre une protection magnéto-thermique ( genre GV2 ) avant le moteur, et la calibrer à I nominale moteur...
@+
electrome est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2005, 09h30   #5
 
Date d'inscription: février 2005
Localisation: Tarbes
Âge: 26
Messages: 98
Re : câblage variateur

en fait, il y aura 2 cas : un variateur de 750W avec un moteur de 750W, et un variateur de 370W avec un moteur de 184W environ.
__________________
@+, Yohann.
et va voir mon site...
koaber est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2005, 09h31   #6
 
Date d'inscription: février 2005
Localisation: Tarbes
Âge: 26
Messages: 98
Re : câblage variateur

Citation:
Envoyé par electrome
En amont du variateur, un simple disjoncteur suffit ...
même pas de sectionneur?
__________________
@+, Yohann.
et va voir mon site...
koaber est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2005, 22h47   #7
 
Date d'inscription: mars 2005
Localisation: 85
Messages: 408
Re : câblage variateur

Salut. Le sectionneur est prévu seulement pour permettre la séparation du circuit. Il n'a pas de pouvoir de coupure -> ne pas ouvrir en charge. Le disjoncteur lui permet de réaliser les deux fonctions : séparer le circuit, et proteger l'installation en cas de court-circuit. Je mets en fichier joint les symboles de disjoncteur et d'un sectionneur .
@+
electrome est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2005, 09h08   #8
 
Date d'inscription: février 2005
Localisation: Tarbes
Âge: 26
Messages: 98
Re : câblage variateur

ok, donc le disjoncteur est indispensable ; mais d'après toi, est-ce que le sectionneur est nécessaire (peut-être du point de vue des normes)?
__________________
@+, Yohann.
et va voir mon site...
koaber est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2005, 21h49   #9
 
Date d'inscription: mars 2005
Localisation: 85
Messages: 408
Re : câblage variateur

Salut. Le sectionneur n'est pas nécessaire. Il réalise ( lorsqu'il est associé à des fusibles adequat ) les mêmes fonctions qu'un disjoncteur, sauf que l'on ne peux pas l'ouvrir en charge. Son prix est faible comparé a un disjoncteur mais il faut lui rajouter les fusibles ... Il est préférable d'utiliser un disjoncteur ( a mon avis ).
Quand à la norme, les deux font la même chose : de toute façon, le disjoncteur ou le sectionneur protègent quoi ? --> ils protègent tout les deux la ligne d'alimentation du variateur .
Un détail près : lorsque l'on utilise un sectionneur, il faut utiliser les deux contacts situés en bas de l'appareil pour couper la commande.
Voilà.
@+
electrome est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2005, 09h10   #10
 
Date d'inscription: février 2005
Localisation: Tarbes
Âge: 26
Messages: 98
Re : câblage variateur

ok, merci!
__________________
@+, Yohann.
et va voir mon site...
koaber est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2005, 11h21   #11
 
Date d'inscription: février 2005
Localisation: Tarbes
Âge: 26
Messages: 98
Re : câblage variateur

j'ai trouvé ce disjoncteur (http://fr.farnell.com/jsp/endecaSea...U=3621558&N=401) qui a l'air pas mal, sachant que le courant d'entrée à pleine charge du variateur est de 1.7A et le courant d'entrée permanent maximum est de 2.5A.
Par contre j'ai un doute : tension CA 690V alors que le réseau c'est du 230/400, il y a un hic non?
__________________
@+, Yohann.
et va voir mon site...
koaber est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2005, 21h43   #12
 
Date d'inscription: mars 2005
Localisation: 85
Messages: 408
Re : câblage variateur

Salut.
(http://fr.farnell.com/jsp/endecaSea...U=3621558&N=401) ce lien ne fonctionne pas ...

"sachant que le courant d'entrée à pleine charge du variateur est de 1.7A et le courant d'entrée permanent maximum est de 2.5A."
-> Je ne comprend pas ce que tu veux dire. Peux-tu préciser ?

"Par contre j'ai un doute : tension CA 690V alors que le réseau c'est du 230/400, il y a un hic non?"
-> Il n'y a pas de hic cela doit être la tension maxi pour le pouvoir de coupure ... Je ne peux te dire car le lien cité plus haut ne fonctionne pas...
@+
electrome est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2005, 09h19   #13
 
Date d'inscription: février 2005
Localisation: Tarbes
Âge: 26
Messages: 98
Re : câblage variateur

en fait le lien c'est ça : http://fr.farnell.com/jsp/endecaSear...=3621558&N=401
je sais pas ce qui a pu se passer...
sinon, les infos concernant le courant d'entrée du variateur, je les ai eues dans la doc.

il y a aussi cette note : Les valeurs de courant d'entrée permanent maximum permettent de dimensionner les câbles d'entrée et les fusibles. Sans valeur de courant d'entrée permanent maximum n'est indiquée, utiliser les valeurs de courant d'entrée à pleine charge.

voici le lien pour accéder à la doc ; le tableau dont sont issues ces infos est à la page 7 ; 2° tableau, 1° ligne...

http://www.leroy-somer.com/documenta...IGIDRIVEsk.pdf (par contre, je peux te l'envoyer par mail si t'arrives pas à la télécharger vu que ça fait plus de 6 mégas...)

@+ et merci!
__________________
@+, Yohann.
et va voir mon site...
koaber est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2005, 21h24   #14
 
Date d'inscription: mars 2005
Localisation: 85
Messages: 408
Re : câblage variateur

Salut. J'ai bien lu la doc, Ok, je comprend mieux maintenant. Dans ce cas, il faut utiliser un disjoncteur de 2.5 A voir plus. En fait tout dépend de la section des câbles alimentant le variateur. Pour un courant de 2.5 A, tu peux mettre du 1.5 mm² avec une protection maximale de 10 A. Le disjonteur de tête peut-être un C60N 10A courbe C ( standard de chez Merlin Gerin ) . N'oublie pas , ce disjoncteur protège la ligne alimentant le variateur ...
Message du 27/05/2005 09h30 :
en fait, il y aura 2 cas : un variateur de 750W avec un moteur de 750W, et un variateur de 370W avec un moteur de 184W environ.

Pour le premier cas, ne rien mettre en sortie du variateur et bien régler le paramètre de courant nominal du moteur. Ainsi, c'est le variateur qui va proteger le moteur.
Pour le second cas, il faut régler l'intensité nominale du moteur ( elle doit être indiquée sur la plaque moteur ) et , en sortie du variateur, mettre un GV2 avec le réglage de l'intensité nominale ( voire un poil de plus pour être tranquille ) et régler le paramètre variateur concernant l'intensité nominale u moteur au minimum .
Avec ça ce sera parfait....
@+
electrome est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2005, 10h03   #15
 
Date d'inscription: février 2005
Localisation: Tarbes
Âge: 26
Messages: 98
Re : câblage variateur

j'avais pensé mettre ça en sortie du variateur : http://fr.farnell.com/jsp/endecaSear...U=288380&N=401
ça n'irait pas? le moteur a une intensité nominale de 0.65A.
par contre, je ne comprends pas pour quoi tu mets ce disjoncteur... le gv2 allait pas en amont du vario?

merci pour ton aide...
__________________
@+, Yohann.
et va voir mon site...
koaber est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2005, 21h12   #16
 
Date d'inscription: mars 2005
Localisation: 85
Messages: 408
Re : câblage variateur

Salut. Le relais thermique en aval est bien mais par contre, il s'associe avec un contacteur. De plus, le relais thermique que tu propose ne coupe pas l'alimentation du moteur en cas de défaut : il indique a un organe extérieur qu'il faut couper l'alimentation du moteur car il y a un problème. Le GV2 en revanche est un DISJONCTEUR magnéto-thermique. Là est toute la différence.
Le disjoncteur que je mets ( le C60N 10A ) est en AMONT, il protège la ligne, ici câblée en 1.5mm² intensité max 10A...
@+
electrome est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2005, 21h26   #17
 
Date d'inscription: février 2005
Localisation: Tarbes
Âge: 26
Messages: 98
Wink Re : câblage variateur

c'est bien ce que j'avais compris...
en fait, quand je disais : le gv2 allait pas en amont du vario?, je voulais en fait dire : ce que je proposais de mettre un GV2 en amont du variateur, ce n'étais pas bon? et non pas : tu mets pas le GV2 en amont?

j'ai compris que tu voulais mettre le GV2 comme protection thermique du moteur. bref, passons sur ce quiproquo.

en fait, si je veux mettre une protection magnéto-thermique (GV2) en amont du variateur, c'est que dans la doc, il est précisé : L'alimentation du variateur doit être équipée d'une protection contre les surcharges et les courts-circuits. Le non-respect de cette spécification peut entraîner un risque d'incendie.

à moins que le C60N ne soit magnéto-thermique aussi ; dans ce cas, je ne saurais plus que me taire... :confused:

mais je retorque : et si on mettait un GV2 en amont et un GV2 en aval? ça simplifie non?

j'espère que je t'embrouille pas trop...
__________________
@+, Yohann.
et va voir mon site...
koaber est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2005, 19h02   #18
 
Date d'inscription: mars 2005
Localisation: 85
Messages: 408
Re : câblage variateur

Citation:
Envoyé par koaber
c'est bien ce que j'avais compris...

j'ai compris que tu voulais mettre le GV2 comme protection thermique du moteur. bref, passons sur ce quiproquo.

j'espère que je t'embrouille pas trop...
Salut. Pas de problèmes sur ce fameux GV2. Personnellement, je n'ai jamais vu de variateur alimenté avec un GV2 . Pour la simple raison, je vais encore me répéter : car la protection en amont protège la ligne. On est d'accord. Le seul soucis c'est que si tu mets autre chose en parallèle sur cette même alimentation, il faudra regler le GV2 en fonction !. Le C60N 10 A courbe C , est un disjoncteur magnéto-thermique taré a 10A. De plus , il faudrait voir le pouvoir de coupure du GV2 pour savoir si on est autorisé a le mettre ...
Il faudrais que tu jette un oeil sur le site de télémecanique pour voir le disfoncteur. De plus, on en trouve dans les magasins de bricolage tandis que le GV2, lui, je n'en suis pas sûr...
Voilà.
@+
electrome est déconnecté   Réponse avec citation






A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Réponse


Tags
variateur, cablage

Outils de la discussion
Modes d'affichage

Règles de messages
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages

Les balises BB sont activées : oui
Les smileys sont activés : oui
La balise [IMG] est activée : oui
Le code HTML peut être employé : non
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non

Discussions similaires
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Divers] cablage paper Dépannage 0 20/11/2007 23h46
[Divers] Câblage moteur droulfred Dépannage 9 26/03/2007 16h34
[Blanc] cablage rj 45 fillou Dépannage 1 31/01/2007 21h23
cablage réfrigérateur jojojo25000 Dépannage 4 21/11/2006 18h35
Cablage réseau Titite Internet - Réseau - Sécurité générale 2 25/03/2005 23h58


Les dernières actualités
21/11 16:30 - La Nasa pose la première pierre d'un Internet spatial
21/11 14:22 - En bref : Europeana, la bibliothèque numérique, victime de son succès
21/11 13:31 - Le réchauffement climatique à venir peut-être surestimé !
21/11 11:26 - Les traces radioactives des anciens océans de Mars
21/11 09:37 - Une pince optique pour des tests sanguins ultra-sensibles
20/11 17:31 - STS-126 : davantage de confort pour l'ISS et première sortie réussie
20/11 15:34 - Une réunion internationale au chevet du thon rouge de Méditerranée

Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h06.


Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.