Détente directe en géothermie

J'aimerais savoir si parmis tous les membres de c forum ils y en a qui on opter pour la détente direct en géothermie, c vrai qu'il existe 3 systemes en géothermie, mais c cette derniere qui m'interesse, est ce le bon choix ??!!
oliverstone38 est déconnecté   Réponse avec citation
Alt Aujourd'hui
Publicité

Beitrag Liens sponsorisés

   
Vieux 01/08/2005, 13h16   #2
 
Date d'inscription: août 2005
Localisation: Le Haut Jura
Messages: 4
Re : Détente directe en géothermie

Slt
Je suis equipé d'un systeme geothermie a detente directe depuis 13 ans et cela sans ancun probleme de maintenance. Je ne regrette pas mon choix.
@+
spaolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2005, 09h26   #3
 
Date d'inscription: octobre 2005
Messages: 1
Re : Détente directe en géothermie

bonjour on me propose le systheme eau eau et le systheme sol sol
lequel et le mieux merci
vincent0409 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2006, 20h59   #4
 
Date d'inscription: janvier 2006
Messages: 159
Re : Détente directe en géothermie

Le système sol/sol est meilleur en terme de COP. Cependant, si nous sommes en phase dans la discusion, il s'agit d'une PAC avec l'évaporateur directement sous le jardin (donc tuyauterie cuivre) et condenseur pour le sol de ta maison (tuyauterie cuivre également). Il n'y a donc plus d'échangeurs intermédiaires donc meilleur COP. Le mauvais coté est que ton installation sera sans doute plus couteuse du fait du prix du cuivre, et ta charge de réfrigérant importante (compte environ 15€/kg de Fréon). De plus coté condenseur, la répartition hydraulique ne sera pas très facile. Le plus souple serait probablement un principe sol/eau.
almaco44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2006, 22h54   #5
 
Date d'inscription: novembre 2006
Localisation: 78
Messages: 4
Envoyer un message via MSN à Adrien78
Re : Détente directe en géothermie

qu'est ce que vous appelez la detente direct ?
__________________
Site des monteurs depanneurs frigoristes: http://mdf.afpa.free.fr
Adrien78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2006, 13h46   #6
 
Date d'inscription: janvier 2006
Messages: 159
Re : Détente directe en géothermie

Le réfrigerant circule directement dans les tubes imergés dans le jardin et dans la dale de béton.
almaco44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2006, 15h09   #7
 
Date d'inscription: juillet 2006
Localisation: Orthevielle
Âge: 34
Messages: 212
Re : Détente directe en géothermie

Comme déjà dit, ladétente directe a pour avantage un meilleur rendement, mais il y a deux énormes inconvénients.

Premièrement, vous êtes liés à une techno sans possibilité d'en changer. En effet, votre plancher chauffant ne sera vraisemblablement pas compatible avec une circulation d'eau par exemple si un jour vous désirez remplacer votre PAC.

Deuxièmement, étant donné l'impact sur l'effet de serre des fluides frigo, une installation à détente directe possèdant beaucoup de fluide, la loi demandera prochainement à ce que ce genre d'installation soit controlé régulièrement (tous les ans je crois) par un professionnel habilité (ie qui à payé sa cotis' et sa formation pour être habilité). Bref, un contrôle pas donné.

Et j'ommets volontairement l'aspect écolo, à chacun de se renseigner et de choisir en connaissance de cause
__________________
Le pire n'est jamais certain
beaufanamus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2006, 18h03   #8
 
Date d'inscription: novembre 2005
Messages: 704
Re : Détente directe en géothermie

Bonjour,
Je ne partage pas le point de vue sur certaines réponses qui ont été données.

1°) le meilleur rendement et de loin et l'échange eau/eau, donc en prenant l'eau dans une nappe phréatique, une rivière ou un plan d'eau.

2°) Dans l'échange sol, les tuyaux ne sont pas en cuivre mais en plastique, donc peu cher et moins fragile que le cuivre.

3°) dans le cas de chauffage par le sol la PAC n'a rien à voir la dedans. La PAC renvoie la chaleur qu'elle a récupérer avec de l'eau qu'elle envoie à moins de 35° dans des tubes plastiques insérer dans la chappe de béton. Supposons que tu est une PAC sol ou air-air et que tu passes ultérieurement à une PAC sur nappe phréatique ton chauffage par le sol ne seras pas à changer.

4°) quand aux aspects écologiques que ce soit dans le sol ou dans l'eau. Le circuit d'eau glycolé n'est pas en contact avec l'environnement. L'eau contenu dans le circuit en boucle fermé est changé tous les 7 ans par l'installateur qui s'engage par écrit à le faire recycler.

Donc les messages catastrophistes que l'on voit sur cette eau glycolée en terme de risque est des millions de fois inférieure au liquide contenu dans les radiateurs de nos chères bagnôles ou en cas d'accident les radiateurs sont des vistimes de choix et sans compter que la grande majorité des garagistes et casseurs, vidangent à l'égou ou dans le sol sans vergogne.

Si l'on est responsable de ces actes ont peut faire attentions à vidanger tous les sept ans son circuit d'eau faiblement glycolé ( 3 litres de produits pour 300 mêtres de tuyaux) correctement..

Par ailleurs il y a un forum spécialisé ou de multiples questions et réponses sont faites sur PAC et autres système de chauffages. Vous y trouverez tout et même plus sur ce sujet.
N'est-il pas chers modérateurs.

Cordialement
Simplemind est déconnecté   Réponse avec citation






A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Réponse

Tags
geothermie, directe, detente

Outils de la discussion
Modes d'affichage

Règles de messages
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages

Les balises BB sont activées : oui
Les smileys sont activés : oui
La balise [IMG] est activée : oui
Le code HTML peut être employé : non
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non

Discussions similaires
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Ma geothermie nous vous conseillons en aerothermie geothermie aquathermie conscience Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 0 11/08/2007 15h05
détente brusque gild0ux Physique 13 19/06/2007 00h42
Une détente canard Chimie 5 23/11/2006 22h45
détente de l'hydrogène pascal68 Chimie 1 24/11/2004 17h11


Les dernières actualités
21/11 16:30 - La Nasa pose la première pierre d'un Internet spatial
21/11 14:22 - En bref : Europeana, la bibliothèque numérique, victime de son succès
21/11 13:31 - Le réchauffement climatique à venir peut-être surestimé !
21/11 11:26 - Les traces radioactives des anciens océans de Mars
21/11 09:37 - Une pince optique pour des tests sanguins ultra-sensibles
20/11 17:31 - STS-126 : davantage de confort pour l'ISS et première sortie réussie
20/11 15:34 - Une réunion internationale au chevet du thon rouge de Méditerranée

Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h52.


Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.