Citation:
|
Envoyé par La Flo Bonjour Seb,
Je vais tâcher de te donner le maximum de précisions :
La maison est isolée au niveau des murs et des combles avec de la laine de verre et il y a du double vitrage partout. Par contre le sol (qui donne en fait sur un sous sol non isolé) n'est pas isolé. Et les matériaux d'isolation ont bientôt 30 ans, je pense donc qu'ils sont moins efficaces que ceux qu'on met en place maintenant.
Malheureusement je ne peux pas te donner beaucoup d'infos sur la précédente chaudière car nous sommes en train d'acheter la maison, nous ne l'habitons pas encore et donc nous n'avons pas de retour d'utilisation. C'est une chaudière à gaz propane qui date de 1989 et les précédents occupants avaient un budget chauffage d'environ 2000 € annuels (oui, je sais c'est vague mais malheureusement je n'en sais pas plus). Sur les papiers de l'entretien il est écrit qu'elle faisait 23 KW (mais l'utilisaient-ils à plein régime ? ...)
Sinon la maison est située dans le beaujolais entre Tarare et Villefranche (les "grandes" villes du coin) et je pense qu'il doit pouvoir faire - 15 degrés au pire du pire dans les grands hivers bien froids. Sinon -7 -8 c'est assez courant je pense.
Merci d'avance pour ton aide,
Florence |
Bon, je fais un calcul à la louche. J'imagine que ta maison est carrée, qu'elle fait 10.5m*10m avec 2.5 m de hauteur de plafond. J'imagine qu'il n'y a pas d'étage. Si ta maison ne ressemble pas du tout à ça, il faut recommencer !!!
Surface des vitrages = 15 m2 , coef Uw2.5 (double vitrages standard)
Déperdition vitrages : 15*2.5 = 37.5 W/.°C
Surface des murs = 102 m2-15 m2 de vitres soit 87 m2 avec 8 cm laine de verre
Déperdition murs 43,5 W/°C
Surface sol 105 m2 (c'et pas 108, mais bon... à la louche !) juste 10 cm béton sans isolant
Déperdition sol 437wh/degrés
Surface plafond 105 m2 avec 15 cm laine de verre (j'imagine;..)
Déperdition plafond 28.35W/°C
Soit une déperdition totale de 546 Wh/°C
Avec ta chaudière de 10 kW de puissance, tu chauffes un écart de température de 10 000/546 = 18.3 degrés, soit environ 0°C à l'extérieur et 18°C à l'intérieur.
Comme la température descend (rarement, mais ça arrive), à -15°C dans ta région, ça me parait très, très délicat..
Encore une fois, c'est à la louche.
Mais soit méfiante par rapport à ce que te dit l'installateur (est-il au moins venu chez toi ?)
bon courage !